Lastverteilung L1 & L2

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
583 Ansichten
Markus G.
(@mg16373)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
Themenstarter  

Hallo!

Ich gebe zu ich habe hier im Forum nicht explizit gesucht und ggf. ist mein Anliegen in diesem Post absurd oder extrem trivial.
Bei mir ist ein WR mit 3.6KW im Einsatz. Meine Frage:

Könnte man einen zweiten WR an der selben Batterie-Bank betreiben selbst, wenn der WR und ein weiterer selben Modells keine „Synchronisation“ besitzen und man den zweiten WR davon überzeugen würde keine Ladung der Batterie vorzunehmen? Also als reiner Verbraucher von Batterie-Strom? Der erste (primäre) WR würde sich um den Akkustand & Co. kümmern.

Hintergrund: Statt L1 bis L3 zu versorgen könnte man den WR #1 für L1 und WR #2 für L2 verkabeln etc.
Da ich für meine LiFePO4 ca. 3600 EUR bezahlt würde ich eine weitere Bank für einen zweiten WR vermeiden wollen.

Sorry ggf. für diese blöden (unsachlichen) Post.

SUN-12K_SG04LP3-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-M200G4-EU-Q0-P1 (MI), 2x DEYE RM 6.1 (a+b)
Voltronic MasterPower OMEGA UM3V4


   
Zitat
 Anna
(@anna)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

Hallo,
wenn ich dich richtig verstehe willst du einfach an den Akku noch einen weiteren Netzgebundenen WR hängen um in eine weitere Phase einzuspeisen? Das geht, dafür müssen sich die beiden nicht absprechen. Wichtig ist nur, dass der zweite WR irgendwelche Mechanismen hat um den Akku nicht zu sehr leer zu saugen, aber in der Regel kann man da ja eine untere Spannung einstellen.

LG Anna

Inselanlage: 3kWp (8x180W+4x400W), 2xMPPT ( SUN GTIL 2000), Multiplus II 5000, 21,5kWh Speicher (EVE DIY)
DIY Powerstation: 2,9kWh (4x EVE LF230), DalyBMS


   
AntwortZitat
Markus G.
(@mg16373)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
Themenstarter  

Ja genau … die 3.6KW für drei Phasen ist dann doch etwas knapp. Eine Umstellung auf 48V kommt aktuell NULL in Frage weil die „Anlage“ gerade erst gekauft wurde. Daher mein Gedanke die reine Einspeisung in meine Wohnung über zwei WRs und nur eine Bat-Bank durchzuführen. EIne PV-Einspeisung ist vorhanden aber die funktioniert nur wenn die Sonne direkt bei mir in der Wohung scheint LoL Daher ist der aktuelle WR und seine Batterien nur eine sehr teuere Heim-USV.

Hallo,
wenn ich dich richtig verstehe willst du einfach an den Akku noch einen weiteren Netzgebundenen WR hängen um in eine weitere Phase einzuspeisen? Das geht, dafür müssen sich die beiden nicht absprechen. Wichtig ist nur, dass der zweite WR irgendwelche Mechanismen hat um den Akku nicht zu sehr leer zu saugen, aber in der Regel kann man da ja eine untere Spannung einstellen.

LG Anna

SUN-12K_SG04LP3-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-M200G4-EU-Q0-P1 (MI), 2x DEYE RM 6.1 (a+b)
Voltronic MasterPower OMEGA UM3V4


   