Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo zusammen
Ich stelle mich kurz vor: Ich heisse Michael und bekomme (hoffentlich) nächsten Monat unsere PV-Anlage auf dem Dach installiert. Diese besteht aus ca 30kWp mit einem Huawei SUN2000-30KTL-M3 Wechselrichter. Warum dieser? Weil kaum ein anderer am Markt verfügbar zu sein scheint, sagt mir zumindest der Solateur. Zudem brauche ich (mindestens) drei MPPT.
Da wir hier in der Schweiz ein durchaus reales Risiko von Stromabschaltungen im Winter haben (und dann bei uns nicht einmal mehr die alte Ölheizung mehr laufen würde), schlage ich mich momentan mit dem Thema herum, ob (und falls ja, wie) man den Huawei im Falle eines Falles zu einen Inselbetrieb "überreden" kann. Prinzipiell tut der wohl nichts ohne korrekte Netzspannung. Jetzt frage ich mich, ob ich in so einem Falle, nach einer kompletten Netztrennung natürlich, ggf. durch Anlegen einer Notstromversorgung dem WR eine Netzverfügbarkeit simulieren kann, so dass der zumindest bei Sonnenschein soviel produziert, was das Dach hergibt. (Vielleicht ergänze ich das ganze dann doch noch mit einer einfachen Speicherlösung, wenn nötig.)
Hat irgendjemand damit Erfahrung? Oder sogar eine Lösung oder Lösungsvorschläge?
Danke im Voraus
Michael
Vielleicht einmal ein paar meiner eigenen Gedanken/Überlegungen:
Also müsste man schauen, ob man einen entsprechendes Notstromaggregat (z.B. mit Batterie) bekommen kann, der eine einstellbare Frequenz hat (z.B. über Modbus). Keine Ahnung, ob es sowas gibt...
Viel weiter bin ich noch nicht mit meinen Gedanken. 🙁
Ich spinne mal meine Gedanken weiter (auch wenn bisher noch wenig Feedback kam):
Der Huawei kann über die Frequenz geregelt werden dazu gibt es Optionen die im Benuzterhandbuch beschrieben sind.
Alle drei Phasen zusammen zu Brücken und aus einem 3 Phasigen WR einen 1 Phasigen zu machen wird nicht gehen denke ich. Da hätte ich Angst das der WR sich in Rauch auflöst 😀
Wenns nur einige Stunden sind wird eine usv mit externem Akku wohl das günstigste sein.
30kw und ersatzstrom wird sehr sehr teuer
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
OK, danke fürs Feedback.
Also sehe ich momentan zwei potenzielle Lösungen:
1.) Die "kleine Lösung":
Ein MP2 3000W mit einem Akku (dessen Grösse ich noch schauen muss) könnte für einphasigen Notstrombetrieb für ein paar Stunden die wichtigsten Verbraucher (Öl-Heizung, Haustechnik) am Leben erhalten. Die PV wäre dann inaktiv. Nach Netzstromrückkehr könnte die PV dann aber den Akku wieder laden.
2.) Die "grosse Lösung":
Drei MP2 3000W ebenfalls mit einem sinnvollen Akku könnten einen vollständigen dreiphasigen Ersatzstrom liefern, wodurch auch die PV-Anlage bei Sonne weiter produzieren könnte. Auch hier würde ich versuchen, nicht zu viele Verbraucher aktiv zu haben, brauche mir aber keine Gedanken wegen der Phasen zu machen (die Räume im Haus sind alle gleichmässig auf die Phasen verteilt.) Den WR würde ich dann auf etwa 30% maximale Wirkleistung abregeln (geht anscheinend gut entweder via Modbus oder RSE digitale Eingänge), so dass die 1:1 Regel dann gegeben ist.
Was mir noch nicht ganz klar ist:
Im Normalbetrieb (von dem ich ja generell in 99% der Zeit hoffentlich ausgehe und der ja Basis der ursprünglichen Anlagenplanung war) produziert die Anlage Überschussleistung (30kWp habe ich nie als Eigenverbrauch; vielleicht in Zukunft mal mit E-Auto oder so). D.h. auch wenn der Akku geladen wird, muss (und soll) ein Grossteil der Energie ins Netz eingespeist werden (ja, die Vergütung ist gering, aber besser als gar nicht nutzen). Mir ist unklar, ob die MP2 hier eine Leistungsbegrenzung haben? Also ein MP2 3000 kann maximal 3kW in den Akku laden oder 3kW aus dem Akku ziehen. Kann er etwa auch nur maximal 3kW vom WR ins Netz einspeisen? (Falls ja, dann ade schöne Idee...)
EDIT: Habe jetzt auch Diagramme gesehen, wo der MP2 anscheinend parallel zum WR geschaltet ist. Bisher war ich davon ausgegangen, dass der MP2 in die Linie geschaltet wird (Netz bei ACIn und WR/Last bei ACOut). Daher die obige Frage. Wenn es natürlich auch parallel geht, dann dürfte sich die Frage natürlich erübrigen. Dann bräuchte man aber noch eine Netztrennung bei Netzausfall (von der ich ausgegangen bin, dass der MP2 dies tut). 😕
Also ein MP2 3000 kann maximal 3kW in den Akku laden oder 3kW aus dem Akku ziehen.
das lese ich oft, nein kann er nicht er kann nur 2,4kw! datenblatt lesen!
und ja 2,4kw laden / endladen mehr geht nicht pro mp2 3000
wenn du einen mp2 sagen den 5000er mit 4kw leistung installierst
hat das aber noch weitere vorteile du kannst den eigenstrom anteil deutlich erhöhen denn dann speist der mp2 ins netz aus dem akku wenn du netzbezug hast und hält den stromzähler auf 0
der mp2 trennt das netz automatisch wenn du am ac out 1 eine phase deines hause anschließt ist alles auf dieser phase notstromversorgt solange dein akku ladung hat
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Gut, danke für die Info. Also 2.4kW statt 3kW. Bzw dreiphasig für die "grosse Lösung" wären das dann 7.2kW.
Wenn ich das richtig sehe, würde der noch bezahlbare Pylontech 5000 einen empfohlenen Lade-/Entladestrom von 80A haben, was bei 48V dann eh nur 3840W entspräche, bzw bei einem grösseren Ausbau von zwei parallelen Akkus 7,6kW. Was aber auch für mein Haus in so ziemlich 99% aller Situationen ausreichen sollte.
Aber für mich unklar sind eben noch die paar Punkte hier:
Die erste Lösung wäre natürlich viel eleganter, da der MP2 dann die Netztrennung machen würde.
Schon wieder etwas neues gelernt: Die "kleine Lösung" ist nicht möglich, da das Haus mit einem gemeinsamen Neutralleiter verkabelt ist. Ich müsste also das ganze Haus neu verdrahten, um die Neutralleiter nach Phasen zu trennen, wenn ich nur einen MP2 einsetzen würde. 🙁
Also muss es wohl doch direkt die "grosse Lösung " sein mit drei MP2s.
die häuser sind immer mit nur einem neutralleiter verdrahtet und nicht mit 3
da muss nichts geändert werden
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Schon wieder etwas neues gelernt: Die "kleine Lösung" ist nicht möglich, da das Haus mit einem gemeinsamen Neutralleiter verkabelt ist. Ich müsste also das ganze Haus neu verdrahten, um die Neutralleiter nach Phasen zu trennen, wenn ich nur einen MP2 einsetzen würde. 🙁
Also muss es wohl doch direkt die "grosse Lösung " sein mit drei MP2s.
Wolltest Du die Phasen alle auf einen MP2 legen ? Nur dann ist das ein Thema.
Wenn dein Solar Inverter ohne Netz laufen soll brauchtst Du die große Lösung, der springt nicht an wenn er nicht an allen 3 Phasen ein Netz sieht.
Das mit der 1:1 Regel ist darauf zurückzuführen, dass der MP2 mit dem Strom der vom PV Wechselrichter kommt auch fertig werden muss. Das kann mit der Abregelung nicht sichergestellt werden, fällt schlagartig die Last, z.B. Du machst den Herd aus, ist die Regelung zu langsam und der MP2 geht in Rauch auf und dazu möglicherweise noch ein paar empfindliche Geräte in deinem Haushalt.
die häuser sind immer mit nur einem neutralleiter verdrahtet und nicht mit 3
da muss nichts geändert werden
Ich habe diese Diskussion im Netz gefunden: https://community.victronenergy.com/questions/124297/solo-multiplus-ii-im-dreiphasigen-hausnetz.html
Dort heisst es, der N-Leiter muss für die eine Phase separat geführt werden. Daher meine Schlussfolgerung, dass das nicht gehen würde ohne dass ich die gesamte Hausverkabelung im Schaltkasten neu machen muss, da dort immer nur ein N-Leiter für alle Phasen genutzt wird.
Gleiche Aussage in diesem Thread: https://community.victronenergy.com/questions/153147/multiplus-ii-5000-parallelbetrieb-evu-netz-n-leite.html
Die "kleine" Lösung wäre sonst schon interessant, da verhältnismässig "kostengünstig"...
Dort heisst es, der N-Leiter muss für die eine Phase separat geführt werden. Daher meine Schlussfolgerung, dass das nicht gehen würde ohne dass ich die gesamte Hausverkabelung im Schaltkasten neu machen muss, da dort immer nur ein N-Leiter für alle Phasen genutzt wird.
Ja das stimmt alles was an ACout vom MP2 abgeht muss einen separaten N Leiter haben.
Das lässt sich je nach Anlage leicht im Zählerschrank umlegen.
Problematisch wird das mit Unterverteilungen.
Kann man das nicht mit einem Netz notstrom Umschalter lösen ? dann braucht man nicht neue Kabel ziehen und kann gleich noch eine phasenkopplung mit integrieren um das ganze Haus auf ac out 1 zu schalten
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.