(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Hallo Stefan,

Alles klar mach ich,

Ich meine irgendwo gelesen zu haben das die 0 Einspeisung nur mit Akku funktioniert. Da am WR weder Akku noch Panele sind könnte das schon sein. Bekomme immer 4 Mails wenn ich wr starte Batt leer, Batt fehlt, pv1 fehlt, pv2 fehlt.
Hatte alle Einstellungen mehrfach gestartet, cat7 Kabel, Pins gemessen, Pins vertauscht, Steckplatz an Karte getauscht.
Jetzt bleibt nur noch der Akku und die Panele.

Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

das Telefonsymbol am SDM zeigt ja nur an, ob eine Verbindung besteht, und da ist unabhängig davon, was wie am WR wo angesteckt ist.
Ohne Telefonsymbol gibt es im Grunde nur drei Fehlerquellen
- Kabel defekt oder falsch angeklemmt
- Modbuskarte nicht richtg eingesteckt oder defekt
- falsche Einstellungen am SDM

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@storm87)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 22
 

Danke für den Tip, habe das mit den Kabeln schon versucht.
Da alle Einstellungen passen, denke ich das was mit der Modbuskarte nicht stimmt.
Kann man einen Unterschied zwischen der Karte für den SDM630 und den für die Akku Kommunikation sehen?
Oder ob die Karte in Ordnung ist.


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

hier hatte doch mal jemand eine Mail-Antwort vonb MPP-Solar gepostet, die Modbuskarte für das BMS / AKku kann nicht für den SDM benutzt werden

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Das wäre aber traurig wenn mpp mir die falsche gesendet hätte hab ja alles zusammen bei denen gekauft.
Das ganze doppel.
Ich habe Eric von Mpp mal angeschrieben. Da aber bei der Modbus Karte die Beschreibung bei liegt wie man den smd verbindet kann ich mir nicht vorstellen das es hier eine andere Ausführung geben soll.

Gruß silvio

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Also Akku angeschlossen, wird auch erkannt, Haus noch nicht abgebrannt 👍
Status im Display ok, pv ist noch nicht dran.
Hörer im smd fehlt immer noch.
Kann mir wer was zu den Einstellungen sagen vielleicht hägtves ja hier hab auf Backup_II gestellt und das eingeben siehe unten.
Was mir aufgefallen ist es gibt 2 vde Normen kann aber nix verstellen.
Und unter Geräte Info stehen 4 Batterien wo ich nicht weiß wo ich das umstellen kann.

Gruß Silvio

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Endlich den Fehler gefunden es ist der Ethernet Stecker oder die Modbus Karte gewesen. Beim an und abstecken zuckte kurz der Hörer. Noch mal alle Einstellungen geprüft, nochmal die Kabel Bepinnung geprüft. Und wieder beim einstecken kurz der Hörer. Wenn ich den Stecker aber nicht verraste sondern halb einstecke dann bleibt der Hörer dauerhaft. Und nach 1 Min fängt der WR an aus dem Akku das Haus zu versorgen und der Hauptzähler steht mit rotem Dauerlicht 😍.
Nur das Anzeige Display verwundert mich AC out 0% und laut Schaubild lädt er den akku, was aber nicht stimmt denn er speist auf l2 das ein was L1 und L3 verbrauchen.

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 218
 

ac out ist immer 0?
das wäre glaub nur der notstromausgang. die hängst das netz ja am grid ausgang.
so habe ich das jedenfalls in erinnerung, kann mich aber irren


   
AntwortZitat
(@storm87)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 22
 

Ich habe es jetzt auch hin bekommen.
War mein Fehler. Auf der Zeichnung sind die weißen Knöpfe schwarz dargestellt das hatte mich verwirrt.


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

Endlich den Fehler gefunden es ist der Ethernet Stecker oder die Modbus Karte gewesen.

Prima, also wie von Anfang an vermutet einn Kabelfehler. Freut mich, wenn Du dahinter gekommenn bist.
Baustelle 1 abgehakt

Nur das Anzeige Display verwundert mich AC out 0% und laut Schaubild lädt er den akku, was aber nicht stimmt denn er speist auf l2 das ein was L1 und L3 verbrauchen.

Baustelle Nummer zwei.
Ein Minus als Vorzeichen beim SDM heißt Einspeisung.
D.h. Du hast den SDM wohl falsch rum angeschlossen und der MPI lädt tatsächlich gerade den Akku.
Was sagt denn die Akkuspannung? Spätestens daran sollte man ja bald sehen, ob Strom rein oder raus geht.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Akku Spannung nimmt ab, der Wr schiebt auf L2 zb. -2000w und auf L1 stehen 1500w und auf _L3 stehen 500w und mein Stromzähler stand mit roten Dauerlicht den ganzen Nachmittag und hat 0 verbraucht hab 60ah laut jk BMS rausgesaugt.
Wenn ich am Wr On gedrückt halte geht die Load an und das Signalbild passt.
Load habe ich zwar mit dem Schütz belegt aber mit der Sicherung noch getrennt. Wenn das alles ist ist erstmal gut.
Hab jetzt das jk bms entladen gestoppt WR reagiert super geht in Fehler 15 Akku. Hab wieder getrennt und ihn ausgeschalten.

Schaue mir jetzt den Stecker Kontakt noch mal in Ruhe an. Und schaue ob ich an den Lüfter komme. Bei 8A vom Akku schwingt der im ganzen Haus mehr Leistung alles gut, weniger Leistung alles gut.

Hoffe das nächstes Wochenende das Wetter passt und die Platten aufs Dach kommen. Bin gespannt ob die funktionieren oder ich die entsorgen muss haben 10,4A 370w

Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Servus was benutzt ihr für eine solarpower version? hab die V1.16SP4.
Kann hier kein PW ändern, kann keine Daten downloaden, live zeigt es alles an. kann mich einloggen, es erkennt die SN vom WR über usb kann aber manuel die SN nicht eingeben bei Geräteinformation 1 Jahr Garantie. Da kommt wie beim PW wechseln Betriebsfehler.
Bin per WIN7 und USB mit dem MPI5k verbunden.

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
(@profi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Hallo zusammen,
würde mich hier mal anhängen, habe leider auch das Problem, dass der Hörer nicht erscheint...

Das Setup besteht aus:
MPI 10K
SolarPower V1.17SP3
Modbuskarte von MPP
EASTRON SDM630-Modbus V2
14Kw Akku mit JKBMS
PV

Soweit funktioniert alles, Akku wird geladen wenn der voll ist wird eingespeist.
Wenn jetzt noch die Kommunikation mit dem Smartmeter funktionieren würde!

Bisher hab ich folgendes unternommen:

SDM alle Einstellungen mehrfach überprüft
Modbuskarte Dipschalter mehrfach überprüft
Kabel überprüft am SDM liegen 4,27 V zwischen blau und blauweiß an, am anderen Ende des CAT 7 Kabels (Länge ca. 4m) auch
Einstellungen die man über SolarPower machen kann überprüft verschiedenste Einstellungen ausprobiert
Modbuskarte mehrfach ein und ausgebaut

Falls noch jemand eine Idee hat was ich probieren könnte, bin für alles offen.

Hab schon versucht auf die Schnelle eine andere Modbuskarte zu organisieren, ist gar nicht so einfach.
Weiß jemand eine Quelle wo man MPI kompatible Karten herbekommt?

Grüße Profi

Hier ein paar Bilder:


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

Hi,
überprüfe nochmal das Signalkabel, insbesondere welche Ader wo aufgelegt wird.
Zudem braucht es nur zwei und nicht, wie bei Dir, drei Adern.
Leitfaden Akkus & PV von A-Z - 11 Null-Watt Einspeisung

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 141
 

Das wird die Masseleitung sein. Aber stimmt schon, die braucht man nicht.
Vertauschte A B Leitungen wäre auch das einzige was mir noch einfällt.