Hallo
nach längerem rumstehen auf der Werkbank und einigen Abenden im Keller hab ich hjetzt endlich alle Komponenten für meinen geplanten PV-Speicher fertig installiert:
Victron EM24
Victron MP ii 48/3000 GX
Salpos BMS 100A
16x EVE 105Ah
jetzt kommt hier die Frage auf wie man das ganze konfigurieren muss damit es erst einmal läuft.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
-Seplos BMS -> per RS485 und "Batterie Monitor"-Software eingeloggt und die Standard-Parameter geladen. Dann noch die Kommunikation auf "Victron" gestellt.
-Multiplus ii -> Alles nach der Anleitung von "Panda Solar" (
) eingestellt.
Nun kommen mir hierfür folgende Fragen:
1: Die Anleitung bezieht sich eigentlich auf die "Pylontech Batterien". Passen hier trotzdem die angegeben Spannungswerte oder muss dort etwas nach oben oder unten korrigiert werden?
(Bei Inverter: 44V input low shutodwn und 48V für restart und pre-alarm.
Bei Charger 52V Absortion und 51V Float)
2: Beim BMS: Muss hie rin der Konfiguration noch was angepasst werden? Passt dort der Komunikationtyp "Victron" oder sollte dort "Pylontech" gewählt werden?
Grund warum ich gerade zweifel ist die unterschiedliche Anzeige des SCO auf dem BMS-Display und dem Victron.
Im Victron wird mir ein SOC von 99% angezeigt während das BMS 15% zeigt.
Sollte hier im Victron nicht auch der Wert vom BMS angezeigt werden. Kann man irgendwie prüfen ob die beiden auch miteinander sprechen?
Gruß
Nielscho
(blutiger Anfänger)
Hallo!
Ich hab gelesen, dass du einen MP2 mit dem SEPLOS BMS betreibst. Wie funktioniert der Aufbau? Klappt die Kommunikation problemlos?
Danke!
LG Martin
Das mit den Werten kann man sich ja ausrechnen:
44V low shutdown -> 2.75V / Zelle
48V pre alarm -> 3V pro Zelle
Hört sich erstmal ganz ok an, könte man eventuell noch leicht nach oben korrigieren wenn man will.
52V laden -> 3,25V pro Zelle kommt mir bissl wenig vor, ich meine gelesen zu haben, dass andere hier 54,8V z.B. nutzen
Die Werte zum entladen sind denk ich ok, für die anderen 2 müsste ich selber nochmal genauer nachschauen... Bin aber noch nicht so weit, würde mich aber ebenfalls interessieren, welche Werte dort Ideal sind.
Hallo!
Ich hab gelesen, dass du einen MP2 mit dem SEPLOS BMS betreibst. Wie funktioniert der Aufbau? Klappt die Kommunikation problemlos?
Danke!
LG Martin
Hallo
ja, das klappte eigentlich "out of the Box"
das schwierigste war hier das BMS einmal zu kalibieren. Das habe ich zunächst nicht hinbekommen und hatte daher bis letzte Woche die CAN-Bus-Verbindung zwischen BMS und Multiplus getrennt.
Dann hab ich letzte Woche einmal beim BMS den Parameter für AH korrigiert, im MP recht hohe Werte für Ladeschlussspannung und min Akkuspannung eingetragen, und über den "Grid Setpoint" dem Multiplus dazu gebracht die Batterie einmal komplett voll zu laden und dannach komplett zu endladen. Seither passt der angezeigte SOC so das ich den Can-Bus wieder verbunden habe und der Multiplus jetzt die anzeige vom BMS nutzt und auch DVCC nutzen kann.
Gruß