Aber warum soll ich mir eine Solaranlage aufs Dach nageln wenn es keinerlei ROI gibt?

aus dem gleichen grund weswegen du 100k für ne fahrende blechdose hingelgt hast.

ich habe nichts dagegen aber mir unterstellen ich hätte mich abziehen lassen LoL
da hat sich wohl jemand anders übelst über den tisch ziehen lassen

jetzt ist das geld wohl knapp für ordentliche hardware? 😉

übrigens meine anlage bezahlt sich in unter 15 jahren mit 46kwh akku und das sogar ohne einspeisung
aber darum ging es mir nicht

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

ich habe keine 100k für eine Blechdose hin gelegt - es soll Firmen geben wo das ein Gehaltsbestandteil ist

Eine Anlage die sich in 15 Jahren bezahlt - da würde Dir jeder seriöse Berater abraten - 5 bis max 7 Jahre sollten drin sein, sonst leg Dein Geld besser anderweitig an

Viele Grüße und nichts für ungut

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
Gero
 Gero
(@gero)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
Themenstarter  

Danke an alle für die zahlreichen Rückmeldungen in kürzester Zeit, das ist überwältigend. :clap:
Ich möchte jedoch bitten, daß die Diskussionen hier untereinander nicht zu sehr ausarten. Es geht hier ja schließlich um mich. :wave:

Du brauchst Dir um die 3 Phasen keinen Kopf machen. Zu einem Hybrid Wechselrichter mit Akku gehört auch immer (zwingend quasi) die Installation eines Smartmeters im Hauptanschlusskasten. Zwischen dem Zähler und Deiner Absicherung. Dieser misst kontinuierlich, was auf allen 3 Phasen verbraucht bzw eingespeist wird. Unterm Strich versucht der Wechselrichter, anhand dieser Daten, auf dem Zähler eine Null ab zu bilden.

Danke Markus.
Da hatte ich wohl die "Nulleinspeisung" nicht richtig verstanden. Also wird sehr wohl eingespeist, aber immer so, daß in Summe zwischen Netzbezug und Einspeisung eine "Null" steht.

Auch mit Nulleinspeisung musst die Anlage aber theoretisch anmelden - auch hierzu braucht es einen zulässigen Zählerschrank
...
(Du solltest das richtig loggen - nicht nur 1 x am Tag den Zählerstand ablesen)
Du musst erst mal ein Gefühl für Verbrauch usw bekommen
...
Ich habe bei mir bewusst darauf verzichtet mit DC die Batterien zu laden - mit 3 x Micro-WR werden erst mal 230V gemacht - der Akku wird später mit Netzteil geladen
...
Du musst bei dem ganzen den ROI betrachten - eine tolle Anlage die nach 30 Jahren abbezahlt ist kannst bleiben lassen

Grüß Dich Bastler0815.
Natürlich MUSS die Anlage angemeldet werden, nicht nur theoretisch. :angel: Bezüglich VDE-Konformität des Zählerschranks soll es wohl bei einer Nulleinspeiseanlage nicht so genau genommen werden bzw. es kommt auf den Netzbetreiber an. Meinen Netzbetreiber hatte ich auch schon deswegen angeschrieben. Im Protokoll kann ich auch nichts entdecken was darauf schließt.
...
Die Verbrauchsdaten zu erfassen halte ich auch für wichtig, damit man später auch sinnvoll die Anlage erweitern kann.
...
Wenn du den Akku über ein Netzteil lädst, kann es doch aber passieren, daß dein Akku auch mit Netzstrom von draußen geladen wird wenn eine Wolke vor der Sonne ist. Oder gibt es da noch ein Knoff Hoff dabei?
...
Also ein Pfennigfuchser bin ich jetzt nicht. Ein RIO habe ich mir nicht ausgerechnet. Das ist halt auch recht theoretisch mit vielen unbekannten Variablen. Da kann sich über die Jahre viel ändern - die Welt ist eben im Wandel. 😉 Ich weiß nur was ich jetzt im Moment bereit wäre zu investieren - da schwingt auch Idealismus mit.

wenn die komplette anlage dreiphasigen ersatzstrom bringen soll brauchst du 3x multiplus2 48/5000
dann noch einen sma tripower in entsprechender leistungsklasse und einen mppt rs 450/100 der dc gekoppelt direkt die akkus lädt

Hallo Voltmeter.
Mit dreiphasigen Ersatzstrom meinst du bestimmt, wenn das Netz ausfällt, und ich trotzdem echten Drehstrom haben will.
Das ist schon klar, da brauche ich dann 3x WR gekoppelt oder gleich einen der WR der 400V kann. Aber ich würde mich auch mit einer Phase bei einen Netzausfall begnügen. Wichtig ist, das die Anlage auch dann läuft. Also Hauptschalter am Zähler aus und dann mit einer Phase weiter machen.
Übrigens, wie verhält sich so eine Anlage (Nulleinspeisung mit Smartmeter ect.) bei Netzausfall. Schaltet die dann einfach ab?

Für eine Nulleinspeisung spricht unser nicht VDE-konformer Zählerschrank.

Da macht es keinen Unterschied ob Nulleinspeisung oder Überschusseinspeisung. Die Regeln sind die gleichen.

Bei deinem Stromverbrauch würde ich PV und Speicher deutlich größer bauen.

Servus stromsparer99.
Ja, kann sein, daß du Recht hast mit dem Zählerschrank. Ich hatte Anfangs andere Informationen die mir diesbezüglich Hoffnung machten. Aber unser Kasten ist Zählerschrank und Verteilerschrank in einem, und ein echter Bastard. Ist halb alt und halb neu, schön mit Holz verkleidet. Ich könnte mir höchstens vorstellen den Zähler zu versetzen in einen neuen Schrank, und den alten Schrank als Hausverteiler bestehen lasse. Aber das müsste ja auch der Energieversorger machen, da man den Zähler und alles davor nicht anfassen darf. Und ich kann mir gut vorstellen das dann wieder ein paar tausend weg sind nur dafür.

Mit dem größer bauen hast du 100%ig auch Recht. Aber wie gesagt gibt es ein Startbudget. Aber die Anlage soll dafür ja ausbaufähig gestaltet werden.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7546
 

Aber ich würde mich auch mit einer Phase bei einen Netzausfall begnügen. Wichtig ist, das die Anlage auch dann läuft. Also Hauptschalter am Zähler aus und dann mit einer Phase weiter machen.
Übrigens, wie verhält sich so eine Anlage (Nulleinspeisung mit Smartmeter ect.) bei Netzausfall. Schaltet die dann einfach ab?

ja dann wird das alles viel günstiger

ein mp2 48/5000

erste ausbaustufe sunny boy 4.0 zweite ausbaustufe mppt rs 450/100

je 2 strings aus 4,4kwp machen also ca 2,2kwp pro string sonst wird das zuviel für den regler

dann noch nen crbo gx für das online portal und die visualisierung und den em24 smartmeter für die 0 einspeisung

den zähler kannst du wie du schon geschrieben hast vom verteiler lösen und neu machen lassen neben dran das dürfte die kosten nidrig halten
dann passt auch noch etwas mehr in deine bestandsverteiler

dann hast du eine anlage die automatsich auf notstrom schaltet, geht dann halt nur auf einer phase im ganzen haus aber besser als nichts
man kann auch noch eine phasenkopplung dazu bauen aber dann müssen alle 5 adrigen leitungen(zb herd) mit einem 4poligen sicherungsautomaten nachgerüstet werden

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Das nacheinander Laden bringt keinerlei Vorteile, nur zusätzlichen Aufwand.

bist Dir da sicher?
Der Aufwand dafür ist gering - wenn die Steuerung eh schon da ist und man sich ein bisschen auskennt

Problem sind doch eher die windigen China-Verkäufer
Wenn ich jetzt 16 Zellen in Reihe habe - die Wahrscheinlichkeit das eine faule dabei ist ist doppelt so groß wie bei 8 Zellen...

Ideal wäre eigentlich so was wie bei Micro-WR- jede Zelle für sich kann machen was sie will - ist eine defekt wird sie aussortiert

Defekte Zellen findest du schnell, das BMS ist dein Freund.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Gero
 Gero
(@gero)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
Themenstarter  

ein mp2 48/5000

erste ausbaustufe sunny boy 4.0 zweite ausbaustufe mppt rs 450/100

je 2 strings aus 4,4kwp machen also ca 2,2kwp pro string sonst wird das zuviel für den regler

Warum zuerst den Sunnyboy 4.0 WR und später den MPPT RS 450/100 Lader? Warum nicht umgedreht? Gibt dafür einen Grund?
Der Sunnyboy 4.0 ist ja ein normaler PV-Wechselrichter, der auf einer Phase in mein Hausnetz einspeist. Wie funktioniert da die Kommunikation mit dem MultiPlus-II? Würde der Sunnyboy nicht "blind" weiterproduzieren und ins Netz einspeisen wenn ich in dem Moment keinen Verbrauch hätte? Wie will der MultiPlus-II das verhindern.

Man könnte ja auch den größeren MPPT RS 450/200 nehmen, und daran das später geplante PV-Feld anschließen. Von daher erschließt sich mir der Vorteil mit dem Sunnyboy 4.0 nicht.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3131
 

Na ich denke, der normale WR darum zu erst, weil du damit deinen Grundverbrauch decken kannst, ohne über den Akku zu gehen. Damit sind die Spitzen für den MP2 auch erst mal weg, der muss dann nur noch den Rest beisteuern und Überschuss in den Akku bringen. Wenn du dann viel PV hast und einen MPPT direkt auf den Akku bringst, spart das die Umwandlung AC-DC. Aber die PV leistung vom MPPT muss schon recht gut zum Akku passen, sonst ist der Vormittags schon voll und der Rest der PV Leistung ist weg... kann man machen um im Winter noch genug für den Akku zu haben, ich würde das aber anpassen auf die Hauptzeiten.

Interessant wären hier mal Daten von einem, der einen MPPT auf zu kleinen Akku fährt, um zu sehen wie sich das über das jahr verhält, genau so, wenn der MPPT an den Akku für Sommer angepasst ist.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7546
 

Man könnte ja auch den größeren MPPT RS 450/200 nehmen, und daran das später geplante PV-Feld anschließen.

könnte man wenn er den lieferbar wäre oder je lieferbar sein wird

aber den sb 4 zuerst damit kannst du direkt deinen verbrauch decken der rest geht in den akku das ist effezienter im winter

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat