Die häufige Wandlung sehe ich nicht als so kritisch - viel kritischer ist wenn Du DC über den Victron ins Netz speist und den dann st#ndig am Limit betreibst
Hey Bastler0815,
danke für deinen Input!
Darf ich fragen, warum das kritischer wäre? Habe bislang nichts schlechtes über Victron gelesen, dass Victron Multiplus2 nicht dauerhaft als Überschusseinspeiser geeignet wären.
Danke und LG!
Hey Bastler0815,
danke für deinen Input!
Darf ich fragen, warum das kritischer wäre? Habe bislang nichts schlechtes über Victron gelesen, dass Victron Multiplus2 nicht dauerhaft als Überschusseinspeiser geeignet wären.Danke und LG!
kritisch in Bezug auf Langlebigkeit
Alles was bei Elektronik heiss wird ist bezüglich Langlebigkeit kritisch
Der Victron hat bei der Einspeisung nur einen Wirkungsgrad von ca. 85% , ein "richtiger" WR eher ca. 97%
Bei einer 18 kWp-Anlage wirst Du übers Jahr gesehen vermutlich den größten Teil einspeisen
Hier hast dann immer den wesentlich höheren Verlust, der Dir v.a. im Sommer auch zusätzliche Hitze ins Haus bringt
mein Speicher: BMW G05 45e