Nachdem ich nun sehr viel unterschiedliche Meinungen gehört und gelesen habe, wollte ich mal wissen wie ihr das macht.

Bei meiner Bestandsanlage gehen die 2 Strings der Panels vom Dach direkt in nen Sunny Tripower WR. Dieser hat keinen Überspannungsschutz. (Installation 2012) Mein Anschlusskasten hat auch keinen, der muss für die neue Anlage aber nachgerüstet werden. (anderer Thread)

Vorgeschrieben ist ja, wenn ich das richtig weiss, dass ein ÜS heute installiert werden muss. Und es gibt fertige GAK zu kaufen, die eine Sicherung sowie den Schutz enthalten.

Habt ihr sowas verbaut, oder habt ihr einfach in der Unterverteilung nen ÜS und geht von dort auf den WR?

Stefan

edit. Wenn ihr einen habt, welchen habt ihr denn?


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

hab das zeug nicht verbaut
in meiner gebäudeversicherung ist die pv mit integriert
inkls grober fahrlässigkeit

installation 2020(auftragserteilung 2019) da hat die solarfirma bei mir keinen überspannungschutz eingebaut war auf nachfrage nicht erforderlich.
die garantie schließt überspannungsschäden sowieso aus und ein überspannungsschutz ist keine vorrichtung auf die man sich zu 100% verlassen kann

worauf man sich hingegen verlassen kann ist dass entsprechende firmen gut dran verdienen, die überspannungsschutz komponenten herstellen.
mein solateur hat auch gesagt der hatte in 20 jahren nur 2-3 biltzeinschläge in eine pv bei gefühlt unendlich vielen verbauten anlagen.
es war wohl auch eher wahrscheinlicher dass nachbars dach ohne pv in die eigene pv geflogen ist.

dazu kommt bei mir das luftline ca 200m ein waldstück ist welches auch noch höher liegt.
ich bin mir ziemlich sicher der blitz wird eher dort wegen des geringeren widerstandes einschlagen als in meine pv

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
Themenstarter  

Grin Smile 😉 :angel:

Genau das wollte ich hören. Danke Idea

Meine Lage ist sogar so, dass rundherum alles höher liegt. Und auch wenn es bei Stürmen mal ein komplettes Gartenhaus vom Nachbar in meine Einfahrt geweht hat, was jetzt für die Solaranlage auf dem Carport nicht so gut wäre, hat es mit Blitzen noch nie Probleme gegeben. (zumindest seit 20 Jahren)

Aber wollte einfach mal fragen wie ihr das so macht. Danke

Stefan


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

Ich habe jedem String einen DC Leitungsschutzschalter spendiert, aber nicht als Sicherung (was sollte der absichern ?) sondern um die Strings einzeln mal abtrennen/abschalten zu können. Zusätzlich noch zur Beruhigung des Gewissens ein DC-Überspannungsschutz pro String.

https://www.amazon.de/gp/product/B09PGCTLGZ/
https://www.amazon.de/gp/product/B081HBZD1D/

Ich habe Sicherungen und DC ÜberSpgSchutz für 4 Strings in einem doppelreihigen Standard-Unterverteilerkasten untergebracht.

Ob das nun sinnvoll und sicher ist, sei mal dahingestellt, aber das Chinakombo kostet nur übersichtliche 35€ je String,
ich kann die Strings abschalten und ein Überspannungsschutz ist besser wie keiner, das war es mir wert.

Vorgeschrieben ist das wohl alles nicht, mein Elektriker jedenfalls wollte nur einen Dehn Überspannungsschutz im UAR des Zählerkastens haben.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

ja klar eine stringabschaltung per sicherung habe ich meinem victron 450/100 auch spendiert denn der hatte keine pv schalter
mein sunny boy hat einen pv freischalter da hat der solateur auch keine sicherungen vorgesehen

das pv kabel sollte selbstverständlich so ausgelegt sein dass es mit dem kurzschlussstrom der module klarkommt

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@kg007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
 

Sind eigentlich Vorschriften bekannt die nahelegen einen separaten GAK zu installieren? Oder darf man den ÜS auch zusammen mit dem LS vom Wechselrichter (inkl. sonoff R3 pow) auf einer Hutschiene verbauen innerhalb einer kleinen Unterverteilung?

Gruß
Karsten


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Der ÜS sollt möglichst nahe am PV Modul verbaut sein. Daher macht ein GAK auf dem Dachboden Sinn.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Der ÜS sollt möglichst nahe am PV Modul verbaut sein. Daher macht ein GAK auf dem Dachboden Sinn.

Das ist so pauschal leider nicht richtig, wie viele Aussagen die ich in diesem Bereich schon gehört habe.

Auswahl und Position der SPDs hängen vom Schutzpegel, der Bemessungs Stoßspannung des zu schützenden Gerätes (PV Generator oder WR) und auch der Leitungslänge ab. Es kann daher durchaus Sinn ergeben den ÜS beim WR zu verbauen und nicht im Dachboden.

Bei Victron RS450 zb gerne gesehen ist die falsche Auswahl des Schutzpegels.

Sapere aude!


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Der ÜS sollt möglichst nahe am PV Modul verbaut sein. Daher macht ein GAK auf dem Dachboden Sinn.

Das ist so pauschal leider nicht richtig, wie viele Aussagen die ich in diesem Bereich schon gehört habe.

Auswahl und Position der SPDs hängen vom Schutzpegel, der Bemessungs Stoßspannung des zu schützenden Gerätes (PV Generator oder WR) und auch der Leitungslänge ab. Es kann daher durchaus Sinn ergeben den ÜS beim WR zu verbauen und nicht im Dachboden.

Bei Victron RS450 zb gerne gesehen ist die falsche Auswahl des Schutzpegels.

Und wie soll es jetzt hier konkret gemacht werde?
Anlage ist oben beschrieben.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Der ÜS sollt möglichst nahe am PV Modul verbaut sein. Daher macht ein GAK auf dem Dachboden Sinn.

Das ist so pauschal leider nicht richtig, wie viele Aussagen die ich in diesem Bereich schon gehört habe.

Auswahl und Position der SPDs hängen vom Schutzpegel, der Bemessungs Stoßspannung des zu schützenden Gerätes (PV Generator oder WR) und auch der Leitungslänge ab. Es kann daher durchaus Sinn ergeben den ÜS beim WR zu verbauen und nicht im Dachboden.

Bei Victron RS450 zb gerne gesehen ist die falsche Auswahl des Schutzpegels.

Und wie soll es jetzt hier konkret gemacht werde?
Anlage ist oben beschrieben.

Da fehlen leider ganz wesentliche Informationen.

Blitzschutz JA/NEIN
Wenn JA, Trennungsabstand eingehalten
Bemessungs Stoßspannung WR und PV Generator
Leitungslänge PV Generator zu WR

Dann müssten wir uns auch noch über den Kurzschlussstrom, Impulsstrom, usw unterhalten. Die AC Seite haben wir auch noch nicht betrachtet.

Ich empfehle daher entweder eine Fachkraft mit Auswahl und Montage der SPDs zu beauftragen oder einfach wie so oft irgendeinen fürs gute Gewissen einbauen. Aber diese Thematik ist aus der Erfahrung nicht so einfach in einem Forum abzuhandeln.

Falls der WR eine Internetanbindung hat und dieser via DSL hergestellt ist, wird gerne auf diesen Eintrittspunkt vergessen.

Sapere aude!


   