Hi,
ich hoffe ich poste es hier an der richtigen Stelle.
ich plane eine PV Anlage. Insgesamt 16 Module aufgeteilt in 3 Strings mit Victron (dc gesteuert) und 2 x 16s Batterien. Die Anlage sollte auch produzieren wenn das grid ausfällt , auch länger. Jetzt war ein Elektriker da und meinte fronius gen 24 wäre auch in der Lage wäre dies zu leisten.
Ist das so?
Ja, der Gen 24 ist auch schwarzstartfähig. Ich gehe davon aus, dass du einen 8 oder 10KW nimmst. PV-Point ist ohnedies vorhanden - 1 Phasig und bis 3KW. Mit der Envitec Box hast du automatische Umschaltung deiner Hausanlage bei Stromausfall. Ich mache es mit einer manuellen Umschaltung. Hager Lastumschalter 40A 5 polig. du brauchst auch noch einen Hager Hilfskontakt. Dieser schaltet den ansonsten überbügelten WSD Kontakt am Fronius. Umschaltzeit etwas 30 Sekunden.