Den deye k8 schau ich mir gerne an. Kann er direkt im unterverteiler angeschlossen werden?
Mit 6mm2 oder 10mm2Gruß
kenne jetzt deine exakte elektrovertreilung nicht, aber der wr muss dort sein wo der akku ist, maximal 4-5m vom akku entfernt
6² und 32A sicherung und 40A einphasiger RCD ist optimal für den deye ac seitig
optimale pv mpp spannung für den deye 8kw single phase ist 200-425V
wirst du mit 6 modulen nicht erreichen können
die 15° zu 45° sind schon deftig aber es bleibt dir ja nichts anderes übrig als 10/10 module an den deye
oder du gehst auf victron und machst für die gaube einen smart solar 150/45 hin für den rest dann einen 450/100
restliche komponenten habe ich ja schon mal gepostet
aber 6module für inselbetrieb... was wilst damit machen 0 einspeisung kannste ja nicht
das macht kein sinn.
selbst mit 20 modulen ist es schon knapp
ein anständiges gerüst würde ich der gesundheit wegen auch empfehlen und nicht son windiges selbstgebautes
nach möglichkeit kannst du auch noch irgendwo im garten 3-4 module zu den 20 zusätzlich aufstellen steil angewinkelt ca45°
mach mal ein bild von google maps dann kann man sehen was geht
messe dein dach auch mal gut aus evtl bekommst da noch ein zwei panel mehr drauf
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Meine Elektrik ist klassisch. Im Keller versorgungsraum ist der Zähler Kasten mit 2 Zählern, davon gehen 3 Steigleitungen in die unterverteiler. Hatte alles ein Elektro obermonteur gemacht, ich nur schlitzeklopper.
Alles was ich mache ist eigentlich sinnlos, weil es zu wenig ist. 29 Module bekomme ich eventuell unter, aber mit gestückelei, was mir eigentlich net gefällt.
Aber ich hab die energieabzockerei hier bei uns so satt, deswegen mach ich diesen Unsinn. Fang erstmal nur mit den 6 Modulen an
Die Verlegung bei 45° sollen andere mit einem vernünftigen Gerüst machen. Bin zu alt dazu.
6 Module auf die Gaube und wenn es sinnvoll ist 4 Module auf die Garage mit separater Einspeisung im garagenunterverteiler.
Bitte net über das Bild mit der Skizze lauthals lachen. Mach mich schon genug zum deppen.
Gruß
Niemand macht sich hier zum Deppen, und das Bild ist Klasse.
:thumbup:
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Bitte net über das Bild mit der Skizze lauthals lachen. Mach mich schon genug zum deppen.
kanst du bitte dein haus um 180° drehen
ach man wär so einfach die freie dachfläche wenn die südlich wäre
aber im winter ist norden halt total verschattet
dann fang doch erst an der gaube an dann fassade und dann die hinteren 4 module
da brauchst du 4 mppt tracker
smart solar
150/45 für 6 module / 3 in reihe 2x paralel
150/35 für 4 module hinten / 2 in reihe 2x paralel
aber aufpassen die 2 module müssen im mpp in reihe mehr als 60V bringen sonst funktioniert das mit dem laden vom 48v akku nicht
das eine modul an der fassade süd evtl an einem balkonkraftwerk (hoymiles 400)
und die 2 west fassaden module auch aber am separaten balkonkraftwerk wr (hoymiles 800 ooder 600)
rest ist soweit ok
ach ja ohne akku bms und mp2 geht natürlich nix
für das haupt dach den 450/100 mit 7 und 9 modulen an je einem tracker
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
dann fang doch erst an der gaube an dann fassade und dann die hinteren 4
Einverstanden und vielen Dank nochmals😉
Für meinen Überblick hab ich aufgestellt was wo benötigt wird:
1. Schritt sollte sein Modul an Wr an Verbraucher.
Wenn das alles funzioniert dann
2. Schritt einfügen laderegler an Batterie an Verbraucher.
Ich muss irgendwie einen Überblick bewahren. Lesen und you tube hilft, aber nicht bei allen.
Garage
4 module, mit solarkabel 6mm2 an Wr.
Wr hm1500, ac 6mm2, 32 a Sicherung, 40a einphasiger rdc an unterverteiler garage
Smart mppt 150/35 laderegler 2x Reihe 2x parallel
Hauptdach u. Gaube zusammen an Deye?
5 Module, 9 Module 2 string solarkabel 6mm2 an Wr.
Wr Deye 8k Single Phase, ac 6mm2, 32 a Sicherung 40a einphasiger rdc, an unterverteiler keller
Smart mppt 450/100, 5 und 9 Module an je einem tracker
Gaube
6 Module string solarkabel 6mm2 an Wr.
Wr Deye 8k Single. Single Phase, unterverteiler keller
Smart mppt 150/45 3x Reihe, 2xparallel
Fassade West und sued
1 Modul + 2 Module solarkabel 6mm2 an Wr.
Wr hm 1200 ac 6mm2 32a Sicherung, 40 a phasigen rdc.
Module
Canadian Solar Solarmodul CS6R-410MS EVO2 Mono HiKu 410 Watt Halfcut 1722 x 1134 x 30
Oder
Jinko Solar Solarmodul JKM420N-54HL4-V Mono 420
Sorry für den Aufwand den ich hier betreibe.
Arbeiten am, im sicherungskasten, unterverteiler o. ä macht ein elektriker und nicht ich als Laie.
Schönes Wochenende an alle
Gruß
dann fang doch erst an der gaube an dann fassade und dann die hinteren 4
Einverstanden und vielen Dank nochmals😉
Für meinen Überblick hab ich aufgestellt was wo benötigt wird:
1. Schritt sollte sein Modul an Wr an Verbraucher.
Wenn das alles funzioniert dann
2. Schritt einfügen laderegler an Batterie an Verbraucher.
Ich muss irgendwie einen Überblick bewahren. Lesen und you tube hilft, aber nicht bei allen.Garage
4 module, mit solarkabel 6mm2 an Wr.
Wr hm1500, ac 2,5mm2, 16a Sicherung, 40a einphasiger rdc an unterverteiler garage
Smart mppt 150/35 laderegler 2x Reihe 2x parallelHauptdach u. Gaube zusammen an Deye?
5 Module, 9 Module 2 string solarkabel 6mm2 an Wr.
Wr Deye 8k Single Phase, ac 6mm2, 32 a Sicherung 40a einphasiger rdc, an unterverteiler keller
Smart mppt 450/100, 5 und 9 Module an je einem trackerGaube
6 Module string solarkabel 6mm2 an Wr.
Wr Deye 8k Single. Single Phase, unterverteiler keller
Smart mppt 150/45 3x Reihe, 2xparallelFassade West und sued
1 Modul + 2 Module solarkabel 6mm2 an Wr.
Wr hm 1200 ac 2,5mm2 16a Sicherung, 40 a phasigen rdc.Module
Canadian Solar Solarmodul CS6R-410MS EVO2 Mono HiKu 410 Watt Halfcut 1722 x 1134 x 30
Oder
Jinko Solar Solarmodul JKM420N-54HL4-V Mono 420Sorry für den Aufwand den ich hier betreibe.
Arbeiten am, im sicherungskasten, unterverteiler o. ä macht ein elektriker und nicht ich als Laie.Schönes Wochenende an alle
Gruß
Das Thema Insellösung beschäftigt mich auch schon eine ganze Zeit lang (gleiche Einstellung wie Voltmeter zum Thema Energieversorger), Lösung hab ich noch keine, Ideen viele!
Wir sind ein 2 Personen Haushalt (Einfamilienhaus) mit Ölheizung und haben einen Tagesverbrauch zwischen 7-12kw/h.
Aktuell hab ich 6,4Kwp auf zweit Dächer, 4KWp auf 5° Carport und 2,4KWp auf der Garage beides in Südausrichtung mit einem 35KW/h Speicher.Im November sind die 6,4Kwp definitiv zu wenig, hier brauchst es ca. das doppelte an installierter Leistung, also ca 12KWp um komfortabel über die Runden zu kommen.
Was macht man dann für Dezember und Januar.
Lösung 1: Ölheizung gegen Pelletheizung mit 600Watt Stirling austauschen == teuer - Angebot liegt vor 66.000€ - 30.000€ Bafa
Lösung 2: Notstromgenerator = hier braucht es auch eine bessere Lösung mit Fernstarter etc damit das auch meine Frau bedienen kann :angel:
Lösung 3: E-Auto mit V2D oder V2L oder V2G - und im Notfall ins Haus einspeisen. Das E-Auto bei meinem Kumpel (Wasserkraftwerk) in der Nähe für einen guten Preis laden.Gibt es sonst noch bezahlbare Lösungen für die Monate Dez/Jan?
Hallo KiMi,
zu Lösung 1 habe ich das so gelöst. Ich heize wie Andreas Schmitz mit (Einzel)-Klimaanlagen, dafür ist auch der PV-Strom vorgesehen. Hintergrund ist hier der Wirkungsgrad. Für die extremen Zeiträume, hier im Rhein-Maingebiet nur ganz wenige Wochen im jahr sind, habe ich einen Holzkamin. Dazu werde ich wahrscheinlich die 27KW Niedertemperatur Ölheizung gegen eine 10-15KW Brennwertölheizung austauschen, die paar Liter Öl gönne ich mir... Im Zusammenspiel mit zukünftiger hervorragender Dämmung sollte das gut funktionieren.
zu Lösung 2 Notstromgenerator halte ich auch für weniger sinnvoll.
zu Lösung 3 das könnte interssant werden in Zukunft, immer mehr E-Autos können bidirektional laden. Leider sind die Wallboxen, die das können, noch sehr teuer.
Grüße Ralf
Hallo Thomas,
hochinteressant was Du da vorhast, das ist ne Blaupause für viele hier im Forum.
Zum Bürokratie-Irrsinn, mit der E-Netz haben wir leider sehr Pech gehabt hier in der Region, jeder Netzbetreiber macht seine eigenen Regeln, die der E-Netz sind schon arg merkwürdig. Ich habe z.B. 2,5 Wohneinheiten wollte 2014 korrekt sein und jeder Einheit einen eigenen Stromzähler geben plus ein Allgemein. Man verlangte von mir einen eigenen Kellerraum für die Zähleranlage :think: Die Einliegerwohnung liegt im Keller, ich müsste als einen anbauen :crazy: Also habe ich bis heute nur 2 Zähler und entsprechend Unterzähler....
Es gibt aber genug Wege mit etwas Kreativität trotzdem ans Ziel zu kommen...
Grüße aus der Region, bin gespannt wie es weitergeht.
Ralf
Das Thema Insellösung beschäftigt mich auch schon eine ganze Zeit lang (gleiche Einstellung wie Voltmeter zum Thema Energieversorger), Lösung hab ich noch keine, Ideen viele!
Wir sind ein 2 Personen Haushalt (Einfamilienhaus) mit Ölheizung und haben einen Tagesverbrauch zwischen 7-12kw/h.
Aktuell hab ich 6,4Kwp auf zweit Dächer, 4KWp auf 5° Carport und 2,4KWp auf der Garage beides in Südausrichtung mit einem 35KW/h Speicher.Im November sind die 6,4Kwp definitiv zu wenig, hier brauchst es ca. das doppelte an installierter Leistung, also ca 12KWp um komfortabel über die Runden zu kommen.
Was macht man dann für Dezember und Januar.
Lösung 1: Ölheizung gegen Pelletheizung mit 600Watt Stirling austauschen == teuer - Angebot liegt vor 66.000€ - 30.000€ Bafa
Lösung 2: Notstromgenerator = hier braucht es auch eine bessere Lösung mit Fernstarter etc damit das auch meine Frau bedienen kann :angel:
Lösung 3: E-Auto mit V2D oder V2L oder V2G - und im Notfall ins Haus einspeisen. Das E-Auto bei meinem Kumpel (Wasserkraftwerk) in der Nähe für einen guten Preis laden.Gibt es sonst noch bezahlbare Lösungen für die Monate Dez/Jan?
Hallo KiMi,
zu Lösung 1 habe ich das so gelöst. Ich heize wie Andreas Schmitz mit (Einzel)-Klimaanlagen, dafür ist auch der PV-Strom vorgesehen. Hintergrund ist hier der Wirkungsgrad. Für die extremen Zeiträume, hier im Rhein-Maingebiet nur ganz wenige Wochen im jahr sind, habe ich einen Holzkamin. Dazu werde ich wahrscheinlich die 27KW Niedertemperatur Ölheizung gegen eine 10-15KW Brennwertölheizung austauschen, die paar Liter Öl gönne ich mir... Im Zusammenspiel mit zukünftiger hervorragender Dämmung sollte das gut funktionieren.
zu Lösung 2 Notstromgenerator halte ich auch für weniger sinnvoll.
zu Lösung 3 das könnte interssant werden in Zukunft, immer mehr E-Autos können bidirektional laden. Leider sind die Wallboxen, die das können, noch sehr teuer.
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
zu Lösung 3 wäre mein Ansatz das man an die 230V welche das Auto über V2D oder V2L abgeben kann meinen 48V Akku lädt (nur geringe Ladeleistung 400-600 Watt).
Ist vom Wirkungsgrad bestimmt nicht die beste aber günstigste Lösung. Ein Wallbox welche V2G kann ist, wie du schon geschrieben hast, aktuell sehr teuer.
Die ersten 6 Module sitzen auf der gaube, 1 string 3xreihe mit 2x parallel. Kabel 6mm2 liegen schon bis zum Keller.
Welchen laderegler brauche ich für 114,3v 52,5 Ampere?
Und welchen Wechselrichter kann ich dann nehmen?
Es kommen später 2 weitere strings hinzu, die ich aber jeweils separat steuern möchte.
Gruß
Da hier ja vor allem die installierbare PV Leistung der Flaschenhals ist und schwer erweiterbar ist, so dass es im Winter eng wird, vielleicht mal ein Hinweis, wie ich das in einer ähnlichen Situation ( wenngleich etwas komfortableren ) lösen werde: Zum Einen belasse ich alle 400V Verbraucher am Netz. Also den Herd sowie einige Gartengeräte mit Drehstrommotor. Die 230V Verbraucher teile ich in 3 Gruppen auf, die ich mit 3 Notstromumschaltern von ABB wahlweise je nach Jahreszeit auf den Netzversorger oder eben auf den Multiplus schalten kann. So kann ich das Problem in der dunklen Jahreszeit umgehen und notfalls auch bei einem Defekt trotzdem wieder mit allen Verbrauchern ans Netz gehen.
Wer mehr wissen möchte: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/inselanlage-auf-victron-basis/#post-79339
Grüße vom Ambergauer
@der-ambergauer das klingt alles sehr interessant, vor allem dein Projekt. Wäre froh wenn ich auch schon soweit wäre.
Bei deinem Projekt kam der Hinweis besser einen großen laderegler zu nehmen anstatt mehrere kleine.. Wie war deine Erfahrung damit?
@tonigu Naja, ich bin ja auch noch lange nicht fertig. Ich warte gerade auf die Akkuzellen und die Solarmodule, wobei ich letztere eh erst im neuen Jahr annehmen werde. Insofern kann ich noch keine Erfahrungswerte beisteuern. Tatsächlich hätte ich mir aber ein paar Solarkabel sparen können und auch etwas Geld für die SLR, wenn ich statt der 3 Stück 250/85 einen 450/100 genommen hätte. Da hab ich schlicht gepennt bei all der Wechsellei der Planungen im Vorfeld. Anfangs hatte ich nur 16-30 Module geplant und da machte der 450er keinen Sinn. Das hatte ich irgendwie im Kopf abgespeichert und als ich dann auf 34 Module ging, war der gedanklich immer noch als "sinnlos" abgespeichert, was er aber definitiv nicht ist. Einen Vorteil bringt mir allerdings mein Setup mit den 3 kleinen: Ich habe Redundanz.
Grüße vom Ambergauer
-
@der-ambergauer ich meinte nicht nur den aktuellen pv Zustand sondern auch dein wissen....ich verwende meistens google um diese Fachsprache zu verstehen. Kapiere zwar mehr als am anfang, aber es bleibt der horror, das ist der eigentliche Flaschenhals.kann ich einen mppt 150v um 2v überschreiten? Gruß
Mein Wissen habe ich mir im Internet erworben. Bedingt dadurch, dass wir ein Wohnmobil bestellt haben und ich da halt auch was selber machen möchte und die Lieferzeit sehr lang ist, beschäftige ich mich nun auch schon einige Zeit mit der gesamten Thematik.
Auf der 230V Seite greife ich aber auf einen Elektrobetrieb und meinen Schwieva zurück, der Strippenzieher gelernt und dann E-Technik studiert hat.
Die 150V darfst Du nicht überschreiten! Die findest auf der Victron Homepage einen Kalkulator, mit dem Du herrlich rumspielen kannst:
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Da die Werte Deiner Module eingeben und du kannst sehen, welcher SLR in welcher Stringkonfig funktioniert.
Grüße vom Ambergauer