Erweiterung um 2 String, brauche ich Sperrdioden?

35 Beiträge
4 Benutzer
12 Reactions
1,125 Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Auric, erstmal kriegst du einige Likes von mir, siehe oben.

 

Veröffentlicht von: @auric

Und diese Bild ist auch für mich hochinteressant.

Da steht für den zulässigen Rückstrom "Absicherung durch Sicherung 20 A".

Ich kenne bisher nur die Variante "max. 20 A".

Das ist, wegen der Kennline einer Sicherung, ein Riesenunterschied. Insofern hast du meinen Ratschlag bezüglich "Absicherung durch Sicherungen" deitlich standfester gemacht. Ich hatte mir für die Zeit der Auslöseverzögerung noch kleine Gedanken gemacht, man kann es oben nachlesen.

Durch dein Bild, mit der Info "SICHERUNG 20 A" waren meine bedenken unnötig und mein Ratschlag  richtig.

Danke dafür!

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@jan106)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 215
 

Ernsthafte Frage, nicht dass ich was überseh:
Wieso so kompliziert? Son Modul mit Kurzschlussstrom von 11A wird nicht über 11A liefern. Wenn mehr als 11A laufen, dann nur, weil fehlerfall. Also hau ich da ne 12A Sicherung vor, Brauch mir über abschaltzeiten kaum bis wenige Gedanken machen und fliegen wird die Sicherung auch nicht. So mach ich das zumindest bis jetzt und bin Happy damit.


   
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 174
Themenstarter  

 

@auric, Danke für deinen Hinweis nochmals den habe ich erkannt.

Aber ich komme nicht richtig weiter, siehe Anhang

Sorry für die Tabelle, ich habe keinen Rechner zur Verfügung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 174
Themenstarter  

Hallo 

Jetzt habe ich eine Frage zum Einsatz von Leistungsschalter, sind die zulässig?
Oder dürfen nur Feinsicherung verwendet werden? Die Siba Berechnung ist für eine Feinsicherung ausgelegt.

Ich habe vom Daniel eine Excel Datei verwendet (SIBA) und komme auf 16A.

Könnte ich meine LS 20A weiter verwenden? oder habe ich einen Fehler in meiner Berechnung.

Danke für die Unterstützung 


   
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 174
Themenstarter  

Hallo, das bestellen der Module steht an, jetzt bin im Forum auf ein interessantes Angebot gestoßen.

Bestand

String (1-3) 3x380Watt Ausrichtung +80 Grad Süd-West 5 Grad

Planung

String (4) 3x380Watt Ausrichtung -10 Grad Süd-Ost 90 Grad

String (5) 3x380Watt Ausrichtung +80 Grad Süd-West 90 Grad.

Frage, 

ich habe gelesen dass die Leerlaufspannung gleich oder mit einer Max. Abweichung von 5% haben darf.

Meine Module von den 3 String‘s haben einen Vov von 41,57V die neuen hätten 37,20V also 10% weniger.

Würde das gehen? Das Angebot ist sehr interessant „ Bifaziales Glas-Glas Halbzellmodul – transparent „

 

 


   