Hi diy_stromer (und alle anderen),
Wenn ich das richtig verstehe nimmt der MP2 alles was er kriegen kann vom DC Input und schmeißt es auf den AC Notstrom/essential-loads. Und sobald DC input nicht genug ist schleift er AC vom Netz dazu? Das wäre natürlich sehr schön! Und wenn er jetzt noch überflüssigen DC (also Akku voll und Sonne scheint) umwandelt und einspeist wäre es ja perfekt.
Andere Frage: ich finde nicht wirklich was vernünftiges hybrides für 20kWp DC-Solar Eingang und ab 10kw AC Ausgang (brauche ich denn so viel? Was ist ein Richtwert für temp. Spitzenverbrauch mit Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler, Fernseher und Waschmaschine? Bin auf grob 6kWh pro Haushalt gekommen).
Habe gedacht dass ich einfach ein solar-charger und 3 Wechselrichter nehme. Oder falls möglich einen Wechselrichter mit 3 Phasen. Da weiß ich aber nicht ob so ein Gerät dann den Verbrauch unter den Phasen hinterm Zähler ausgleicht. Das wäre natürlich blöd 😛 Aber ich schätze mal das die Phasen getrennt voneinander laufen da das ja glaube ich der Sinn dahinter ist. Bin aber bei AC nicht so bewandert. DC ist da eher meins.
Grüße Kilian
Hallo Kilian,
der MP2 arbeitet genau wie von dir beschrieben.
Zu deinen anderen Fragen. Meinst du ihr habt pro Haushalt 6kWh Tagesverbrauch? Das wäre recht gering. Unser 5 Personen Haushalt (2 Erwachsene 3 Kiddies) hat im Schnitt einen Tagesverbrauch von 10kWh. Die Grundlast läuft zwischen 100 und 300W. Spitzen liegen bei 3kW. Uns würde "ein" MP2 5000 genügen, da die Zähler in der Regel saldierend rechnen. Lediglich im Notstrombetrieb hätte man auf nur einer Phase Strom, wobei es auch hier Möglichkeiten geben würde.
- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500
Hi diy_stromer.
Super. Dann scheine ich ja alles erstmal ganz gut zu verstehen 😉
Ich hab hier von der Spitzenlast geredet die du mit 3kW bei dir angibst. Tagesverbrauch haben wir circa 40kWh(UG, OG, Wärmepumpe).
Wichtig wäre mir für den Notstrombetrieb das die Wärmepumpe weiterhin ganz normal laufen kann. Der Hersteller gibt eine Nennspannung von 230V an. Sollte dann also 1-phasig laufen oder? Also sollte auf Notstrom alles laufen außer der Herd wenn ich mich nicht irre.
Wäre es also denkbar von einem 3 phasen Wechselrichter jeweils eine Phase hinter jeden der 3 Stromzähler an dort eine Phase anzuschließen?
Danke für deine tollen Infos.
Grüße
Kilian
230V heißt nicht zwingend einphasig. Mein Induktionskochfeld hat auch 2x 230V.
Ob man bei euch einen 3Phasen WR so anschließen kann kommt auf den WR und die Örtlichkeiten an. Prinzipiell sind die 3 Phasen auch hinter den 3 Zählern gleich. Eine Nulleinspeisung ist dann aber nicht möglich.
- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500
Hi diy_stromer.
Was wäre denn deine Idee?
Das gewünschte Szenario jetzt nochmal zusammengefasst:
- Notstromeinspeisung so dass Heizen noch funktioniert (1 oder 2 phasig muss ich noch nachschauen)
- Überschusseinspeisung
- 20kWp Solar
- 20kWh Akku
- 3 separate Stromzähler (OG, UG, Wärmepumpe)
Edit:
Habe noch was gefunden was ganz gut klang.
Da ja sowieso noch ein 2-Wegestromzähler installiert werden muss, kann der doch einfach seriell vor die anderen 3 Zähler geschaltet werden. Dann benutzt man nur diesen um mit den Stadtwerken abzurechnen und die anderen Zähler um grob das Verhältnis der Stromrechnung aufzuteilen. Da im UG keine fremden sondern meine Eltern wohnen ist der Aufteilungsakt kein Problem.
Ich kenne den Energiebedarf der WP nicht, aber ich würde es in etwa so aufteilen:
Einen HM1500 mit 4 Panels für die WP. Damit sollte der Grundbedarf der WP aus AC versorgt sein. 1,6kWp.
Je Haushalt 2x HM1500 mit insgesamt 16 Panels. 6,4kWp.
Dies alles hinter jeweils einem MP2 3000 an AC OUT, dadurch notstromfähig.
16 Panels DC gekoppelt an zwei Smartsolar 250/60 an die Batterie. 6,4kWp. Macht 14kWp.
Die restlichen 16 Panels an einen Fonius mit 6kW oder 4 HM1500 direkt eingespeist. Also an AC IN der MP2.
Macht 3x MP2 3000 = 3K€
9x HM1500 = 3,6k€
Oder 5x HM1500 & 1x Fronius symo 6 = 4k€.
52x 400Wp = 20,8kWp = 10,4k€
Alternativ kann man es vllt. noch so schlau verdrahten, dass für den Notstrombetrieb erst ein Schalter betätigt wird und ihr so mit den 3 MP2 ein 3Phasiges Netz erzeugt. Muss man sich aber nochmal genauer ansehen.
- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500
Ui, das sieht interessant aus. Das werde ich mir gleich mal aufmalen Wirkt ein bisschen komplexer als ich es mir gerade wünsche, aber wenn es genug Vorteile bringt würde ich das schon so machen.
Hier nochmal die Jahresverbräuche aufgeschlüsselt.
WP: 8mWh/Jahr
OG: 4mWh/Jahr
UG: 2.5mWh/Jahr