Benachrichtigungen
Alles löschen
Panels, Wechselrichter, Laderegler
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Reactions
363
Ansichten
Themenstarter 10. Juni 2023 10:42
Hi Zusammen,
habe eine Frage zu meinem Deye SUN-8K-SG04LP3-EU Wechselrichter.
Da ich ein gutes Angebot für Jinko Module JKM425N-54HL4-V bzw. JKM430N-54HL4-Vbekommen habe, möchte ich nun diese in 2 Strings zu je 9 Modulen Ost/West Ausrichtung bilden.
Hier die Werte zu den Modulen
STC Werte Modul 425 W
- Maximale Leistung (Pmax) 425W
- Max. Spannung (Vmp) 31,7 V
- Max. Strom (Imp) 13,41 A
- Leerlaufspannung (Voc) 38,30 V
- Kurzschlussstrom (Isc) 14,15 A
STC Werte Modul 430 W
- Maximale Leistung (Pmax) 430W
- Max. Spannung (Vmp) 31,88 V
- Max. Strom (Imp) 13,49 A
- Leerlaufspannung (Voc) 38,49 V
- Kurzschlussstrom (Isc) 14,23 A
Laut Datenblatt hat der WR:
- Max. DC-Eingangsleistung (W) 10400
- PV-Nenn-Eingangsspannung (V) 550 (160~800)
- Anlaufspannung (V) 160
- MPPT-Bereich (V) 200-650
- Volllast DC-Spannungsbereich (V) 350-650
- PV-Eingangsstrom (A) 13+13
- Max PV ISC (A) 17+17
- Anzahl der MPPT 2
- String pro MPPT 1
Die Auslegung hatte ich mit der PV SOL Software ausgerechnet. Nun zeigt mir die Software jedoch an, dass ich mich mit String 2 im Toleranzbereich (Überlast) liege, obwohl die Maximale DC-Leistung je String entweder bei 3825W bzw. 3870W liegt. Angemeckert wird auch nur String 2 nicht String 1
Ist es nun ein Softwarefehler oder übersehe ich etwas im Datenblatt?
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von AGRV