Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Laderregler / Ladegerät für 24/48V - Grundlagenfrage

6 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
2,348 Ansichten
(@marcusg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Hallo Leute,

bin aktuell dabei mich in die Materie einzuarbeiten und stoße sehr häufig auf widersprüchliche Informationen...
Habe in der Suchfunktion zu dem Thema leider nichts gefunden... daher mein Beitrag hier!
Sollte ich was übersehen haben würde ich mich über eine Verlinkung dahin freuen.

Hier das Thema, das mir Kopfschmerzen bereitet!

Meiner Logik nach wäre es sinnvoll bei einem 24V Laderegler/Ladegerät Li-Ion Batterien mit einer 6S Anordnung zu laden.
4,2*6 = 24,8V
Hierbei würden die Batterien auf 4V geladen werden. (Soweit verstehe ich es noch!)
Habe aber schon gesehen, dass sich manche Leute für Ihre Anlage ein 7S System zusammenstellen...
24V / 7 = 3,43V <- Macht das überhaupt Sinn?

Bei 48V stoße ich auf selbiges Logikproblem in meinem Kopf...
Folgendes habe ich im Internet schon geshen
12S -> 12*4,0V = 48V <- für mich am sinnvollsten.
13S -> 13*3,7V = ~48V
14S -> 14*3,43V = ~48V
Wo ist der Sinn auf ein 13S oder gar 14S System zu setzen?
4V sollte für eine Li-Ion Zelle doch schon relativ stressfrei sein, oder nicht?
Bei 3,7V hätte man doch quasi nurnoch ~50% der ursprünglichen Kapazität.

So das wars mit meinem Hirnkuddelmuddel! Hoffentlich entwirrt sich das bald 😀

mit freundlich verwirrten Grüßen euer
Marcus


   
Zitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Hi Marcus,
24V und 48V sind nur die nominellen Angaben für die Setups die noch aus der Zeit von Bleiakkus, die nominell 2V pro Zelle haben.
Wie gesagt nominell. Bei LiOn sind das 3,6-3,7V
Ich betreibe meine Akkus von 47-57V bei 14S d.h. 47V/14=3,35V ist Entladeschluss und bei 57V/14=4,07V ist Ladeschluss.
6s bei 24V Setup wäre man dann gerade bei 24,4V Ladeschluss statt 28,5V und 20V Entladeschluss.
Das passt meist nicht so gut mit den Settings der WR/LR zusammen die überwiegend noch für Bleiakkus ausgelegt sind.

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
 

Die Laderegler haben einen Spannungsbereich der Batterie. Der Makeskyblue als Beispiel schreibt folgendes:

Battery voltage automatic recognition : 12V system (DC9V-DC15V) ;24V system (DC18V-DC29V)

Sinnvollerweise solltest du mit deiner in Reihe befindlichen Zellen möglichst am oberen Spannungbereich sein, wenn die Zellen voll sind. Mit dem obigen Beispiel würde ein 7S System Sinn machen, das sind dann 4,14V max pro Zelle

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@marcusg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Aaaah okay ich verstehe!

Was ich auch heute gelesen und hoffentlich verstanden habe ist, dass man bei guten Ladereglern die Lade-/Entladeschlussspannung einstellen kann.
Da ich aktuell noch keine PV-Anlage besitze, aber schon mit Batterien für mein Häuschen in der Kleingartenanalge experimentieren möchte, wäre meine nächste Frage folgende.

Gibt es auch bezahlbare Netzstrom-Ladegeräte für 7S Li-Ion Akkus bei denen man das auch einstellen kann?
Also quasi Ladeschlusspannung bis maximal 28V
Habe bisher nur Geräte gesehen die bis 29,4V laden, also bis 4,2V/Zelle...

Wenn das OK ist, werde ich sicher noch einige Fragen stellen.
Mit jeder beantworteten Frage tun sich immer mehr Fragen auf 😀


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Schau mal hier in den Thread von Zero https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=14&t=652
Da geht es genau um so etwas

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   
AntwortZitat
(@marcusg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Vielen Dank!
Wenn man also ein gutes Labornetzteil zur Verfügung hat, kann man mit dem Laden?
Selbstverständlich mit gelegentlichen Gegenprüfungen eines Multimeters!

Nach aktueller Planung wird mein DIY-Pack eine 12P7S-Anordnung mit BMS+Balancing(20A) und eine Sicherung mit 15A bekommen.
Da die Kapazität ungefähr 36Ah haben wird, würde ich das Labornetzteil auf 3,5-4A und 27,5-28,0V einstellen.

Gruß
Marcus


   
AntwortZitat
Teilen: