Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo
Ich plane eine 10kV PV Anlage. Ca 9,8kwp + ca.10kwh Speicher. Momentan befasse ich mich mit den Wechselrichtern.
Ein Set ist mir aufgefallen und da ist natürlich ein Wechselrichter dabei, der nennt sich Deye SUN DeyeSUN
Fronius wurde mir auch empfohlen. Da habe ich den hier gefunden, der vielleicht für mich passen würde.
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus
Sind die beiden gleichwertig oder gibt es da in der Qualität und in der Effizienz doch unterschiede?
Hat jemand Erfahrung mit diesen Wechselrichtern? Was haltet ihr von den beiden?
Saluti Karl
Wenn du da selbst einen Akku bauen möchtest scheidet der Fronius aus. Der ist für Hochvolt Akkus gedacht.
Der DeyeSun kann 48 DC und ist für DIY Akkus geeignet.
Bei eine 10kWp Anlage brauchst du keinen 12kW Wechselrichter da lang auch ein 10kW oder 8kW.
Hier werden öfter die Hybridwechselrichter von MPP verbaut, die MPI Serie z.B MPI 10k
https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
Aber wie Andreas in seinem letzten Video gesagt hat, wenn alles gut geht hast du Geld gespart.
Sobald du Ersatzteile brauchst musst du die hohen Versandkosten tragen und selbst einbauen.
lies mal hier https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2627 😀
Bei eine 10kWp Anlage brauchst du keinen 12kW Wechselrichter da lang auch ein 10kW oder 8kW.
Bei einen größeren Wechselrichter kann ich vielleicht später noch PV am Dach dazuhängen, wenn einmal mehr Strom benötigt wird, wenn einmal ein E-Auto oder eine Wärmepumpe dazukommt. Der Preisunterschied ist da nicht mehr so groß, wie ich finde. Oder liege ich da ganz falsch?
Saluti Karl
Bei einen größeren Wechselrichter kann ich vielleicht später noch PV am Dach dazuhängen, wenn einmal mehr Strom benötigt wird, wenn einmal ein E-Auto oder eine Wärmepumpe dazukommt. Der Preisunterschied ist da nicht mehr so groß, wie ich finde. Oder liege ich da ganz falsch?
Ja kannst du machen. Bisher kannte ich nur den MPI10k als Hybrid WR mit 48V. Wobei du einen einen 10kW WR auch 15kW PV hängen kannst.
Hast dann zwar ein paar Verluste im Sommer, aber da ist es eh egal. Hauptsache im Winter kommt noch was 😉
Ganz erhrlich ich finde das Gerät recht interesant, wenn der Fronius nicht bald kommen solte und ich den Victron nicht schon hätte würde ich mich damit genauer Beschäftigen.
Schaut so aus als ob das ein Chinese wäre der auf den Europamarkt möchte. Was auf der einen Seite positiv ist auf der anderen negativ dass es ein Österreichischer zwischenhändler ist. Alerdings kommt der wohl aus einer ganz anderen Branche und es ist nur eine Trading Firma. Die haben also wohl keine Ahnung geschweige denn Reparatur und Suport Möglichkeiten, das würde ich auf jeden Fall zuerst abklären und ggf schauen ob es nicht auch noch andere Firmen gibt die das Gerät anbieten und ggf Serviese/Erfahrung haben.
Hallo
Noch eine algemeine Frage zu den Wechselrichter.
Hier mal ein Datenblatt, nur als Beispiel Beispiel Datenblatt
Bei den jeweiligen WR Typen steht bei Empfohlene maximale PV-Leistung ein Wert von 4500Wp bis 15000Wp.
Die Max. Eingangsspannung ist immer 1100V und der Max. Eingangsstrom ist 11A. Das sind 12100W. Sind mit Eingangsspannung und Eingangsstrom die Werte gemeint, die von den Panelen maximal aufgenommen werden?
Wenn ja, warum steht (beim Beipiel Datenblat) bei SUN2000-10KTL 15000W? Wierd ab 12100W abgeschnitten?
Welcher Wert beim WR gibt den Grenzwert der Aufnahmeleistung der PV Anlage an.
Was kommt eigentlich von den Panelen an Volt und Amper? Ich kann da immer nur Watt lesen.
Irgendwie verstehe ich das noch nicht, sorry.
Saluti Karl
Hallo Karl,
Schau mal ins Datenblatt, da steht Anzahl der MPP Tracker 2.
Das bedeutet der 10000er aus dem verlinkten Datenblatt kann auf jedem MPP Tracker maximal die 1100V und die 16,9A vertragen ohne zu verrecken.
Der MPPT Regelbereich ist schon kleiner, der geht nur bis 980V und Max 11A, das sind dann max 10,78kw pro Tracker.
In Summe sollten es aber nicht mehr als 15kW auf beiden Trackern sein, weil sonst vermutlich die Bauelemente oder die Leiterbahnen überlastet sind.
Ins Wechselspannungsnetz kann der 10000er maximal 10kW Wirkleistung und 11kW Scheinleistung abgeben.
Wenn von der PV mehr Leistung kommt, muss diese in die Batterie und wenn die voll ist, wird der Überschuss "verworfen" dh. der WR regelt über die MPP-Steuerung die PV-Leistung ab.
Das Abregeln sollte aber nur an sehr wenigen Stunden im Jahr überhaupt vorkommen.
Hilft das weiter?
Noch zu der Frage mit Volt und Ampere und Watt:
Es gilt: P=U*I
P= Power in Watt
U= Spannung in Volt
I = Strom in Ampere
Dabei unterscheidet man zwischen Scheinleistung, die in kVA angegeben wird und Wirkleistung, die in Watt angegeben wird.
Die Wirkleistung ist das was du echt verbrauchst, zB. mit einer Glühlampe.
Die Scheinleistung wird für Elektromotoren oder Transformatoren als Anschlussleistung gebraucht.
Für die Details muss du aber nachlesen bzw. Videos schauen, das wird hier zu kompliziert.
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂
Danke für die Infos. Das hilft schon mal ein wenig weiter.
Was kommt eigentlich von den Panelen an Volt und Amper? Ich kann da immer nur Watt lesen.
Irgendwie verstehe ich das noch nicht, sorry.
P = V*A Ist schon klar.
Wenn ich nur die Watt Angabe habe, wie soll ich dann Strom oder Spannung ableiten? Wieviel Strom kann (darf) denn da durch die Paneele? V oder A, einen Wert brauche ich ja noch.
Saluti Karl