Liebes Forum,
ich habe eine Frage zum Anschluss des GAK. Hierzu einige Bilder im Anhang.
Ich habe die beiden Pole der Modulseite und WR-Seite auf die gleiche Klemme geklemmt. Es läuft, aber mir ist nicht klar, wie das Gerät hier elektrisch bei Überspannung trennen sollte. Könnt ihr mir da
bitte weiter helfen?
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Ich kenne die Teile nicht, es kann sein das sie die Erde über die hutschone bekommen.
Nee, im oberen und unteren Bild ja das Kabel zu sehen.
Was ist denn die Frage?
..,-
Danke für die flotte Antwort.
Ich möchte wissen, ob die Verkabelung korrekt ist und der GAK so funktionieren kann.
Er sollte Überspannung im String ableiten und ggf. trennen, um den WR und die Hausinstallation zu schützen.
Die Module habe ich mit Erdungsklemmen direkt an die Potischiene angeschlossen.
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Ich habe die beiden Pole der Modulseite und WR-Seite auf die gleiche Klemme geklemmt. Es läuft, aber mir ist nicht klar, wie das Gerät hier elektrisch bei Überspannung trennen sollte.Du hast ihn goldrichtig angeschlossen, alles gut. Aber der Überspannungsschutz trennt nicht und das soll er auch gar nicht. Sobald eine Überspannung auftritt, wird der MOV oder Varistor im Überspannungsschutz innerhalb von Nanosekunden leitend und leitet die Überspannung von der Plus- oder Minusleitung in Richtung PE ab. Der MOV wird dabei oftmals zerstört und muß dann mit dem ganzen Steckmodul ausgetauscht werden. Der Überspannungsimpuls ist dann aber erst einmal erfolgreich abgeleitet und der Schaden vom WR für dieses eine Ereignis abgewendet. Der elektrische Anschluß in Deinem GAK ist also absolut korrekt und muß auch genau so sein.
Du mußt aber außerhalb des GAKs darauf achten, daß die PE-Leitung niemals parallel zu der DC-Leitung verlegt ist, die zum WR führt, weil bei einem Überspannungsimpuls sonst eine induktive Einkopplung entstehen und doch noch ein Impuls in Richtung WR weitergeleitet werden kann. Falls Du darauf geachtet hast, ist elektrisch gesehen alles gut.
Aber Senkkopfschrauben in einem Plastikgehäuse sind jetzt nicht so die erste Wahl. Des macht ma' aber net! 😉
Daniel
1000 Dank!
Die PE-Leitung verläuft rund 1m parallel zur DC-Leitung Richtung WR. Geht auch nicht anders…
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
So hab ichs gemacht und gemeint
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Die PE-Leitung verläuft rund 1m parallel zur DC-Leitung Richtung WR. Geht auch nicht anders…Lange Rede, kurzer Sinn: Bei einem Überspannungsimpuls baut sich halt um die PE-Leitung ein elektromagnetisches Feld auf und das soll natürlich (möglichst) nicht oder so wenig wie möglich in Richtung WR abstrahlen. In Richtung PV-Module wäre es harmlos, da kommt der Impuls ja sowieso her. Und wenn beide Leitungen nicht parallel sind, sondern um, keine Ahnung, 90° versetzt, dann ist es auch harmlos. So ist das ideale Optimum. Wie Du das bei Dir vor Ort umsetzt ist halt immer noch eine andere Sache. Manchmal muß man halt improvisieren, manchmal mit Abstrichen vom Optimum leben. 🙂
Daniel
@docemmettbrown Brauche ich für die Phoenix Contact Klemmen Adernendhülsen?
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Brauche ich für die Phoenix Contact Klemmen Adernendhülsen?Oh, jetzt fragst Du mich was. Das müßte aber in den Datenblättern drinstehen. Aber sagen wir es mal so herum: Wenn Du feindrähtige Leitung (Litze) hast, ist die Verwendung von Aderendhülsen zumindest mal nicht falsch. Jedoch keine Regel ohne Ausnahme: Es gibt tatsächlich auch Fälle, in denen feindrähtige Leitungen laut Hersteller direkt ohne Aderendhülse in die Klemmen eingeführt werden müssen (z.B. Batteriekabel bei Victron), allerdings fließen da "richtige" Ströme und da geht es einfach um die richtige Kontaktgebung mit niedrigen Übergangswiderständen. Solche Ströme fließen bei Deinen Überspannungsschutzmodulen aber nicht, deswegen zöge ich Aderendhülsen alleine schon deswegen vor, weil's halt sauberer ist. (Bei Draht brauchst Du sowieso keine.)
Aber im Zweifelsfall immer die Datenblätter/Bedienungsanleitung von PhoenixContact zurate ziehen!
Daniel
Hallo Zusammen,
ich habe eine zusätzliche Frage: Ist es egal, ob die Modulfelder oben oder unten (und der WR entsprechend) aufgelegt werden? Das wird in den Bildern nicht klar.
Aktuell würde ich oben das Modulfeld auflegen und unten den WR.
Besten Dank für die Klärung.
Liebe Grüße
Dirk
@docemmettbrown Brauche ich für die Phoenix Contact Klemmen Adernendhülsen?
Also, ICH wurde hier zwar nicht gefragt 😉 , aber die Phönix haben Zugfederklemmen und werden mit Draht oder Litze belegt.
Aderendhülsen sind nicht vorgesehen und würdest du auch nur schwer oder garnicht reinbekommen.
Also, ICH wurde hier zwar nicht gefragt 😉 , aber die Phönix haben Zugfederklemmen und werden mit Draht oder Litze belegt.
Aderendhülsen sind nicht vorgesehen und würdest du auch nur schwer oder garnicht reinbekommen.
Guter Hinweis, danke!
Weißt Du auch, ob oben oder unten oder egal für den Anschluss der Module richtig ist?
Liebe Grüße
Dirk
Aktuell würde ich oben das Modulfeld auflegen und unten den WR.
Mach mal ein Bild vom Kasten. Und eine Anleitung war nicht dabei?
Die Module sollten zuerst auf die Sicherung gehen, danach auf den Überspannungsableiter.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Die Module sollten zuerst auf die Sicherung gehen, danach auf den Überspannungsableiter.
Da bin ich leider anderer Meinung. Eher umgekehrt.
Überspannungsableiter so dicht an den Modulen wie möglich und Sicherungen vor dem Inverter.
( Oder sehe ich das evtl. falsch ? - Errare Humanum Est 🧐 )
Bei mir sind die Überspannungsableiter auf dem Dachboden unter den Panelen in einem Anschlusskasten.
Die DC Sicherungsautomaten (minimum 64A) vor dem Inverter.