Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo,
mein KlausLi Soyosource-Controlle läuft soweit gut, allerdings fällt nach einiger Zeit der Controller aus. Ein Neustart ist erforderlich. Plötzlich blinkt er nicht mehr und ist über die IP nicht zu erreichen. Habt Ihr eine Idee?
Ich habe es mit einem ESP12F und den beiden Modulen XY-017 und RS485 TTL mit dem 3EMPro und über http request, allerdings noch nicht mit MQTT versucht.
Verschiedene Netzteile haben auch nicht geholfen. Die Module sind über 3,3V mit VCC verbunden. Version 1.0.3.3.
Vielen Dank und viele Grüße
Rene
Wo kommen die 3,3V her? Ist der Regler stabil? Nachgemessen, ob auch 3,3V anliegen?
Eventuell noch einen etwas größeren Kondensator dran hängen zum glätten / entkoppeln.
@r300 Hallo, ich messe konstant 3,26V. Mir ist jetzt aufgefallen, dass der D1 Mini ESP12F in den Konfigurationsmodus geht, d.h. ich sehe ihn als WLAN soyo_123 und wenn ich mich einlogge startet er neu. Ansonsten kann ich ihn wie immer neu starten, dann ist er auch wieder da. Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Moin,
ich hatte auch solche Probleme, es war die Versorgung vom Raspi. Da hatte ich nur ein normales USB Ladegerät dran. Das mag der Raspi wohl nicht so gerne, und hatte einige Fehler. Seitdem ich das "offizielle" Netzteil mit 5,1V dran habe, ist Ruhe und er ESP läuft durch.