Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Infinisolar E5.5 Verlustleistung

7 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
1,435 Ansichten
(@twister)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo Zusammen,

Im Photovoltaikforum bekomme ich bloß dumme Antworten, daher hier meine Frage noch mal.

Ich lese zur Zeit ziemlich viel über diesen Wechselrichter und hin und wieder kommen Leute auf das Thema Verlustleistung. Gibt es da irgendwo eine Zusammenfassung, welche Funktion wieviel Leistung benötigt?

Ich habe irgendwo gelesen, dass die Load-Funktion etwa 60Watt benötigt. Wenn ich das jetzt mit 24h Stunden multipliziere komme ich auf 1,44kWh. Das finde ich etwas heftig. Ich bin am überlegen, meine Heizung und vielleicht Licht über diese Funktion zu versorgen. Falls doch mal der Strom ausfällt bleibt es wenigstens warm und wir können was sehen. Allerdings ist mir diese Leistung für eine Funktion, die ich vielleicht einmal in zehn Jahren brauche, ein bisschen viel. Weil ich die Leistung vor allem in der dunklen Jahreszeit ja sicherlich aus dem Netz beziehen muss.

Vielleicht kann mir hier jemand etwas weiterhelfen, diese Angaben richtig zu interpretieren..

Ich danke euch

Denis


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

Im Photovoltaikforum bekomme ich bloß dumme Antworten

LoL ja das bekommt man da oft

du meinst den eigenverbrauch?
kommt so ungefähr hin ich habe 50W bei meinem noname inverter gemessen das ist auch normal

60w ist noch nichtmal besonders viel, wenn du die dreiphasigen anschaust die verbraten 150w pro stunde

victron oder sma haben schon 25w für eine phase, weniger geht nicht
die kosten aber auch nen sack voll geld

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1111
 

Wegen Heizung und Licht bei Blackout hatte ich die gleichen Gedanken wie Du bezüglich der Infini Verluste.

Lösung: Ein kleiner sparsamer Victron 48/800 für diesen Fall.
Grundsätzlich auch noch als Notfallreserve falls der Infini mal zu einem blöden Zeitpunkt den Geist aufgibt.


   
AntwortZitat
(@twister)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hey hallo, ich danke euch für die Antworten. Von den 50watt habe ich gewusst. Kommen die 60 Watt dann noch oben drauf oder verbraucht der gesamte wechselrichter dann die 60 Watt? Weil das würde ich noch akzeptieren..

Dennis


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Die Kiste braucht ca. 60Watt im Grundverbrauch.
Dazu kommen noch die Verluste durch den Wirkungsgrad von dem Teil und dem Akku.
Eine Li Speicher sollte bei ca. 3-4% Verlust haben
Dein Wechselrichter für laden und entladen ca. 20%

Bei 15 KWh innerhalb 24 Stunden (laden entladen) hast du einen Verlust von ca. 5,04KWh.
1,44KWh vom Grundverbrauch
3 KWh vom Wirkungsgrad des Wechselrichters
0,6KWh vom LI Speicher.

Desto besser dein Wechselrichter, desto weniger Verlust.
Da du so ein Teil ja über viele Jahre nutzen möchtest, rentiert sich ein besseres Gerät auf jeden Fall.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

die 60 Watt kommen nicht noch dazu, der Gesamt-Eigenverbrauch liegt bei dauerhaften 50 Watt.

Etwa die Hälfte kommt durch das aktiv-Halten der Leistungselektronik zur Umwandlung Batterie -> AC 230V. Sprich: wenn Du den WR nur als Einspeisewechselrichter benutzt ohne Batterie dann läuft nur der Teil PV -> AC und der Verbrauch halbiert sich etwa. Für den Notfall (Stromausfall) brauchst Du dann nur einen Trennschalter zur Batterie umlegen um den Load-Ausgang mit Heizung nutzen zu können

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@twister)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo Zusammen,

Ich danke für eure Antworten..

Denis


   
AntwortZitat
Teilen: