Hallo zusammen,
ich brauche Hilfe bei der Auswahl des Hybrid-WR inklusive der Frage, ob man auf ein SolarEdge-System oder auf 4 Strings mit jeweiligem MPPT setzen sollte.
Auch die dynamische Einspeisung (70%-Regel) und vor allem Lastenregelung soll möglich sein. Ist da nicht E3DC führend?
Ich bin mit dem WR-Markt überfordert und weiß nicht, welches System folgende Situation am besten löst.
Für jede Form von Idee oder eurer Gedanken zu meinen bin ich dankbar.
Geplant ist die Umstellung der energetischen Versorgung des Hauses.
Mein Ziel ist es, die erzeugte Energie möglichst selbst verwerten zu können.
Ersatzstrom keine Pflicht.
Backofen soll im Sommer nachts aus Batterie betrieben werden, deshalb die 10 kW Leistung der Batterie.
Einspeisung nur mit Überschuss, sobald der Rest des Hauses versorgt worden ist.
Als Module bin ich bei den Meyer Burger Glass hängen geblieben. Je nach Lieferbarkeit 380-390 Wp
Ob die konfusen Moduldrehungen so gehen, muss der Solarteur entscheiden.
Das Problem der Belegung ist, dass es 2 Ausrichtungen gibt:
mit jeweils unterschiedlichen Neigungen:
Des komplexen Belegungsplans wegen tendiere ich zu einem SolarEdge-System mit Moduloptimierern, obwohl ich aus Gründen der Hausautomatisierung (s.o.) lieber ein Modell hätte, was das richtig gut kann.
Mit der Beantwortung folgender Fragen würde sich der Heuhaufen etwas lichten:
Kurzum: wie bekommt man die Voraussetzungen des Daches mit unserem Nutzungsprofil unter einen Hut?
Wie gesagt, bin ich für jede Idee dankbar :wave:
~Kamikaze~
EDIT: altes Bild gegen aktuelles ausgetauscht, Belegungsplan angepasst
EDIT 2: Bild mit Verschattungen versehen, mehr in folgendem Post
Lass das mit den Moduloptimierern. Ein WR mit Schattenmanagement genügt vollkommen Hast Du Deine Anlage schon mit PVsol mal durchsimuliert?
Schau Dir auf Youtube mal die Videos von "Meine Energiewende" an...vielleicht wäre das ein Ansatz für DIch...
Lass das mit den Moduloptimierern. Ein WR mit Schattenmanagement genügt vollkommen Hast Du Deine Anlage schon mit PVsol mal durchsimuliert?
Schau Dir auf Youtube mal die Videos von "Meine Energiewende" an...vielleicht wäre das ein Ansatz für DIch...
Danke für dein feedback =)
Dann bräuchte ich aufgrund der 4 Flächen ja entweder 2 WR mit 2 MPPTs oder einen, der 4 hat. Und die unterschiedlich großen Spannungen/String abkann.
Gibt's da ne vernünftige Lösung für?
2x sunnyboy 5.0 jeder hat 2 tracker
sofern die minimumspannung von ca 175V erreicht werden kann
das wäre dann praktisch schon die 70% hart regelung da jeder wr nur 4,6kw einspeisen kann
dazu noch ein multiplus 48/5000 zum laden des akku
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Hallo,
kannst du mal bitte näher erklären wie man die 2 Sunny Boy dann einstellen muss.
Es sollen ja 14,4kWp aufs Dach... 70% Regel wären dann 10,08kWp die man maximal einspeisen darf.
Jetzt nimmt er aber 2 mal einen Einphasen WR, sprich er darf nur maximal 4,6kW Schieflast erzeugen... also hat er nur 9,2kWp WR zur Verfügung... sprich im Sommer bei maximal wird es ein wenig beschnitten das System.
--> mit dem Speicher geht das ganze dann aber wieder auf, weil man ja noch 3 bzw. 5kW extra verteilen kann wenn der Akku geladen werden kann.
Wo legt man dann die 4,6kW Grenze fest...?
Was meinst du mit minimumspannung von 175V? PVSol sagt mir MPPT geht beim SunnyBoy von 100-600V... ist das nicht der Hauptgrund einen Einphasen WR zu nehmen, weil man in der MPPT Spannung weiter runter kommt sprich kürzere Strings verwenden kann?
Ich frage nur, weil ich ja ein recht ähnlichen Aufbauen habe, wo ich immer noch der Meinung bin das da auch das SE System von Vorteil sein könnte...
Gruß Martin
mit den einspeise bedingungen kenne ich mich nur oberflächlich aus, da ich nicht am netz angeschlossen bin
wenn die sb 9,2kw liefern dann kann man auch nicht noch mit zusätzlicher leistung den akku laden. die akkuladung geht von diesen 9,2kw noch ab.
die 9,2 kw ist das maximum was die beide liefern können
bei der oben abgebildeten anlage ist das auch vollkommen ausreichend da nicht alle module gleichzeitig diese leistung bereitstellen können.
dazu kann man dem sunny boy in der einrichtugn sagen an welcher phase der schafft also zb l1 und l2, dann kommen die sich auch nicht in die quere.
die 4,6kw legt man in den einstellugen fest
die startspannug ist irgendwo bei 100v die effektive mppt spannung beginnt bei 175v (laut datenblatt)
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Hallo,
schon klar, dass so ein Sunnyboy nur das Liefern kann was eingestellt ist also zusammen 9,2kW.
Würde in dem Fall dann bedeuten: SunnyBoy auf harte 4,6kW eingestellt.. damit erschlägt man zum einen die maximal erlaubte Schieflage und zum anderen auch die 70% Regel sofort.
Weil wie du schon sagst... viel mehr Energie wird die Anlage eh nicht liefern.
Sehe ich das richtig, dass man dann jeden x-Beliebigen WR nehmen kann. Man muss diesen ja nicht mit dem MultiPlus Koppeln können.
Kann sich also voll und ganz auf die passende Strang-Spannung konztrieren.
Nur der MultiPlus muss dann per Messgerät in die Anlage intergiert werden.
Gruß Martin
Sehe ich das richtig, dass man dann jeden x-Beliebigen WR nehmen kann. Man muss diesen ja nicht mit dem MultiPlus Koppeln können.
jo siest du richtig sma war ja nur ein beispiel
sma und fronius(bestimmt andere auch) bieten sich an weil die über einen raspberry pi mit venus os(oder einem cerbo gx) und dem multiplus das ganze auch visuell im victron portal darstellen können
wenn man einen cerbo gx nimmt kann man auch ein canbus bms von seplos dranhängen ist relativ günstig für ca 150-200eur
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
2x sunnyboy 5.0 jeder hat 2 tracker
sofern die minimumspannung von ca 175V erreicht werden kann
das wäre dann praktisch schon die 70% hart regelung da jeder wr nur 4,6kw einspeisen kann
dazu noch ein multiplus 48/5000 zum laden des akku
Hallo und danke für deinen Vorschlag =)
Um genau die Frage zu klären - 2 WR à 2 MPPT oder SolarEdge - ist die Geldbeutel- und vor allem die Systemeffizienzfrage wichtig.
Wie ich das verstehe, würdest du den PV-Strom direkt in AC wandeln, dann den Victron MultiPlus anhängen und abschließend den Akku. Also ne AC-Kopplung.
Sind die Effizienzen aufgrund der 2 WR statt einem und der AC-Kopplung nicht schlechter als die SolarEdge-Variante? Mit SE würden vor allem die Optimierer etwas Effizienz einbüßen.
Ich bräuchte wohl auch 3 MultiPlus, weil der Ofen an allen 3 Phasen klemmt. Geht das überhaupt an einer Batterie?
Gibt es 48V-Batteriesysteme, die 10 KW Ausspeiseleistung verkraften? All jene, die ich bisher gefunden habe, waren HV-Systeme.
Die Anlagenplanung hat sich unterdessen etwas verändert (Anbaubelegung dazu, weniger auf SW-Hauptdach). Ich hab mal mit PVsol gespielt und reiche die Übersicht in Kürze nach.
LG
~Kamikaze~
2x sunnyboy 5.0 jeder hat 2 tracker
sofern die minimumspannung von ca 175V erreicht werden kann
das wäre dann praktisch schon die 70% hart regelung da jeder wr nur 4,6kw einspeisen kann
dazu noch ein multiplus 48/5000 zum laden des akku
Ich bräuchte wohl auch 3 MultiPlus, weil der Ofen an allen 3 Phasen klemmt. Geht das überhaupt an einer Batterie?
Gibt es 48V-Batteriesysteme, die 10 KW Ausspeiseleistung verkraften? All jene, die ich bisher gefunden habe, waren HV-Systeme.
ein multi reicht, wenn dein herd 6kw auf allen 3 phasen verbraucht speist der multi 4kw ein dein bezug ist in dem moment 2kw
10kw hat ja der gesamte herd pro zwei herd platten ca 3kw und dein ofen nochmal 3,5kw
hast ja nicht alle 4 herdplatten + ofen gleichzeitig an?
lass das optimirer gelumpe weg kost nur und bringt nicht viel außerdem ein zusätzliches bauteil das defekt sein kann(viel spaß dann aufs dach mit gerüst nur um dieses gelume da zu ersetzen)
ac kopplung da du ja einspeisen möchtest führt kein weg dran vorbei
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Gibt es 48V-Batteriesysteme, die 10 KW Ausspeiseleistung verkraften? All jene, die ich bisher gefunden habe, waren HV-Systeme.
LG
~Kamikaze~
Ja die gibt es,
was ganz anderes, hast du zu deiner Lambda Wärmepumpe schon die Preise eingeholt.
OK, ist für ne Luft Wasser Wärmepumpe mit nen COP von 5,77 Weltklasse,
es gibt keine bessere, den Vorteil siehst du aber im Preis.
Es gibt preiswertere Alternativen, die schon Millionenfach am Markt sind mit nem COP von 5,08,
mit ein wenig Optimierung fallen da die 6. Und das für weniger als die Hälfte oder sogar nur ein drittel des Preises als die Lambda Variante.
Hast du deine Preise schon für die Meyer Burger?
Meine Pal Meyer Burger Glas 375 soll Anfang März Abholbereit sein
😀 Solarzaun Süd, West Anlagenplanung mit 11,25 kWp Meyer Burger Glas Glas 375 Watt, Enphase Mikrowechselrichter, Victron Energy 3 Phasen Netz, mit >100 kWh Stromspeicher 😀
Deine Gaube wird dir, da die Module recht nah drann sind, sehr schnell eine Verschattung machen, durchaus möglich dass es mehr Sinn macht den Abstand zu erhöhen und dafür nicht ganz so viele Module drauf zu packen.
Würde die nicht 2 reihen hochkant sondern eine reihe quer legen. Wenn so ein Halbzellen Modul das Panel in der mitte teilt dann hast du auch hier mehr Spielraum bis der Schatten das ganze Modul raus nimmt
Die NO Fläche, würd ich genau Rechnen ob die wirklich Sinn macht.
ein multi reicht, wenn dein herd 6kw auf allen 3 phasen verbraucht speist der multi 4kw ein dein bezug ist in dem moment 2kw
10kw hat ja der gesamte herd pro zwei herd platten ca 3kw und dein ofen nochmal 3,5kw
hast ja nicht alle 4 herdplatten + ofen gleichzeitig an?lass das optimirer gelumpe weg kost nur und bringt nicht viel außerdem ein zusätzliches bauteil das defekt sein kann(viel spaß dann aufs dach mit gerüst nur um dieses gelume da zu ersetzen)
ac kopplung da du ja einspeisen möchtest führt kein weg dran vorbei
Moin moin,
du hast mich auf die Idee gebracht, mal genauer auf die Suche nach der Leistung der Herd-Komponenten zu suchen, danke dafür ^^
Bis auf die 10,8 kW Gesamtleistung und davon 2,8 kW für den Grill gibt es einfach keine aufgeschlüsselten Angaben :thumbdown:
Eine kleine Grundsatzfrage: warum speist der 5000er Multiplus bei 6kW auf 3 Phasen angeforderter Leistung auf einer 4 kW ein? Und wie verteilen sich diese 4 kW dann auf die 3 Phasen?
Kann man 3 MultiPlus an eine Batterie hängen und sie erzeugen echten Drehstrom?
Gibt es 48V-Batteriesysteme, die 10 KW Ausspeiseleistung verkraften? All jene, die ich bisher gefunden habe, waren HV-Systeme.
LG
~Kamikaze~
Ja die gibt es,
was ganz anderes, hast du zu deiner Lambda Wärmepumpe schon die Preise eingeholt.
OK, ist für ne Luft Wasser Wärmepumpe mit nen COP von 5,77 Weltklasse,
es gibt keine bessere, den Vorteil siehst du aber im Preis.
Es gibt preiswertere Alternativen, die schon Millionenfach am Markt sind mit nem COP von 5,08,
mit ein wenig Optimierung fallen da die 6. Und das für weniger als die Hälfte oder sogar nur ein drittel des Preises als die Lambda Variante.Hast du deine Preise schon für die Meyer Burger?
Meine Pal Meyer Burger Glas 375 soll Anfang März Abholbereit sein
Hi BennyDuck,
welche Speichersysteme wären das? Ich habe bisher wie gesagt leider keine gefunden.
Die Preise für die Lambda findet man im Preiskatalog von Zewotherm. Falls du dich wunderst: Zewotherm vertreibt das Original aus Österreich, nur etwas anders gebrandet. Habe ich extra bei lambda-wp.at erfragt.
In meiner Region gibt es den Installationsbetrieb Götze, der mir ebenfalls von Lambda genannt wurde. Dessen konkretes Angebot steht noch aus, sollte aber die Tage reinflattern.
Von welchen WP sprichst du? Ich habe mich bisher auf die Lambda eingeschossen, weil sie so effizient und leise sind, bin aber offen für andere Empfehlungen.
Mein Solarteur hat folgende Preise für die Meyer Burger White genannt:
Die Glass 380Wp 270 €
Der freundliche sachsen-anhaltinische Mitarbeiter von Meyer Burger sagte mir am Telefon, dass die glas-Module in KW 3, KW 14-15 und ab September an die Großhändler ausgeliefert werden. Ab der zweiten Jahreshälfte 2022 wird wohl außerdem eine neue Produktionshalle/-straße in Betrieb gehen, was die Lieferzeiten von aktuell 5-6 Monaten dann hoffentlich verkürzen wird.
Meine gewünschten 390 Wp Glass-Module wird es aber erst Anfang 2023 geben.
Welchen Preis für die Glass 375 hast du bekommen?
Gleich 3 Fragen auf einmal ^^
Liebe Grüße
~Kamikaze~
Deine Gaube wird dir, da die Module recht nah drann sind, sehr schnell eine Verschattung machen, durchaus möglich dass es mehr Sinn macht den Abstand zu erhöhen und dafür nicht ganz so viele Module drauf zu packen.
Würde die nicht 2 reihen hochkant sondern eine reihe quer legen. Wenn so ein Halbzellen Modul das Panel in der mitte teilt dann hast du auch hier mehr Spielraum bis der Schatten das ganze Modul raus nimmtDie NO Fläche, würd ich genau Rechnen ob die wirklich Sinn macht.
Du hast Recht, danke für deine Einschätzung.
Ich bin unterdessen auf dem Standpunkt, dass ich im NO wenn dann nur den Anbau belegen lasse. Die Fläche auf dem Hauptdach erfährt laut PVsol gerade mal 600kWh/m²/a Einstrahlung.
Nun die PVsol-Experimente.
Bild 1 mit Extrembelegung
Bild 2 mit moderater Belegung
@all Einwände, Vorschläge, Tipps? Wie und womit würdet ihr so eine Anlage verschalten?
Beste Grüße
EDIT: jetzt sogar mit angezeigten Bildern...