Hallo,
ich habe mich an die Bestellung eines 14kWh-Racks angeschlossen, einfach um das Teil schon einmal dazu haben. Ansonsten ist da bisher nix bei mir, allerdings vieeeeeel Dachfläche eines Daches mit Südausrichtung in Ostsachsen. Generell würde ich gerne eine PV-Lösung finden, mit welcher ich neben einer max. Eigenversorgungs-Quote auch einen BlackOut managen könnte. Hätte hierfür jemand eine Empfehlung für einen guten Wechselrichter. In einem anderen Bereich des Forums wurde bereits ein SMA Tripower SmartEnergy empfohlen, allerdings empfahl man mir dort, dass ich an dieser Stelle noch einmal ein Thema eröffnen sollte, da es möglicherweise viele interessieren könnte.
Ein kleines Anliegen an die Systemlösung: Der Energieversorger beklagt in unserem Bereich bereits über mehr als ausgelastete Netze, mit welcher PV-Lösung unter den hier genannten Rahmenbedingungen (Black-Out, hoher Eigenverbrauch) die Genehmigung des Versorgers wahrscheinlich machen od. ev. eine Anlage mit Wechselrichter, welche überhaupt keine Genehmigung erforderlich machen würde.
Die Anregungen beziehen sich insbesondere auf die Wahl des Wechselrichters, da - wie oben beschrieben - hiervon die Spezifikation des o.g. Akku-Racks abhängt.
Viele Grüße in diese Community, schön, dass es euch gibt.
Steffen
Ohne Anmeldung kannst du nur eine Inselanlage betreiben. D.h. du darfst keinen Netzanschluss haben.
Für dich macht Nulleinspeisung Sinn. Heißt du baust einen Anlage die (fast) nichts ins Netz zurück speist und für Eigenverbrauch ausgelegt ist.
Dazu brauchst du einen großen Akku.
Ein Victron System (mit DC und AC Anteil) oder eine Hybridwechselrichter wie Deye oder MPP Solar.
Und das wäre dann auch im Falle eines Black-Outs funktional?
Also die PIP Serie von MPP Solar läuft weiter wenn Stromausfall ist da es nicht Netzparalelle Wechselrichter sind. Sie sind galvanisch vom Netz getrennt. Der Netz Anschluss ist nur als Backup wenn der Akku leer ist oder zu viel Last am Wechselrichter anliegt.
Die Wechselrichter können nicht einspeisen, sind halt auch nur einphasig pro Gerät.
Also die PIP Serie von MPP Solar läuft weiter wenn Stromausfall ist da es nicht Netzparalelle Wechselrichter sind. Sie sind galvanisch vom Netz getrennt. Der Netz Anschluss ist nur als Backup wenn der Akku leer ist oder zu viel Last am Wechselrichter anliegt.
Die Wechselrichter können nicht einspeisen, sind halt auch nur einphasig pro Gerät.
Oh, das klingt ja dann in der Tat sehr interessant...!
Ich hatte jetzt noch in Voltmeters Sammelthread folgenden Vorschlag gefunden:
Echte 0 Einspeisung mit 48V DIY Speicher (nicht einspeisefähig)
DC Gekoppelte Laderegler von Victron zb 2x MPPT RS 450/100 oder welche aus der serie Smart Solar
Batteriewechselrichter von Victron Multiplus2 48/5000 - 4kW Leistung
Cerbo GX
em24
-->Diese Konstellation wäre laut seinen Angaben ja auch notstromfähig oder habe ich hier einen Denkfehler?