So meine lieben Smile
Ich habe mich nun hingesetzt und viele viele Hausaufgaben abgeleistet. Nun bin ich gespannt ob ihr die Hände über dem Kopf zusammen schlagt, oder ob das so gehen würde.............. Mr. Green

KURZE Vorgeschichte, ich habe den MPPT Calc von Victron runtergeladen und mit einem TRINASOLAR 405 Solarmodul gefüttert. Leider gibts den RS MPPT450/200 nicht in dem Sheet, so habe ich also den 450/100 genommen. DAS kommt nach PI-MAL-DAUMEN nun raus:

16 x 280Ah LFP Akku [13,4kWh] - bestellt
1 x JK BMS 2A/200A - bestellt
18 x TrinaSolar 405Wp (7290Wp) in zwei Strings a 9 Modulen (nennt sich das dann korrekt 9p2s?) [41,4 Voc]
1 x Victron MPPT RS 450/100
1 x Victron Multiplus II 8k
1 x Victron Cerbo GX
1 x Dachhakltesystem
1 x diverses Kleinzeugs und "dicke" Kabel
2(4) x 13Meter 10mm² Kabel von der PV zum MPPT (bei Stringleistung 3645Wp)

Fehlt was? Kann ich was "besser" machen?

DANKE :thumbup:


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

So meine lieben Smile
Ich habe mich nun hingesetzt und viele viele Hausaufgaben abgeleistet. Nun bin ich gespannt ob ihr die Hände über dem Kopf zusammen schlagt, oder ob das so gehen würde.............. Mr. Green

KURZE Vorgeschichte, ich habe den MPPT Calc von Victron runtergeladen und mit einem TRINASOLAR 405 Solarmodul gefüttert. Leider gibts den RS MPPT450/200 nicht in dem Sheet, so habe ich also den 450/100 genommen. DAS kommt nach PI-MAL-DAUMEN nun raus:

16 x 280Ah LFP Akku [13,4kWh] - bestellt
1 x JK BMS 2A/200A - bestellt
18 x TrinaSolar 405Wp (7290Wp) in zwei Strings a 9 Modulen (nennt sich das dann korrekt 9p2s?) [41,4 Voc]
1 x Victron MPPT RS 450/100
1 x Victron Multiplus II 8k
1 x Victron Cerbo GX
1 x Dachhakltesystem
1 x diverses Kleinzeugs und "dicke" Kabel
2(4) x 13Meter 10mm² Kabel von der PV zum MPPT (bei Stringleistung 3645Wp)

Fehlt was? Kann ich was "besser" machen?

DANKE :thumbup:

Warum MP2 8K? Weiß gar nicht ob der alle Zertifikate hat für die Anmeldung.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@eisbarg79)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Keine Ahnung? Ist der zu groß? Reicht hier der 5k??


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Keine Ahnung? Ist der zu groß? Reicht hier der 5k??

Das kommt auf deinen Verbrauch bzw. deine Grundlast an. Die 8kWp komplett über dc abzufangen ist glaub ich nicht so wirtschaftlich. Ein normaler WR hat eine höhere Effizienz.

Ich würde die Hälfte über dc mppts machen um die Batterie zu landen und die andere Hälfte, je nachdem ob du Verschattungen hast oder nicht, über Mikrowechselrichter oder einen normalen WR einspeisen bzw. verbrauchen.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@eisbarg79)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Puh…. Ich war ja gerade schon froh das obige gestrickt bekommen zu haben :crazy:

Du setzt die Latte gleich nochmal ne Schippe höher.

Im PV Kalkulator habe ich folgendes eingegeben:
Verbrauch: 5250 kWh
Keine Verschattung
14kWh Akku
-31Grad, 45%, 7kx LeistungPeak
11k5 OV Kosten
215 Batterie pro kW

Grundlast: Kaum korrekt ermittelbar. Aber eher höher als niedriger. Smarthome……. Viel Zeug im Standby.

Kannst du mir mal „aufmalen“ was du wie machen würdest? Mir fehlts da einfach noch an Überblick….


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Les dich mal hier durch, das wird helfen :angel:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4317

Zusätzlich such mal nach Schieflast.

Wenn du dich für Victron entschieden hast würd ich bei einer 48V Batterie den MPPT 100 nicht nehmen, der 250er passt mMn besser.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat