Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Eigenbedarf + Generator

35 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
6,142 Ansichten
(@brickprack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 32
Themenstarter  

Kleiner gedanklicher Zwischenstand:
- Umbau auf eine Phase sehr aufwendig
- 3x Victron sehr kostspielig
- MPP Solar Hybrid 10K darf offiziell keine 20 kWp

Es gibt wohl auch einen Hybrid 30k (leider wohl keinen 20):
https://www.mppsolar.com/v3/hv3-30k/

Der kombiniert mit einer 48V Batterie und 48V DC Generator oder 3-phasiger AC Generator und ATS-Box, sollte klappen.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

welchen eigenverbrauch hat dieser?
siet mir sehr durstig aus

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Was soll am Umbau auf einphasig aufwendig sein?
Du gehst mit einer Phase in den Multiplus2 und mit einer Phase raus auf den Sicherungskasten. Da wechselst du die 3Phasige Kammschiene gegen eine einphasige Kammschiene.
War sonst noch was?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@brickprack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 32
Themenstarter  

Ich werde ja ab und an das öffentliche Netz bemühen, da erzeuge ich im einphasigen Betrieb eine Schieflast und auch der E-Herd hätte gern 3-Phasen oder habe ich einen Denkfehler?

Sagen wir die Familie möchte das Geld investieren, qualitativ scheint nach meinen Recherchen nicht viel über Victron zu sein. Was würde man denn bei Vicron alles benötigen für einen 3-Phasen-Betrieb und 20 kWp Solar? 1x EasySolar II und 2 Multiplus II oder 3 Multiplus II und 1 MPPT Laderegler?

@voltmeter: Konnte ich auf die Schnelle im Manual nicht finden, aber das ist ein riesiges Teil mit augenscheinlich viel aktiver Kühler und Hochvolt-Batterie-Anschluss, also generell raus für das Vorhaben.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

der e herd braucht keine 3 phasen der läuft auch auf 3x 230V aber der benötigt dann einen stärkeren neutralleiter
habe den pe dafür missbraucht und blau eingeschrumpft den pe bekommt der herd von der benachbarten steckdose

3 phasen haben verbraucher ab 5kw und drehstrommotoren

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@brickprack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 32
Themenstarter  

Das ist klar. Aber wenn dann das Netz bemüht wird, ziehe ich das, was üblicherweise auf 3 Phasen verteilt wird, über eine Phase. Bei einem derzeit schon gefühlt instabilerem Netz als üblich, habe ich da Bedenken. Ein Boiler schwirrt da auch noch rum…


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

es gibt automatische umschalteinrichtungen von enwitec die, die phasen koppeln und bei netzbetrieb wieder entkoppeln

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@brickprack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 32
Themenstarter  

Aber dann ist der Charm vom Multiplus II dahin, dass ich mit Netz „auffüllen“ kann… Nach den paar Sekunden googlen, sind die Umschalter aber nicht sehr viel günstiger als ein weiterer MultiPlus.

Also… Ich finde Gedanken eines DC-Generators sehr charmant, denn beim richtigen WR gibt es bei Netzausfall keinen Umschaltverzug und selbst bei 3-Phasen hängt der einfach mit auf Batterie-Ebene.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

Nach den paar Sekunden googlen, sind die Umschalter aber nicht sehr viel günstiger als ein weiterer MultiPlus.

dann bau das teil doch selbst, ist nur eine simple schützschaltung
hier beispiel sma

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Das ist klar. Aber wenn dann das Netz bemüht wird, ziehe ich das, was üblicherweise auf 3 Phasen verteilt wird, über eine Phase. Bei einem derzeit schon gefühlt instabilerem Netz als üblich, habe ich da Bedenken. Ein Boiler schwirrt da auch noch rum…

Ein Boiler hat in der Regel 10A also 2400 Watt, das sollte doch problemlos gehen. Und was verstehst du unter instabilem Netz? Fällt es aus oder schwächelt es wegen überlastung.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@brickprack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 32
Themenstarter  

Das ganze Gelände war mal als Gartenanlage angelegt, die illegal bebaut wurde. Alles vor unserer Zeit. Das wurde alles nach und nach legalisiert.
Bis vor 2 Jahren liefen mehrere Grundstücke über einen einen Zähler. Die Zuleitungen entsprechen aber immer noch nicht den üblichen Querschnitten, dass wird sich alles ändern, aber Beschlüsse benötigen Zeit. Es ist also normal, dass in der Woche mal deutlich unter 200V ankommen oder für 1-2h nichts anliegt.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Na dann ist doch der Multiplus2 die optimale Lösung. Da wirst du unterbrechungsfrei Strom haben und nichts von den Problemen mitbekommen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

@brick
und immer bedenken 3 phasen bedeuten 3 inverter der MPI hat eben 3 in einem gehäuse 3x eigenverbrauch 3x verluste 3x kosten

das ist ineffezient hoch 3

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@tobias112)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 101
 

Die MPI inverter sind allerdings nur für Innenraummontage und Temperaturen größer 0 grad

Wo hast Du das denn gelesen?
Bei MPP-Solar steht unter dem Punkt "Envirnonmental"
Operating Temp.: -10 - 50°C
Operating Humidity: 0 - 90% RH (No condensing)

Meiner hat den letzten Winter bei -20°C draussen (überdacht) gut überstanden.
Wenn der durchläuft und nicht nach mehreren Tagen Abschaltung einen Kaltstart hinlegen muss wird der im Innern ja auch nicht wirklich kalt, der produziert permanent 150W Abwärme

Ich habe bei MPI nachgefragt, da I h so ein Teil in meiner freistehen Garage montieren wollte. Sie haben es nicht empfohlen und die wetterfesten sind noch in Entwicklung.
Grüße


   
AntwortZitat
(@brickprack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 32
Themenstarter  

Soooo, hat alles bissel gedauert. Nächste Woche kommen wahrscheinlich die Panels. 45x Trina Solar 400Wp. Jetzt muss sich der Familienrat nur noch entscheiden, ob Multiplus II oder Quattro II.


   
AntwortZitat
Seite 2 / 3
Teilen: