Die Leistungsdaten der Komponenten zu ignorieren und Empfehlungen abzugeben ist eine andere Sache.
ich ignoriere nichts und schlage das vor was im datenblatt von victron eindeutig erlaubt ist und das ist erlaubt 14kwp an den rs 450/100 anzuschließen auch wenn du jetzt im dreieck springst
deine falsche behauptung bleibt eine falsche behauptung bis du mir das gegenteil in einem datenblatt oder einer eindeutigen nachricht von victron beweistso zieht sich das durch einige deiner beiträge weil du es nicht verstehen willst dass ich mich auf datenblatt angaben beziehe, meinst du ich würde nicht verstehen wie man was auslegt.
ich bin auch nicht allwissend und mache das auch niemandem zum vorwurf aber dann so resistent zu sein und das datenblatt einfach wiederholt zu ignorierern und mir zu unterstellen ich würde es nicht verstehen finde ich einfach eine dreiste lüge.
Ich streite es nicht ab, ich kenne Deine Position. Im Datenblatt ist die maximal mögliche Leistung aus max. Spannung und Kurzschlussstrom pro Tracker ausgewiesen. Das ist nicht die Leistung des MPPT, die Leistung ist 100A DC-seitig in Richtung der Batterie.
Bei einer Überbelegung der Strings geht Ertrag verloren, die HW hat permanent zu regeln und geht zwangsweise dabei kaputt.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
die HW hat permanent zu regeln und geht zwangsweise dabei kaputt.
das ist deine behauptung und nicht die meinung von victron
ich habe dich schon mal aufgefordert das mit einer stellungname von victron zu belegen
das was du machst zieht sich auch wie ein roter faden durch deine beiträge
du stellst einfach was in den raum und reagierst nicht weiter auf nachfragen zur quelle deines wissens
das gleiche wie bei den nh sicherungen für die dc seite obwohl es hersteller gibt die das explizit freigeben
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
die HW hat permanent zu regeln und geht zwangsweise dabei kaputt.
das ist deine behauptung und nicht die meinung von victron
ich habe dich schon mal aufgefordert das mit einer stellungname von victron zu belegen
das was du machst zieht sich auch wie ein roter faden durch deine beiträgedu stellst einfach was in den raum und reagierst nicht weiter auf nachfragen zur quelle deines wissens
das gleiche wie bei den nh sicherungen für die dc seite obwohl es hersteller gibt die das explizit freigeben
die HW hat permanent zu regeln und geht zwangsweise dabei kaputt.
das ist deine behauptung und nicht die meinung von victron
ich habe dich schon mal aufgefordert das mit einer stellungname von victron zu belegen
das was du machst zieht sich auch wie ein roter faden durch deine beiträgedu stellst einfach was in den raum und reagierst nicht weiter auf nachfragen zur quelle deines wissens
das gleiche wie bei den nh sicherungen für die dc seite obwohl es hersteller gibt die das explizit freigeben
Du kannst Dir selbst die Frage beantworten, wohin die Energie geht oder was damit passiert, wenn es zu viel ist. Alle Bauteile, die in so einem Fall eingreifen müssen, sind im Einsatz und werden belastet, überlastet. Fahre Dein Auto mal in den Begrenzer rein und schau was danach passiert.
Ich schreibe Dir in der Tat oft nicht zurück, den von Dir kommen keine Argumente, Du nimmst es persönlich und schreibst nur über Deine Anlage. Du kannst gerne weiter NH-Sicherungen für Deine Victron-Komponenten verwenden, aber empfehle das nicht weiter. Du hast selbst geschrieben, dass bei 160A Strom eine 80A NH-Sicherung nach 6 Minuten auslöst, Empfehlung/Vorgabe sind 2 Minuten.
Ich habe Dir auch geschrieben, ich habe nichts persönliches, es kann Folgen haben und den Schaden haben nun mal die Anderen.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
das sind wiedermal nur unbewiesene behauptungen ohne quellenangaben
und genau das machst du hier die ganze zeit
ja ich nehme es persönlich wenn irgendwo über mich hinterrücks behauptet wird ich würde/wolle es nicht verstehen
denn ich bin im gegensatz zu dir kein victron händler der anscheinend eigene interessen hier verfolgt.
Ich schreibe Dir in der Tat oft nicht zurück, den von Dir kommen keine Argumente, Du nimmst es persönlich und schreibst nur über Deine Anlage.
sagt der jenige der meine aussagen nicht mit hieb und stichfesten beweisen widerlegen kann
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
das sind wiedermal nur unbewiesene behauptungen ohne quellenangaben
und genau das machst du hier die ganze zeitja ich nehme es persönlich wenn irgendwo über mich hinterrücks behauptet wird ich würde/wolle es nicht verstehen
denn ich bin im gegensatz zu dir kein victron händler der anscheinend eigene interessen hier verfolgt.Ich schreibe Dir in der Tat oft nicht zurück, den von Dir kommen keine Argumente, Du nimmst es persönlich und schreibst nur über Deine Anlage.
sagt der jenige der meine aussagen nicht mit hieb und stichfesten beweisen widerlegen kann
Auf die Schnelle… dort sind auch für DC die Werte und DIN-Normen drin.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Auf die Schnelle… dort sind auch für DC die Werte und DIN-Normen drin.
hilf mir mal wo steht das mit den 2 minuten?
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Auf die Schnelle… dort sind auch für DC die Werte und DIN-Normen drin.
hilf mir mal wo steht das mit den 2 minuten?
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe - EN 60127-2 Blatt 3 - auch das auf die Schnelle, bin aktuell nicht am PC.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
das bezieht sich auf geräteschutz und nicht auf leitungsschutz
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
das bezieht sich auf geräteschutz und nicht auf leitungsschutz
Eigentlich hast Du hier unter Auslösecharakteristik stehen, Auslösestrom ist überall 1,5-fach, Spalte DC.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
wo ist hier?
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
wo ist hier?
Ist ergänzt.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
die frage war wo steht das mit den 2 minuten?
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
die frage war wo steht das mit den 2 minuten?
Die Zeitangaben bezogen sich auf Geräteschutz. AC/DC Leitungsschutz ist mit einem Ansprechbereich von 1,13 bis 1,5 zu planen. In unserem Beispiel haben wir Faktor 2 drin gehabt und Auslösezeit von 6 Minuten.
P.S.: Habe im anderen Beitrag es korrekt angepasst, dass es sich um Geräteschutz bei der Angabe der Zeit ging.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Hallo, kann Mir jemand ein Tipp geben mit welcher Sicherung der multiplus 3000 dc seitig abgesichert wird und welche ich da am besten nehmen soll?
Danke