Liste schwarzstartfähiger Wechselrichter?

46 Beiträge
8 Benutzer
0 Reactions
13.5 K Ansichten
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Ich halte es zugegeben für unwahrscheinlich das der große Blackout über mehrere Tage kommt

Sollte er kommen ist es sehr unwahrscheinlich das genau dann der Akku nur noch bei 10% SOC ist - der Punkt wo die EInspeisung bei mir eh abschaltet
Falls doch genau das passiert - der Raspi ist über den DC-DC-Wandler immer erreichbar, kann auch auf 5% SOC umgestellt werden

Bei mir hängen die 3 HMS-2000 WR aktuell am Hausnetz, also AC-in
Sollte wirklich die große Krise kommen, paar Meter Kabel und ne Schachtel Wago-Klemmen habe ich immer da

Aber jetzt viel Geld für den Fall der Fälle auszugeben - ich weiss auch nicht

Problem bei Dir: Du wirst bei der Anlagengröße vermutlich rel. viel einspeisen - der Weg über den Multiplus ist hier nicht wirklich effizient

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ich halte es zugegeben für unwahrscheinlich das der große Blackout über mehrere Tage kommt

Sollte er kommen ist es sehr unwahrscheinlich das genau dann der Akku nur noch bei 10% SOC ist - der Punkt wo die EInspeisung bei mir eh abschaltet
Falls doch genau das passiert - der Raspi ist über den DC-DC-Wandler immer erreichbar, kann auch auf 5% SOC umgestellt werden

Bei mir hängen die 3 HMS-2000 WR aktuell am Hausnetz, also AC-in
Sollte wirklich die große Krise kommen, paar Meter Kabel und ne Schachtel Wago-Klemmen habe ich immer da

Aber jetzt viel Geld für den Fall der Fälle auszugeben - ich weiss auch nicht

Problem bei Dir: Du wirst bei der Anlagengröße vermutlich rel. viel einspeisen - der Weg über den Multiplus ist hier nicht wirklich effizient

Die je 5kWp fließen über den ACOUT doch einfach durch den MP2, da wird doch nix gewandelt oder? Lediglich wird dir Batterie mit geladen. Da weiß ich aber nicht ob man das "AC laden" deaktivieren kann. Das benötige ich höchstens im Winter.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Die je 5kWp fließen über den ACOUT doch einfach durch den MP2, da wird doch nix gewandelt oder? Lediglich wird dir Batterie mit geladen. Da weiß ich aber nicht ob man das "AC laden" deaktivieren kann. Das benötige ich höchstens im Winter.

Dachte Du willst 2 x Victron 250/70 nehmen, also DC-koppeln? Das ist was ganz anderes

Die Teile sind nicht billig, ob man sich das für den evtl. Supergau antun will?

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Sowohl als auch. Sind insgesamt 6,4 über DC und dreimal 4,8 über AC. Möchte die Batterie aber hauptsächlich über DC laden wegen der Effizienz.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Du musst halt bei der Effizienz rechnen - wieviel wird direkt verbraucht, wieviel wird gespeichert

Aber so wie Du es vorhast mag es bei der großen Anlage durchaus Sinn machen

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Du musst halt bei der Effizienz rechnen - wieviel wird direkt verbraucht, wieviel wird gespeichert

Aber so wie Du es vorhast mag es bei der großen Anlage durchaus Sinn machen

Hoffe ich auch.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Gut, hatte ich vor, mit dem ddr-60l-5. Wenn man aber auch dcdc Kopplung hat, läuft es ja auch so an.

Wie meinst das mit der DC-DC-Kopplung?

Ich hatte Anfangs ohne groß nachzudenken einfach ein Netzteil an AC-Out angeschlossen - irgendwann war der Raspi dann aus 🙂
Seither versorge ich ihn komplett separat aus der Batterie

Ich werde 16 Panels an zwei 250/70 hängen, so wird die Batterie und die MP2 mit dc Spannung versorgt. Also wäre das System auch Schwarzstartfähigkeit. Hab schon überlegt ob 1 MPPT reicht und ich die anderen 8 Panels an einen normalen WR hänge. Der müsste aber an AC IN, da ich an AC OUT schon pro MP2 12 Panels AC kopple.

Habe mich jetzt mal etwas tiefer in das Thema MP2 eingelesen.
Ich werde die strings in jeweils 3x8 serielle Panele teilen, dann zwei mppts nutzen und vorerst nur eine Phase des Hauses versorgen. Irgendwann werde ich auch noch am Nebengebäude Panele raufsetzen und dann um 2 Mp2 ergänzen und 3 phasig zu fahren und die WP mitzubetreiben.

Statt dem raspi nutze ich den cerbo GX (330€ find ich nicht tragisch)


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

und dann um 2 Mp2 ergänzen und 3 phasig zu fahren und die WP mitzubetreiben.

du brauchst keine 3, deine wp läuft auch mit einem mp2

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Wenn du die ganzen Schnittstellen bedenkst, kommt du mit nem RPI auch auf den Preis. Hab aber schon ein RPI hier rumliegen und hab noch zwei RS485 Adapter für 10€ bekommen.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

und dann um 2 Mp2 ergänzen und 3 phasig zu fahren und die WP mitzubetreiben.

du brauchst keine 3, deine wp läuft auch mit einem mp2

Solange das Netz da ist, reicht jedem Durchschnittshaushalt ein MP2 3000.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

und wenn das netz weg ist langt die pv im winter eh nicht für die wp es sei den mann hat 30kwp und mehr

außer in der übergangszeit da würds bestimmt reichen aber da braucht an auch nicht viel
reicht auch ein normaler einphasiger heizstab

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Ich gehe nixht von einem Tage andauernden Steonausfall aus.
Mir genügt wenn dir Batterie für ca 3h übernimmt.
Für den Härtefall hab ich noch einen Holzofen.


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 571
 

Solange das Netz da ist, reicht jedem Durchschnittshaushalt ein MP2 3000.

diese ausage halte ich für gewagt.
schon ein wasserkocher hat gern 3kw.
wenn dann noch 3-500w grundlast drazu kommen, reicht ein 300er nicht lange.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Solange das Netz da ist, reicht jedem Durchschnittshaushalt ein MP2 3000.

diese ausage halte ich für gewagt.
schon ein wasserkocher hat gern 3kw.
wenn dann noch 3-500w grundlast drazu kommen, reicht ein 300er nicht lange.

Hab ja geschrieben, dafür ist das Netz da Smile Wenn ich Wasser auf dem Induktionsfeld koche, zieht das 3,4kW, aber nur 1 Minute. D.h. ich würde 1 Minute 500W aus dem Netz ziehen. Das sind ca. 8Wh, umgerechnet 0,25ct. Das kann man verkraften.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 571
 

öhm, wo ist denn das netz bei stromausfall?
und wenn du schon bei 3kw kurz mal ne minute extern zufüttern musst, was soll dann die ganze anlage?!
nur für 1-200w lichtstrom braucht es keine grosse pv usw.
wenn dann macht man das doch 'richtig' also auslegung auch mal für einen oder mehr tage altagsabdeckung, zusammen mit akku? also bei uns wo wir 11kw tagesverbrauch haben zb 10-20kw akku, passende solar so mit <12kw, besser biszu 30 und den WR so gross, das der auch das ceran-feld versorgen kann.
ja, sowas ist gross und teuer, aber wenn dann richtig, oder midestens sowas dann als ziel und es stückweise aufbauen.

viel weniger ist spielkram, in meinen augen.


   
AntwortZitat