@auric Wenn ich deinem Link folge und das Datenblatt begucke dann reichen die MPPT "nur" bis 650V. Stellt das nicht ein Problem dar?

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2033
 

Korrekt.

Reden wir von diesen unbekannten CDZ Modulen? was haben die für eine MPP Spannung (Vmpp) ? 31.84V?  

was hat dieser 18er String dann für eine Spannung bei dem er die höchste Leistung hat??

573.12V Shocked  

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Tagen von Auric

   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1871
 

@auric Das ist schon klar. Aber wenn die Module morgens schön kalt sind und dann Sonne bekommen? Ist dann die Spannung höher als Umppt? Grübelgrübel und Studier. Und wie geht es dann weiter? Also kommt der MPPT des WR damit klar?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Tagen von ThorstenKoehler

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@sam456)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
Themenstarter  

Soll ich besser diese Module nehmen?

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2033
 

Veröffentlicht von: @thorstenkoehler

@auric Das ist schon klar. Aber wenn die Module morgens schön kalt sind und dann Sonne bekommen? Ist dann die Spannung höher als Umppt? Grübelgrübel und Studier. Und wie geht es dann weiter? Also kommt der MPPT des WR damit klar?

auch korrekt, der klare Sonnenaufgang bei klirrender Kälte liefert die höchste Leerlaufspannung und die kann einem MPPT Regler killen wenn höher als erlaubt.

Daher muss diese maximale Spannung bei längeren Strings und ausgewiesenen Hochvolt Module wie Trinas immer berechnet werden, bei den zu erwartenden Minustemperaturen.

Deshalb ist die MPPT Spannung von so einem Modul trotzdem viel tiefer, und deshalb ist es auch kein Problem wenn der String knapp unter max im Leerlauf ist und der MPPT Regler nicht so weit hoch regeln wird.

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2033
 

Veröffentlicht von: @sam456

Soll ich besser diese Module nehmen?

-- attachment is not available --

 

wenn sie viel! billiger sind ja, ansonsten sind die in allen mir wichtigen Punkten schlechter.

 


   
AntwortZitat
(@sam456)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
Themenstarter  

@auric nein billiger sind Sie nicht.
 Ist es nicht sinnvoller einen deye 15 zu nehmen ist man damit nicht auf der sichereren Seite? 

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2033
 

Wenn Du unbedingt 2 x 18 verstringen willst und Du den 15K-SM2 (Niedervolt!) bekommst den 12K-SM2 (Niedervolt!) nicht bekommst... warum nicht

Aktuell bekommst Du nur 15K HOCHVOLT bei den Händlern und der braucht halt die viel teureren und schlecht erweiterbaren Hochvolt-Batterien.


   
AntwortZitat
(@sam456)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
Themenstarter  

Ok, ich wußte nicht das es Engpässe auf dem Wechselrichtermarkt gibt wo doch Module gerade im Überfluß gehandelt werden. 😀

Noch eine Frage eins Unwissenden, liefert der Deye 12 maximal 12ooo Watt auch wenn mehr produziert wird? Und wie oft kommt das bei 15,5 Kwp Modulen auf dem Dach vor das man mehr wie 12 kwp produziert? 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Tagen von Sam456

   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2033
 

nein keine Engpässe sondern halt noch nicht aufgeschlagen in Germania.

Ich habe mir meinen 12K vor 2 Jahren einfliegen lassen weil ich den noch vor dem Winter haben wollte.

Bei Alibaba kannst Du wohl alle Deye bekommen, nur beim Händler um's Eck (für die Feiglinge) halt noch noch nicht.

 

diese 12 kW sind die Ersatzstrom Leistung, PV Melken kann er mehr, und Deine 15.5 kWp sind auch nur auf die Papier, wenn die Sonne runterknallt sind die Module zu warm um die Nennleistung zu bringen und das die Sonne runterknallt und rechtwinklig auf die Module scheint und es saukalt ist und der Schlitten von Santa Claus keinen Schatten macht und ... ist eher selten...