Sorry, habe das mit dem eigenen Deye Unterforum zu spät gelesen. Kann jemand von den Admins bitte den Beitrag verschieben?
Danke
Hallo,
habe für meine Eltern das 8K Modell gekauft und montiert.
Jetzt habe ich festgestellt, dass das ganze Haus nur einphasig angeschlossen ist!
Es ist allerdings noch eine Wärmepumpe mit separatem Zähler vorhanden, welche natürlich auf Starkstrom läuft.
Zukünftig soll es nur noch einen Zähler geben. Bis zur Ummeldung wollte ich den WR für das Haus (einphasig) verwenden, mit Nulleinspeisung (zero to CT).
Geht das? Hat das jemand schon probiert?
Nur einen Stromwandler anschließen und nur eine Phase Netzparallel?
Gruß
Frank
Sorry, Pech gehabt.
ein 3 Phasiger Deye lässt sich nicht einphasig betreiben
Selbst nur einphasig zu belasten ist IMHO nicht möglich, er kann Schieflast, 50% auf einer Phase, aber IMHO brauchen die anderen Phasen auch ein klein wenig Last (was in einem 3 phasigen Haus ja kein Thema ist.
Also tausch das Ding um gehen was einphasiges wie z.B. ein Sunsynk https://www.sunsynk.org/8kw-hybrid-inverter den bekommst Du auch mit 8 kW einphasig, Deye hat sowas auch (ist ja auch ein Deye) aber der Sunsynk ist evtl. einfacher zu bekommen ausserhalb von Deutschland in Europa weil in Deutschland sind 8 kW einphasig ja superböse.
Warum sollte der nicht gehen, wenn nur ein Phase belastet wird... hast halt keine 8kW mehr sonder nur noch 60% davon, das ist die Schieflast die Deye angibt, aber selbst die geht kurzzeitig höher, übertreiben würde ich das nicht. Aber wenn das Haus nur 1P angebunden ist, sind da wohl nur 5 Sicherungen verbaut... problematisch wird es wenn es gar keine 3P im Haus gibt, dann musst den schon Umtauschen, mehr als ein 5kW Model geht dann eh nicht.
Hallo,
danke für die Antworten. Ich werde ja dreiphasig brauchen wenn die Wärmepumpe und das Haus auf einen Zähler gelegt wurden.
Es ging mir nur um die Übergangszeit bis das umgeklemmt/umgemeldet ist.
Aktuell ein Zähler Haus, alles nur einphasig. Ein Zähler WP, dreiphasig.
Gruß
Frank
Warum sollte der nicht gehen, wenn nur ein Phase belastet wird... hast halt keine 8kW mehr sonder nur noch 60% davon, das ist die Schieflast die Deye angibt, aber selbst die geht kurzzeitig höher, übertreiben würde ich das nicht. Aber wenn das Haus nur 1P angebunden ist, sind da wohl nur 5 Sicherungen verbaut... problematisch wird es wenn es gar keine 3P im Haus gibt, dann musst den schon Umtauschen, mehr als ein 5kW Model geht dann eh nicht.
weil ich schon mehrfach irgend wo gelesen habe dass das mit der Schieflast dann geht wenn auf den anderen Phasen auch eine wenn auch kleine Last ist (was bei einem Haus eigentlich immer der Fall ist.)
Aber du kannst ja mal dein Haus das an LOAD hängt und bestimmt keine Drehstromverbraucher hat, L2 und L3 am LOAD Ausgang abhängen und beide auch an L1 anhängen und probieren wieviel da noch rauskommen, wenn an L2 und L3 kein galvanische Verbindung mehr zum Neutralleiter vorhanden ist.
Dann wissen wir alle mehr! 😋
weil in Deutschland sind 8 kW einphasig ja superböse.
Nur an einem Drehstromnetz. Wenn du nur einen einphasigen Zähler hast, ist die Schieflastgrenze nicht gültig. Wie sollte das auch gehn?
deswegen bekommst Du trotzdem kaum einen einphasigen 8 kW oder 16 kW Wechselrichter in Deutsches Shops. (weil superböse...)
es ist klar dass es kein technisches Problem ist, halb Europa hat seine Hütten einphasig am laufen.