Hallo zusammen,
ich will diesen Thread noch einmal aufgreifen, weil ich einfach nicht begreife ob ich etwas falsch mache oder ob der MPI5K einfach Mist ist.
Mein Problem ist ein "Jojo-Effekt".
D.h., wenn der Akku bis zur Cutoff-Discharge-Spannung (50V) entladen ist und die Sonne wieder Strom produziert, wird zunächst nur der Akku bis zur RE-Discharge-Spannung (z.B. 51V) geladen, ohne das Strom ins Hausnetz fließt. Wenn die 51V am Akku dann erreicht sind und die PV-Leistung niedriger ist als der Haus-Stromverbrauch, übernimmt der Akku die Differenzleistung und entlädt sich wieder bis zur Cutoff-Discharge-Spannung (50V). Werden die 50V unterschritten, wird die Hauseinspeisung wieder unterbrochen und der Akku wird wieder auf 51V geladen und das ganze beginnt von vorn.
Ich will aber, das der AKKU nur bei Überschuss geladen wird. Wenn also, gerade jetzt im Winter zu wenig Strom vom Dach kommt, soll nicht noch der Akku permanent dazwischen hängen um seine gerade erst geladene Energie dann direkt wieder ins Hausnetz einzuspeisen.
Kann mir da von Euch jemand etwas helfen? Das wäre wirklich großartig 🙂
VG Rötty