Moin,

ich bin auf der Suche nach einem hybrid Wechselrichter der Ersatzstrom und mit einem dynamischen Stromtarif umgehen kann.
Die größe soll für´s klassische Einfamilienhaus sein. 10kW Solar peak (min. 2 mppt) und 10 bis 15kWh akku-Kapazität, Drehstrom  
Der Wechselrichter soll im Winter den Akku in günstigen Zeiten aus dem Netz laden können.

Ich bin über den Sungrow SH15 mit SBH150 gestoßen, aber mit dem dynamischen Stromtarif klappt es bei dem wohl nicht.

Jemand ne Idee? Eine Victron-Wand mit einzelnen Geräten möchte ich nicht.


   
Zitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Da würde ich mal bei den HV Hybriden nachschauen.

https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2024/

 

Im 48V Bereich wird das eher wenig Sinn machen, weil die Verluste zu groß sind. Du hast ja dann beim Laden über Netz 7-10% Verlust und beim Entladen auch.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
Baerliner reacted
AntwortZitat
(@baerliner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

DANKE  - die HTW Seite kannte ich als Berliner nicht mal 😉
ich denke, es wird wohl das dort getestete Paket werden: FRONIUS Symo GEN24 10.0 Plus und BYD Battery-Box Premium HVS 10.2


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2046
 

Da wirst Du was Ersatzstrom angeht aber ins Klo greifen.

 


   
AntwortZitat
(@baerliner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

@auric  Warum? Kann der das nicht was angepriesen wird?
Der Symo GEN24 Plus soll es 3680 Watt je Phase können.

EDIT: 
OKAY .. 10s Umschaltzeit und man muss externe Schütze verbauen

Hast du denn einen besseren Tipp?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von Baerliner

   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2046
 

eben...

Dein Sungrow kenne ich nicht, was im Datenblatt steht klingt schon mal viel besser als das Fronius dem Kunden da verkaufen will.

Boardsuche hülft, die Frage von einem Kollegen klingt doch vielversprechend