Deye 12kw "Nachfolger" 14Kw Chisage Mars-14G1-LE Hybrid Inverter mit WiFi Wechselrichter Inverter 3phasig On-Off-Grid VDE

31 Beiträge
16 Benutzer
5 Reactions
2,992 Ansichten
(@jantheis)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 1
 

@hashkekz hallo ich hatte tatsächlich überhaupt keine Probleme mit der Inbetriebnahme. Das Passwort steht tatsächlich nicht in der deutschen Bedienungsanleitung die du auf Titan Solar findest sondern in der englischen die beim wechselrichter dabei liegt das ist komplett anderes Passwort. Firmware Update hatte sich das Gerät automatisch gezogen nachdem das im Internet war. Die App heißt PV pro. Ich hänge den Link an 

Link entfernt

Also bei deinem betriebnahme braucht man tatsächlich nicht viel zu machen man braucht nur im netzbereich die VDE Einstellungen auswählen und danach funktioniert der erstmal komplett alleine. Für Anpassung eher die App verwenden weil die eine andere Oberfläche und andere menüpunkte anzeigt wie der wechselrichter gibt es noch Diskrepanzen also Unterschiede. Die Übersetzung in der App ist doch wesentlich akurater wie auf dem Display des Wechselrichters.

 

Bei Fragen gerne melden habe einige Probleme auch selber beheben können. Ist ja schon öfters angesprochen nicht so prickelnd hier warte ich auch seit Anfang Juni auf eine Antwort auf eine qualifizierte Antwort muss ich sagen. Durch meine Frage die ich hatte wurde weitergeleitet an den technischen Support aber mehr weiß ich auch noch nicht.


   
DrEms reacted
AntwortZitat
(@djreedal)
Newbie
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 1
 

@hashkekz Solltest unbedingt den Whatsapp Support Chat mit Chisage öffnen. Die Damen und Herren sind unglaublich hilfsbereit. Kann Dir die Nummer der Sales Managerin per PN geben. Sie kann dann einen Support chat mit einem Entwickler einrichten.

 

Das einzige, das ich noch nicht hinbekommen habe, ist die Einbindung in evcc. Bin absoluter Anfänger in Modbus und habe bislang noch keine Daten dazu auslesen können. Sollte das schon jemand geschafft haben... @JanTheis?? ... wäre ich für Tipps dankbar!


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3185
 

14kw, würde zu meiner PV besser passen, aber scheinbar nur ein Einzeldosen im Betrieb, oder?

Was hat der für einen Eigenverbraucht, mehr als die 130W bei geringen Lasten (2590-500W). Was ist noch anders als bei Deye?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@thescc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 7
 

Hallo zusammen,

seit gut einer Woche betreibe ich nun auch einen 14KL2. Habe auch das Modbusprotokoll erhalten. Die Kontakte zu Chisage sind bisher sehr gut, alle meine Fragen wurden bisher beantwortet.

Falls jemand anstelle den Stromwandlern einen Smart Meter nutzen möchte, entweder einen SDM630 V2 oder V3 oder einen Chint DTSU666. Hier muss jedoch die Modbusadresse der Geräte auf 005 geändert werden!

Zur abfrage des Modbuses, benötigt man zwei ID´s: ID1 ist für die AC Daten da; ID2 für die DC Daten.

Hier das entsprechende Protokoll: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SkmASnE5LOJjS2s-2FNNxpP3TXJcH7ai/edit?usp=sharing&ouid=111700559104590049769&rtpof=true&sd=true

 

Bisher funktioniert der WR einwandfrei.


   
AntwortZitat
(@thescc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 7
 

hat jemand schon den "ac coupled mode" in betrieb bekommen?


   
AntwortZitat
(@apfelstruhdl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 3
 

Hi,

 

ich überlege entweder zwei 12 kW Deyes oder zwei 14 kW Chisage. Die Leistungsdaten sprechen für letztere. Erstere sind weiter verbreitet.

Die Deyes haben wohl mittlerweile ein Schattenmanagement (Multi MPPT Tracking), können das die Chisages auch?

Bei Deye bin ich auf die PEN-Brücke bei Netzausfall aufmerksam geworden:
<a href=" Link entfernt "> Link entfernt
Link entfernt

Ich denke, dass die Chisage das auch können, habe dazu aber noch keine klare Info gefunden.

 

Viele Grüße


   
AntwortZitat
(@markussemm)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 2
 

@thescc

Vielen Dank für die hilfreiche Info! 

Ich habe zwei Fragen:

Wo kann ich die beiden IDs für die Modbus Abfrage finden?

Passt das Protokoll auch für den Mars14-G2 

Beste Grüße 

Markus 


   
AntwortZitat
(@thozenker)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 1
 

Hallo Zusammen

Ich bin dabei meine Anlage mit Chisage Mars-10G2-LE in Betrieb zu nehmen… es läuft etwas holprig.. 

Da ich gesehen habe, dass ich paar von euch die IBN erfolgreich durchgeführt hat… möchte ich hier fragen ob jemand mir die Screenshots von der Parametrisierung schicken könnte damit ich hier bei mir vergleichen und ggf anpassen kann. Ich bin für jede Hilfe dankbar. 

 

Freundliche Grüße 

 

Thomas 


   
AntwortZitat
(@thescc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 7
 

@markussemm die ID´s stehen in der Excel und ist für den G2. Falls di Io Borker verwendest: ab Register 66 funktioniert es aber bei mir noch nicht, bekomme nicht die Werte die ich brauche

_address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
40027	1	Inverter voltage A	Inverter voltage L1	V	int16be	1	0.1	0		level		true			
40028	1	Inverter voltage B	Inverter voltage L2	V	int16be	1	0.1	0		level		true			
40029	1	Inverter voltage C	Inverter voltage L3	V	int16be	1	0.1	0		level		true			
40030	1	Inverter current A	Inverter current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40031	1	Inverter current B	Inverter current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40032	1	Inverter current C	Inverter current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40033	1	Grid voltage A	Grid voltage L1	V	int16be	1	0.1	0		level		true			
40034	1	Grid voltage B	Grid voltage L2	V	int16be	1	0.1	0		level		true			
40035	1	Grid voltage C	Grid voltage L3	V	int16be	1	0.1	0		level		true			
40036	1	Grid current A	Grid current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40037	1	Grid current B	Grid current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40038	1	Grid current C	Grid current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40062	1	External CT current A	External CT current L1	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40063	1	External CT current B	External CT current L2	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40064	1	External CT current C	External CT current L3	A	int16be	1	0.01	0		level		true			
40027	2	 Battery voltage	 Battery voltage	V	int16be	1	0.01	0		level		true			
40028	2	 Battery Current	 Battery Current	A	int16be	1	0.1	0		level		true			
40035	2	 Buck current	 Buck current	A	uint16be	1	0.01	0		level		false			
40037	2	 Battery power	 Battery power	W	int16be	1	1	0		level		true			
40038	2	 Photovoltaic 1 power	 Photovoltaic 1 power	W	int16be	1	1	0		level		true			
40039	2	 Photovoltaic 2 power	 Photovoltaic 2 power	W	int16be	1	1	0		level		true			
40040	2	 Battery SOC	 Battery SOC	%	uint16be	1	1	0		level		true			
40066	2	 Photovoltaic power generation on the day	 Photovoltaic power generation on the day		uint16be	1	0.1	0		level		true			
40067	2	 Photovoltaic power generation on the day2	 Photovoltaic power generation on the day2		uint16be	1	1	0		level		true			
40068	2	 Photovoltaic power generation on the day1	 Photovoltaic power generation on the day1	Wh	uint16be	1	1	0		level		true			
40069	2	 Battery charge level for the day	 Battery charge level for the day	Wh	uint16be	1	0.1	0		level		true			
40072	2	 Battery discharge on the day	 Battery discharge on the day	Wh	uint16be	1	0.1	0		level		true			

   
AntwortZitat
(@thescc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 7
 

@apfelstruhdl nein meines Wissend haben die Cissage noch kein Schattenmanagement. Bezüglich des PEN´s, laut Rückmeldung funktioniert das genauso wie beim DEYE:

"About N and PE in off-grid. Of course its working like in Deye, couse for off-grid we don’t have any Pe cable from the grid so our PEN separation point is in our inverter."


   
AntwortZitat
(@thescc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 7
 

@thozenker also ich kann dir meine Konfig zeigen, ist mit Pylontech Akkus: (Achtung ich verwende nicht die Stromwandler sondern einen SDM)


   
Hashkekz reacted
AntwortZitat
(@markussemm)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 2
 

@thescc 

Vielen Dank für die Info! Ich werde mich da jetzt mal einarbeiten...


   
AntwortZitat
(@saint154)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 1
 

Hallo, auch ich bin neu hier und habe einen Mars 14 G2 in Betrieb genommen.

Die Einrichtung des Wifi war schon sehr holprig, aber jetzt geht es.

Ich bekomm aber keinerlei Firmware Update. Mir fehlt auch im Menü die Auswahlmöglichkeit eines Smartmeters. Demzufolge bekomm ich momentan keine Verbindung zum SDM 630 V2 hin.

VG Oliver


   
AntwortZitat
(@thorsten87)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Tagen
Beiträge: 1
 

Hallo Zusammen,

ich habe mir auch einen Chisage Mars 14G2 gekauft. Werde ihn diese Woche mit Pylontech Akkus in Betrieb nehmen. Ich habe im Haus ein Home Assistant auf dem Raspi 5 am laufen und möchte die Inverterdaten mit integrieren.

@TheSCC

Meine Frage wäre, welche Modbus Schnittstelle am Inverter nutzt ihr für die Kommunikation oder ist vielleicht eine Modbus TCP Verbindung über den WLAN Stick möglich?

schöne Grüße aus dem hohen Norden

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Tagen von Thorsten87

   
AntwortZitat
(@thescc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 7
 

@Thorsten87 
ich benutze einen ganz normalen rs485towifi + iobroker modbus adapter. verwende die Lan Buchse des WR Wo Modbus drauf steht. Gib bitte mal Rückmeldung, wenn du es schaffst alle Register sauber auszulesen, mir gelingt es nicht. Schön wäre nämlich so eine Steuerung wir TitanSolar mit Ihrem ISM anbieten.


   
AntwortZitat