vielleicht einfach noch mal zu Meier Fragestellung zurück ? 😉
Welche Frage wurde denn noch nicht beantwortet?
Ich hatte das ja oben noch mal so aufgeschrieben, wie der Plan ist.
Und noch einen Zusatz, der Victron macht auch keine Probleme bei der Anmeldung der Anlage ?
Anbei habe ich mal den Text welchen ich oben geschrieben habe.
es sind max 600 Watt die dann über einen Micro Wechselrichter angeschlossen werden, mein altes Balkonkraftwerk.
Also wenn ich jetzt alle zusammen Würfel und ich es bei meiner Verkabelung in der Wohnung umsetzen kann,
schliesse ich den Akku 16 S an den MP2 die drei 100/20 bleiben wie gehabt über BMS im Ladebereich,
den MP2 klemme ich hinter den FI und schliesse von dort L1 NE und Null an den In vom MP2
Den Out 1 Klemme ich dann auf die L1 Schiene und den NE und Null, vorausgesetzt der Elektriker gibt sein Ok das ich keinen gemeinsamen Null mit L2 und L3 habe.
Oder kann ich wenn der Elektriker sagt es klappt nicht, das ich dann Out 2 verwenden kann und verzichte auf den Notstrom so das ich mir aber für den Fall X eine Steckdose an Out 1 mache und darüber zumindest ein Notlicht oder etwas anderes Betreiben kann wie wenn ich mit einen anderen 48 Volt zu 230 Volt Inverter zulege.
Dann lasse ich weiter meinen Microinverter auf L1 Arbeiten und den Überschuss welchen ich ab und an haben werde, geht nicht zum Zähler sondern kann über das Ladegerät vom MP2 in die Akkus über das vorhandene BMS eingespeist werden.
Den MP2 werde ich dann bei rund 2000 Watt begrenzen, und alles was da drüber benötigt wird, soll dann aus dem Stromnetz bezogen werden, sprich die Micro benötigt 2500 Watt kommen 2000 vom MP2 und 500 von draussen über den Zähler
sollte jetzt der Strom ausfallen was hier leider immer öfter vorkommt übernimmt der MP2 erst mal alles vorausgesetzt der Akku ist voll.
Diesen kann ich ja wenn im Winter zu wenig Solar vorhanden ist über den Internen Lader des MP2 auf ca 70% Leistung halten. Ab Mitte Februar kann er dann wohl wieder in den normalen Zyklus gehenund ich würde nur noch 30 % laderhalt einstellen.
Was mir Halt wichtig ist das kein Strom in das Netz eingespeist wird, und ich selber so viel wie möglich selber nutzen kann.
Gruss Udo
Nach oben
OnlineOnline
Hallo Zusammen
mein Projekt ist weiter und es ist dann doch ein MP2 mit einem EM 24 geworden, danke an die Firma Panda Solar, 2 Tage Lieferzeit in der Aktuellen Situation Top.
Mit dem BMS bin ich nicht wirklich weiter gekommen und möchte da erst mal mein Aktuelles weiter verwenden. Damit der MP2 eine Volt angabe hat, ist ein 500 Ampere Stunt dazwischen gebaut der jetzt alles versorgt und über den PI3 mit der Cerbo Software alles weitergibt.
Gestern habe ich den MP2 aufgehangen und erst mal mit dem PI3 verbunden, klappe sofort perfekt und auch das Software Update verlief wunderbar.
Dann hat es mich Dach etwas gereizt den MP2 mal in Aktion zu sehen, und ich habe einen Verbraucher an Out 1 angeschlossen. die 16S vom Akku natürlich vorher fertig gemacht usw, was soll ich sagen es klappt wunderbar,
Einziges was ich finde es ist immer ein manchmal unangenehmes Brummen zu verzeichnen, jetzt weiss ich natürlich nicht, geht das weg wenn mein Elektriker da war und mir den AC In angeschlossen hat und alles mit dem EM 24 verbunden ist? oder ist das so etwas das Eigenleben des MP2 ?
Er brummte auch unterschiedlich ja nach Verbraucher, also zb Kaffe Maschine leichtes Brummen trotz 1600 Watt, oder ein Lötkolben 180 Watt mit recht starkem Brummen.
Wie sind da eure Erfahrungen ?
Der nächste geplante schritt ist schon mal das Vorbereiten auf das ESS. Frage kann ich das auch schon so machen, oder muss ich dafür ein Kabel an den AC Out machen, und wenn ja kann man dort ein Kabel mit Schuko Stecker anbringen, oder muss es fest verkabelt sein ?
In Betrieb soll der erst gehen wenn der EM24 Installiert ist, und mein Elekrtikermeister der bei Westnetz abnehmen darf sein OK gibt, vorher wollte ich nur alles einstellen.
Gruss Udo
Wenn du ein ESS System machen möchtest muss der MP2 an L1 hängen und das wird mit einem Stecker nicht so einfach sein. Was das Brummen angeht, wenn der MP2 auf Last geht kann er schon mal Brummen und meinst fängt dann auch der Lüfter das laufen an. ESS musst du aber auch noch am MP2 Konfigurieren am besten per MK3-USB
PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!
Wenn du ein ESS System machen möchtest muss der MP2 an L1 hängen und das wird mit einem Stecker nicht so einfach sein. Was das Brummen angeht, wenn der MP2 auf Last geht kann er schon mal Brummen und meinst fängt dann auch der Lüfter das laufen an. ESS musst du aber auch noch am MP2 Konfigurieren am besten per MK3-USB
ja klar das mit dem ESS war klar und wird auch so gemacht wenn der EM24 angeschlossen wird, dann werde ich einfach die paar tage noch warten und den Multi etwas über den Out 1 Nutzen, kann ich die Wärmepumpe / Klima was dran laufen lassen und schon mal sehen wir er sich bei 1500 Watt verhält.
Bezüglich des Lüfter habe ich schon etwas von Panda Solar gelesen der da wohl einen recht Ruhigen Vertreter gefunden hat den man 1:1 austauschen kann, beim Brummen werde ich mal versuchen das ganze an der wand auf eine Bauschutzmatte an den Auflagepunkten zu Montieren, vielleicht bringt das ja auch etwas.
Zwei Sachen muss ich mich auch noch mal schlau machen was ich an SOC Spannung eingeben werde bei meinen 16S da ja kein CanBus BMS, und ob ich es hinbekomme das ich im Winter den Akku immer nur zu 70 Nutze und dann auf Landstrom umgeschaltet wird, so das ich immer 70% Akku habe falls der Strom weg ist und mein Out 1 für ein paar Stunden gabelten wird.
Gruss Udo
Wenn du ein ESS System machen möchtest muss der MP2 an L1 hängen und das wird mit einem Stecker nicht so einfach sein. Was das Brummen angeht, wenn der MP2 auf Last geht kann er schon mal Brummen und meinst fängt dann auch der Lüfter das laufen an. ESS musst du aber auch noch am MP2 Konfigurieren am besten per MK3-USB
Dazu braucht man kein MK3USB, du kannst im VRM-Portal die konfig downloaden, auf deinem PV mit VEConfig bearbeiten und dann wieder im Portal hoch laden.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Mk3USB ist vorhanden, werde dann morgen mal die Einstellungen vornehmen.
Was ich aber immer noch nicht weiß. Wo trage ich meinen Akku ein da ich ja kein canbus bms habe sondern über den shunt Messe. Als unteren Wert wollte ich 48 Volt geben also oberen 55,3 Volt Erhaltungsspannung 55,1 Volt. Und was muss ich dann fur ein BMS setzen, wenn ja keins vorhanden ist in dem connect Menü.
Wenn du ein ESS System machen möchtest muss der MP2 an L1 hängen und das wird mit einem Stecker nicht so einfach sein. Was das Brummen angeht, wenn der MP2 auf Last geht kann er schon mal Brummen und meinst fängt dann auch der Lüfter das laufen an. ESS musst du aber auch noch am MP2 Konfigurieren am besten per MK3-USB
Dazu braucht man kein MK3USB, du kannst im VRM-Portal die konfig downloaden, auf deinem PV mit VEConfig bearbeiten und dann wieder im Portal hoch laden.
fernkonfiguration.jpg
Das stimmt schon nur wenn mal was schief geht und funktioniert Online nicht, dann ist es immer gut wenn man einen hat. Hatte ich alles schon. 😉
PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!
Hallo zusammen,
ich möchte einen 16X 280 AH DIY Speicher mit EVE Zellen bauen. Bin mit shenzen Basen in Kontakt. Den Multiplus 2 5000 und Mk3 habe ich schon bestellt. Venus OS auf dem Raspi mit meinem bereits vorhandenen Shelly 3EM (der 3phasig den Verbrauch misst) verbunden läuft.
Jetzt bin ich am Überlegen welches BMS ich nehmen muss. Welche BMS können mit dem Multiplus über Venus OS kommunizieren? Welche Grösse? 16S ist mir klar. Aber wenn die Batterien 280A haben muss das BMS dann nicht mehr abkönnen als die Batterie hat?
Gruß,
Thomas
Wenn ich doch schon so viel Geld in die Hand nehme warum verwendest du dann keinen EM24 der perfekt in das Cerbo auf dem PI3 passt ? Ich sehe es als einfacher an wenn man bei solchen Systemen alles aus einem Guss verwendet, und was hier auch zigfach erprobt und für gut befunden wurde.
Beim BMS gibt es viele Möglichkeiten, ich habe mich gür die Variante Smart Stunt 500Ampere von Victron entschieden das am VE Direkt auch am PI3 und nutze weiter mein JK BMS, läuft bei mir alles nach Plan schaltet sauber ab, misst die Spannung zuverlässig usw,
Gruss Udo
Hallo,
der Shelly ist schon länger in der Installation vorhanden und wird von meinem Smarthome Geräten benötigt. Ausserdem ist nicht viel Platz im Zählerschrank.
Wenn du einen EM 24 oder ET340 SmatMeter verwenden kannst du deinen Shelly weg geben, denn für dein SmartHome kannst du die Daten per Modbus oder MQTT einbinden. Kommt jetzt darauf an was du für ein SmartHome OS verwendest.
PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!
Ja das mit dem EM24 könnte ich so machen wenn ich noch Platz im Schrank finde. Hab mir jetzt das 300A JDK BMS mit RS485 Modul und einen USB RS485 Adapter bestell. Damit will ich dann JDK an das Venus OS und somit am Multiplus anbinden.
ich habe es mir dem Shunt von Victron gemacht, und läuft perfekt. Akkus haben so gut wie keinen Drift und dafür ist auch immer noch der Balancer da. Sonst bin och mit dem JK BMS Auch zufrieden ausser das die Daten zwischen dem BMS und dem Stunt schon ab und an stark auseinander gehen, gerade wenn es um die entnahme aus den Akkus geht, bezüglich Ampere, da scheint der Stunt von Victron schon etwas genauer zu Arbeiten.
Ich hab da auch mal eine Frage zum Multiplus, bzw. den weiteren Victronkomponenten. Gibt es da so etwas wie installer Installateur Admin Ebene, wo man nur mit besonderen Account/Passwort reinkommt? Victron scheint ja an mehreren Ecken bewusst zwischen Professionals und Endbenutzern zu unterscheiden. Hab ich da als Amateur überhaupt eine Chance die Produkte im vollen Potenzial zu nutzen, wenn ich diese im DIY verfahren Beschaffe und installiere?
Du hast immer vollzugriff als Benutzer, einzig eine Umstellung des Gridcodes benötigt ein Passwort.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ