(@horst-horstmann)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 377
 

Ok...also, ich hab nen Angebot über den mpi 10k von mppsolar für 2840 Dollar DDU ...also incometax kommt noch oben drauf...recht happig. Mache mich mal schlau und gucke mal für wieviel man den von easun bekommen kann. Eventuell ja ne gute Alternative. Immerhin möchte ich 2 davon installieren, dann kommt schon was kohlemäßig zusammen.


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 846
 

Hi
Würde mich mal interessieren ob du den angemeldet bekamst. Mein Nachbar durfte nicht und hat jetzt das Problem, dass er auch nicht mehr einfach so Nulleinspeisung machen kann.

Stefan


   
AntwortZitat
(@ifa-bk350)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
Themenstarter  

Für alle die es interessiert habe ich die Zertifikate mal auf mein Googledrive gepackt. Entweder die Zip Datei laden oder alle Zertifikate einzeln.
https://drive.google.com/drive/folders/1PxYlaxxZ1jgvjj8esFRVdTz_rHD5XKqJ?usp=sharing
Damit sollte die Anmeldung kein Problem sein denke ich. Leider ist mein WR noch nicht da, daher kann ich noch nichts weiter berichten.
Das mache ich denn wenn er kommt. :angel:


   
AntwortZitat
(@horst-horstmann)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 377
 

Was hast du denn für den bezahlt und wo bezogen?


   
AntwortZitat
(@ifa-bk350)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
Themenstarter  

:thumbup: Hallo , habe den WR direkt bei Easun gekauft für 2790€ inkl. allem Lieferung frei Haus.
https://easunpower.com/products/easun-power-10kw-solar-inverter-48v-380v-grid-tie-inverter-3-phase-on-grid-off-grid-inverter-with-max-solar-power-14850w-mppt


   
AntwortZitat
lichtimc
(@lichtimc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 76
 

Wenn es techn. noch möglich. ist, könntest du noch ein dickes Kabel vom AC-Out zum Zählerkasten ziehen und dein Haus per Wechselschütz bei Stromausfall auf den Notstrom schalten lassen.

riogrande75 schreibt "ein dickes Kabel ... ziehen" und jetzt schau ich in die Anleitung und da sind tatsächlich sehr große Querschnitte für die Kabel angegeben.
Warum brauche ich ein 4mm² Kabel, wenn der eh maximal 10kW liefern kann? Der kommt also nicht mal auf 16A und für 16A verwendet man ein 2,5mm² Kabel lt. meines Elektrikers.
(Spätestens im Schaltschrank geht dann eh alles mit 2.5mm² weiter was mit 16A abgesichert ist.)


   
AntwortZitat
(@rungel)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Der Hersteller will sich nur absicher,
ich stelle den Wechselrichter in der Garage auf, habe eine längere Leistungslänge und müsste mindestens 2,5mm nehmen. Dazu kommt noch das der Stecker nicht abgedichtet ist bei schmaleren Leitungen.
Zum Jahreswechsel wir meine Anlage in Betrieb gehen.

Ich habe den gleichen Wechselrichter und warte noch auf die Modbus karte, diese habe ich jetzt erst bestellt.


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 345
 

Warum brauche ich ein 4mm² Kabel, wenn der eh maximal 10kW liefern kann? Der kommt also nicht mal auf 16A und für 16A verwendet man ein 2,5mm² Kabel lt. meines Elektrikers.

Ja, im Prinzip reicht ein 5x 2,5mm² Kabel.
ABER: Da (vielleicht erst irgendwann) das ganze Haus darüber laufen können soll, hab ich hier mal vorgesorgt. So ein Kabel verlegt man eher selten und soll praktisch für die Ewigkeit sein - selbst wenn mein(e) WR schon lange gegen andere Geräte getauscht wurden.
Ganz ungeachtet was ein Taiwanesischer WR-Hersteller in seiner Anleitung für ein global vertriebenes Gerät angibt.

Zu meiner Anlage muss ich auch sagen, dass ich zwei FSP 10k Parallel fahre - also das mit den 16A bei mir schon nicht mehr stimmt (AC-Out kann dann 20kW / 28A).
Die Wechselschütze habe ich bei mir mit 63A bemessen, um auch sicher genug Luft nach oben zu haben.

24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@rungel)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Ich habe ein HIM404 als Notstromschalter heute installiert, um Manuell auf Notstrom umschalten zu können, der Wechselrichter hängt in der Garage und geht mit 5x4mm zum Zählerschrank im Keller. Für eine Schützlösung, wäre bei mir kein Platz. Welchen Smartmeter verwendest du denn?


   
AntwortZitat
SunPower_kriminell
(@sunpower_kriminell)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Moin Leute !
Das Ding ist - wenn überhaupt - nur für eine Insel-Anlage geeignet, denn das "Bureau Veritas"-Zertifikat ist gefälscht:

Zitat von heutiger Email

Wir haben für die Firma EASUN und den Wechselrichter IGRID TT 10kW leider nie Zertifikate ausgestellt.

Somit muss ich Ihnen leider mitteilen, dass dieses Zertifikat nicht echt ist und auch nicht von uns erstellt wurde und die Geräte keine Zulassung von uns haben.

Darüber hinaus ist die Norm auf dem Zertifikat seit April 2020 in Deutschland nicht mehr gültig.

Um einen Wechselrichter in Deutschland anmelden zu können benötigen Sie Zertifikate nach VDE AR-N 4105:2018 bzw. VDE 0124-100:2020.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Georg LORITZ
Lab Supervisor Energy Systems

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Businesspark A96, 86842 Türkheim, Germany
Tel: +49 40 74041 - 2257 Fax: +49 40 74041 - 1199
georg.loritz@bureauveritas.com
www.bureauveritas.de/
www.bureauveritas.de/energysystems

Sitz der Gesellschaft ist Schwerin, AG Schwerin HRB 3564, Geschäftsführer: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Soweit nichts anderes vereinbart, gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
The company is based in Schwerin, AG Schwerin HRB 3564, managing directors: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Our current Terms and Conditions (T&C) are valid if nothing else agreed.

.


   
AntwortZitat
WoW
 WoW
(@wow)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
 

Und Nu???? :crazy:

Und wie kann man sich vor sowas schützen???? Nur in D kaufen?

Idi Amin: “There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech.”


   
AntwortZitat
SunPower_kriminell
(@sunpower_kriminell)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

. . . Und wie kann man sich vor sowas schützen???? Nur in D kaufen?

Am besten! Und dann mit Rechnung auf Papier(nicht fälschbare pdf . . .) von seriösem Händler, damit eine ev. Reklamation/Rückgabe problemlos klappt . . . :angel:

.


   
AntwortZitat