Hallo zusammen,
ich habe mir einen EPEVER Tracer 6415 bei ebay ersteigert. Dieser funktioniert soweit ganz gut. Aber leider schaffe ich es nicht mit der PC-Software die Ladeschlussspannung einzustellen, so das der Laderegler bei erreichen der Spannung abschaltet, bzw. diese Spannung hält.
Einen Screenshot vom Live-Monitoring des Ladereglers habe ich mal auf Google Drive abgelegt.
Man sieht im Screenshot ganz gut das ich die Ladeendspannung auf 53,1V gestellt habe, die Batteriespannung liegt aber schon bei 54,01V.
Es wird auch fleissig weiter geladen mit ~7A.
Habe ich irgendwas vergessen zu konfigurieren? Oder hat der Laderegler einen Schaden?
https://drive.google.com/file/d/1FIbB-GlvS1Q5TW7gZMapTGNErBmlPWxL/view?usp=share_link
Übrigens die externe Spannungsmessung habe ich noch nicht angeschlossen.....
Viele Grüße
Wolfgang
Hallo zusammen,
Problem lag (wie meistens) 50cm vom Bildschirm entferrnt...
Ich habe vergessen im JKBMS die "Discharge" Funktion zu aktivieren. Somit konnte der Laderegler die Spannung nicht sauber messen...
Viele Grüße
Wolfgang
Wieso war der abgeschaltet? Von Hand?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter