Ich hoffe, ich darf auch mal um Hilfe bitten.

Vorhanden ist Loxone smart Home. Geplant ist Solar 3 kWp, vorerst kein Akku. Welcher Zähler und welcher WR werden für einen Nulleinspeisung zusammen arbeiten, über und mit Loxone. Sind weitere Komponenten nötig? 

Links wo ich mich einlesen kann ?

Danke.

PS: 8 Panels, 320 V Voc, fast verschattungsfrei.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
Zitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
Themenstarter  

Eine Ergänzung, Loxone kann Modbus oder RS485,   

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Schau mal hier: https://meintechblog.de/?s=Loxone

Da wird einiges zu Loxone erklärt. Im einfachsten Fall geht das schon mit dem Hausstromzähler wie hier 

https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/anleitung-saldierte-nulleinspeisung-mit-dem-haus-stromzaehler/#post-105675

beschrieben.

Nachteil beim Hausstomzähler ist das die Werte eher langsam kommen etwa jede Minute einer.

Alternativ dann ein Shelly oder EM24 oder DTSU666, ....

Wenn du noch auf der Suche nach dem WR bist kannst du auch direkt Zähler und WR kaufen die zusammen arbeiten. Dann kannst du dir den Umweg über Loxone sparen. 

Ansosten sollte jeder WR passen der eine dynamische Wirkleistungsbegrenzung hat die über Modbus gesteuert weden kann. Vom Huawei Sun 2000 weiss ich das es geht, habe es selber aber nicht am laufen.

Etwas Strom wird aber auch bei Nulleinspeisung eingespeist und ist bei einem Zweirichtungszähler am Zählwerk zu sehen.

 

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
Themenstarter  

Danke, ich schaue es mir Mal an.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Teilen: