Hallo
Kann mir jemand erklären wie ich sinnvoll einen Akku an den Fronius SYMO 8.2-3-M anschließen kann und was ich alle brauche dafür. Irgendwie Steh ich gerade Massiv auf dem Schlauch?!?
Auch würde mich interessieren ob der Fronius zu empfählen ist.
Hab aktuell ein Angebot mit dem Fronius und 24 Sunrise SR-MS4HL Pro 410Wp HC Module.
Hallo,
empfählen kann ich nichts, vielleicht aber kann ich das hier empfehlen, denn so werde ich es machen (also noch keine eigene Erfahrung):
Fronius Symo xx.0.3-M (bei mir den 15.0.3M)
Victron Multiplus 2 5000 (3 Stk, da du ja einen 3phasen WR möchtest, falls du nur an einer Phase Batterieunterstützung möchtest, dann halt nur einen)
BMS -> Schau dich hier im Forum um
Akkus
Der Fronius Symo selber kann keinen Akku anschließen, also musst du über andere WR die Akkus einbinden.
Die Fronius Gen24 soll wohl mit Akku zurecht kommen, aber hier nur mit Hochvolt Akkus (>160V!!), da hört meines Erachtens der Spaß im DIY auf.
Noch etwas, die Fronius sind wohl bekannt dafür relativ laut zu sein.
Wieso nicht gleich ein reines Victron Systen mit MP2 und MPPT Regler und Akkus aufbauen, habe gestern eine Anlage gesehen wo wer 6 X MP2 5000 verbaut wurden und die auch von der EAG genehmigt wird. Wenn du mit Fronius das machen möchtest würde ich einen Fronius Primo 5.0.3 nehmen, den die bekommt man noch zur Zeit was bei den anderen Serien nicht so ist und dazu dann einen MP2 5000, CerboGX und einen EM24 dazu.
PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!