Wir wechseln das Forum am 14.11.24 12.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag! (Datum Falsch, Tage waren richtig 😏)
Im Lankabel die Adernpaare sowohl gegeneinander abgeschirmt sind als auch verdrillt, somit werden elektrische als auch magnetische Felder weitestgehend zwischen den Adernpaaren getrennt.
Soweit ich mich erinnere, habe ich das oben kommentiert.
Stromsensorsignal ist niederohmig und niederfrequent, das ist kaum zu stören.
Die langenbegrenzung kommt schleichend Vom Widerstand der Leitungen.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Ich habe die CT`s einfach mit verdrilltem Zweiader ( gleicher Querschnitt ) um 10m verlängert.
Läuft bestens und auch schneller als Modbus.
Hatte den Eastron ausprobiert und gleich wieder abgeklemmt !!
Moin
Ich habe 3 x 2 SUN 12K hintereinandern laufen.
Der erst ist 50m von den CTs weg, geht noch ganz gut in den Werten 1:3500.
Habe CAT5e Kabel 2 Adern genommen.
CT Zero läuft im Verbund ganz gut
Der Zweite ist weitere 120m Kabel Länge von ersten Paar weg ... hier bin ich auf CT von 1:10000
Da stimmt eigentlich nix mehr so richtig ... aber CT Zero geht soweit ganz gut .Hier liegt CAT6 InsallationsKabel.
Die 2 Cluster schaukeln etwas hin und her aber soweit gehts.
Besser wäre auch hier wohl ein 2tes Kabel für mehr Querschnitt - ist kein Platz mehr im Kanal 🙁
Das 3te Cluster habe ich noch nicht angeschlossen, aber wird wohl nix mehr gehen ..
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
Hallo zusammen,
ich habe unseren Wechselrichter von einem Sungrow SG12RT auf einen Deye Hybrid 12k umgerüstet und stand ebenfalls vor dem Problem mit den Sensorkabeln. Alle Leerrohre waren bereits voll ausgelastet, ich hatte aber noch einen einen Cat6-Port zwischen Hausanschlussraum und Wechselrichter ungenutzt.
Ich habe mir also zwei RJ45 Schraubadapter auf AliExpress bestellt und damit die Kabel um ungefähr 15 Meter verlängert.
Die Messergebnisse stimmen erstaunlich exakt mit denen meines Hausstromzählers überein. Ich kann das über einen Hichi/Tasmota WiFi-Lesekopf in Echtzeit vergleichen. Anbei paar Bilder:
Viele Grüße!
-Boris