Hi,
ich wollte meine Planung gerne auch auf Machbarkeit prüfen lassen:
Ich habe ebenso wie @mischa den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU und die Maysun Module.
Der Deye liegt schon im Keller, die Module sind noch auf dem Schiff.
Mein Dach wie folgt:
1. Westdach 33°: 30 Module, 15 Stück je String, also 2x15 Stück auf Deye Eingang 1 (a+b).
Daten:
- Peakleistung = 2x 6.150W
- Max Leerlaufspannung (-10°) = 683V
- Max MPP Spannung 568V
- Max MPP Strom 2 x 12,1A
2. Ostdach 33°: 16 Module auf Deye Eingang 2
Daten
- Peakleistung = 6.560W
- Max Leerlaufspannung (-10°) = 728V
- Max MPP Spannung 605V
- Max MPP Strom 12,1A
3. Süddach 40°: 5 Module
- Peakleistung = 2050W
- Max Leerlaufspannung (-10°) = 228V
- Max MPP Spannung 189V
- Max MPP Strom 12,1A
Für 3. habe ich noch keinen Wechselrichter, vielleicht der Sofar 3000TL-G3 oder der Growatt MIC 2500TL-X. Diesen will ich am Deye noch an Gen. oder Load anschließen.
Die Spannungen und Ströme sind problemlos innerhalb der Vorgaben von Deye.
1+2 wären schon "rechnerisch Peak" 18.860W dazu noch 3. über den Gen. Eingang wäre insgesamt 20.910W
Die Sonne kann natürlich nie ideal für alle drei Dachflächen stehen, daher erwarte ich den Wechselrichter nur auszulasten und nicht zu überlasten.
Wie seht ihr die Überbelegung?
Den Beitrag hast Du schon mal gesehen?
Eine ganz verwegene Idee:
Westdach: Jeweils 15 Module in Reihe, davon 2 Stk. Parallel wie Du beschrieben hast.
Ostdach: diesmal nur 15 Module in Reihe, aber auch Parallel auf einen der beiden MPPT1 Eingänge des Deye
Süddach: da könnte der MPPT2 des Deyes dran, aber hast Du keine Module die ein wenig mehr Spannung bringen oder geht nicht noch ein Modul mehr?
Wird den Deye nicht killen die Spannungen sind im grünen Bereich, das kannst Du so vor dem Deye verschalten, also alle 4 Strings zum Deye führen, dann wirst Du feststellen ob sich ein zusätzlicher Wechselrichter der dann das Süddach bedient jemals sich rechnen wird.
@auric Den Beitrag vom PV Forum kannte ich noch nicht. Sehr interessante Aussagen, da habe ich dazugelernt. Danke für den Link.
Die 3 Stränge von OST und West in meinem Fall zusammen auf einen Eingang zu legen, würde aber die Überbelegung nochmal verschärfen.
Der Deye kann ja auf Eingang 1A, 1B und 2 jeweils nur 5.200 Watt verarbeiten, mit 45 Modulen auf 1A+B stehen dann 18.450 Watt Modulleistung 10.400 Watt Wechselrichter Kapazität gegenüber. Zur Mittagszeit steht das ganze Dach in der Sonne, das würde ich mir und dem Wechselrichter nicht zutrauen.
Auf das Süddach passen leider nur 5 Module, selbst mit 6 Modulen scheint der Deye aber noch nicht richtig zu laufen. Aber du hast zweifellos recht, einen zweiten Wechselrichter für nur 5 Module würde ich auch gerne vermeiden.
Das mit der Überbelegung ist so ein Thema, überlege mal was du tatsächlich an von der Sonne beschienen Fläche hast wenn Du eine Ost-West Anlage und 33° Dachneigung im Moment hast wenn die Sonne am höchsten und genau im Süden steht.
Das was Du also Panel-Leitung da rechnest ist bei einer "Sonnenleistung" von 1000 W/m2 UND der Sonne genau rechtwinklig zum Panel. Wann hast Du 1000 W/m2 ? ganz selten und wann hast Du die Sonne im rechten Winkel auf irgend einer Dachfläche?
Wenn Du also tatsächlich im Hochsommer einen schönen Abend hast, bekommst Du auf das Maximum was die Westseite liefern kann, die Sonne hat dann bestimmt keine 1000W/m2 mehr, die Ostseite ist voll im Schatten ohne Wolken bringt die nichts nennenswertes
Du bekommst auf alle drei Dachflächen gleichzeitig nur das Maximum wenn es ein heller aber trüber Tag mit Hochnebel ist, dann liefern alle drei Dächer und welche Einstrahlung hast du dann? 100 W/m2, 200 W/m2?? keine Ahnung aber niemals so viel dass der WR am Anschlag wäre und PV-Energie nicht nutzen könnte.
Dabei hilft die PVGis ganz gut zu ermitteln wie hoch dein Peak PV Leistung ist...
Denke auch mal, reines Ost/West Dach sollte Mittags ja nur 50-60% Leistung bringen... zumindest einen versuch ist es wert, wenn nicht, einen extra WR kannst problemlos nachkaufen. die 5 Süd module würde ich an einen MPPT 250V/70 klemmen und direkt auf den Akku geben, oder einfach an den zweiten MPPT vom deye, wenn er dann nicht läuft, kannst auch hier mit dem MPPT Nachkauf reagieren ohne groß auf dem Dach was ändern zu müssen. Einfach nur die drei Felder bis zum WR mit extra Kabeln verlegen.
Bei 85% Leistung und 45 Modulen liege ich etwa bei den 15.600 Watt die der Deye kann. Das insgesamt zu erreichen oder sogar zu übertreffen ist wohl wirklich nicht drin.
Ich denke ich werde das Ostdach nur mit 15 Modulen belegen, wie du mir geraten hast, dann kann ich zumindest mit der Ost - West Kombination an einem Eingang spielen.
Danke für das Feedback!
@linuxdep Ja denke mittlerweile auch, dass ich erstmal nur die Kabel vom Süddach bis zur Überspannungsbox neben den Deye lege. Einen weiteren WR kann ich ja dann immer noch anschließen. Für den MPPT 250V/70 habe ich mir zumindest schon einen Preiswecker gestellt 😉
Bei 85% Leistung und 45 Modulen liege ich etwa bei den 15.600 Watt die der Deye kann. Das insgesamt zu erreichen oder sogar zu übertreffen ist wohl wirklich nicht drin.
Na ja, der Deye kann 12.000 W PV, die 15.600W sind schon Überbelegung, in dem Wissen die werden selten erreicht. Mehr als 17/18 Module (je nach Modulspannungen) pro String würde ich nicht riskieren, außer du hast sicher keine -10°C nie nicht nimmer oder bist mutig und versuchst es mit >18 Modulen mal.
Hallo, wollte hier bitte mal nachfragen, ob ich an meinen bestellten Wechselrichter Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, an einen String 16 Module anschließen kann und darf würde mich über eine Antwort freuen?
Süd Dach 30° 16 Module
Meyer Burger Black 380
Nennleistung: [Wp] 380
Nennspannung: [V] 38,2
Nennstrom: [A] 10,0
Kurzschluss Strom: [A] 10,6
Leerlaufspannung: [V] 44,6
Systemspannung: [V] 1000
Modulwirkungsgrad: [%] 20,7
Temperaturkoeffizienten
Temperaturkoeffizient ISC α [%/°C] +0,033
Temperaturkoeffizient VOC β [%/°C] -0,234
Temperaturkoeffizient PMPP γ [%/°C] -0,259
Modul-Nennbetriebstemperatur NMOT3 [°C] 44±2
@linuxdep Moin. Ich habe auch mal eine Frage zum Anschluss der Module an PV1 a und PV1 b beim Deye. Unter Berücksichtigung, dass ich geringere Ströme bei der Reihenschaltung von 16 Modulen habe, macht es mehr Sinn diese 16 auf 2 x 8 aufzuteilen oder ist es in Reihe viel effektiver? Ich habe möchte nämlich auf der Ostseite montieren, habe aber an einem Ende vom Dach nach Mittag, wenn die Sonne wieder runter geht einen leichten Schattenwurf vom Schonstein, der am südlichen Ende des Daches auf der Westseite steht. Von der grundsätzlichen Verschattung der Ostseite durch den Sonnenstand dann mal abgesehen.
Kann mir da jemand etwas zu sagen?
Schatten ist der PV tod... hast auf einem Modul im String Schatten, zieht es den gesamten String runter. 16 Module ist schon schön, weil da startet der bei Vollmond (Spaß), aber auch bei schlechtem Wetter recht zeitig.
Wenn der Schatten aber nur leicht ist, wie bei einem Schornstein, würde ich einem String bleiben, es sei denn, du kannst mit 2x8 einen komplett ohne Schatten machen.
Bei Sonnenschein wie die Tage, rennen die Module wie geschmiert...ist halt die Frage, wie viele Tage hat man mit schlechtem Wetter und düster. Das werden nicht viele Sein, also sicher nicht überbewerten. Im April sind die Tage schon so hell, da zeigen sich keine Startschwierigkeiten, selbst bei Regenwetter nicht.
Hallo Leute,
ich stehe auch grade vor einer wichtigen Überlegung zum Thema Überbelegung.
Ausgangslage: 2 Dächer aktuell mit 3 Strings zu je 12 Modulen (Jinko JKM425N-54HL4) 31,7V und 13,41A. Es sollten also theoretisch bis zu 17 Module pro String kein Problem sein.
Dach 1 - 10,2KWP - Süd (17 Grad Neigung): Belegt mit 12+12 Modulen -> Platz für weitere 6 Module wäre vorhanden
Lt. Tabelle etwa 95,8% des Maximal Möglichen Ertrages zu erwarten
Dach 2 - 5,1KWP - Nord (17 Grad Neigung): Belegt mit 12 Modulen -> Platz für fast schon beliebig viele Module
Lt. Tabelle etwa 72,7% des Maximal Möglichen Ertrages zu erwarten
Wie bereits erwähnt darf der DEYE nur 15,6KwP Eingangsleistung
Nun habe ich nochmal vorsorglich Module geordert. Spricht etwas dagegen auf dem Süddach um 4 oder gar 6 Module zu erweitern?
Dann wäre man mit + 1,700 (17KwP) bzw. +2,550 (17,85KwP) dabei. Wohl gesagt bei ja auch 2 unterschiedlichen Dachflächen
Nun habe ich etwas Angst das dies etwas zu viel sein könnte. Die Anlage befindet sich grade in der Beantragungsphase. Man müsste dann sicher eine Erweiterung Anmelden.
Was wird der Elektriker zu einer solchen Überbelegung sagen? Was der Netzbetreiber?
Mir ist es egal wenn ich in Spitzenzeiten Leistungscliping habe und wohl auch Aufgrund der höheren Generatorleistung weniger Einspeisevergütung erhalte. Mir gehts grade im Winter darum ein wenig mehr Überschuss zu haben. Und ohne 2. WR die Kosten aktuell gering zu halten.
Du hast also das 17er Limit ermittelt da führt beim Niedervolt-Deye kein Weg dran vorbei.
Jetzt liegt es an Dir sinnvolle Strings zu bauen.
Der Deye DARF nicht 15.6 kW, er KANN nicht über 15.6 kW er DARF nicht über 800V.
Wenn Du also 2 x 15 auf das Süddach bekommst dann mach das, dann kannst Du auch zwei oder drei x 15 auf das Norddach und das auch erst einmal an den Deye hängen.
Schau Dir mal an wann wieviel vom PV Strom abgeregelt wird und wenn die Strings im Keller verfügbar sind ist es ein leichtes nochmal einen billigen String-WR für ein oder zwei Strings an die Wand zu schrauben.
Hallo in der Runde, habe frage zur PV Spannung bin zur zeit in Insel mit drei Growatt alle drei strings sind zwischen 190 und 250 Volt, wird der Deye mit denen was anfangen können? oder ist der Spannung zu klein?
@lyant0r Falls die 250V im MPP anliegen, sollte dieser String am Deye normal betrieben werden können. Mit den schwächeren Strings wird der Deye starten, aber die Module außerhalb deren MPP betreiben. Notfalls könnte man die beiden anderen Strings mit den bisherigen Growatts an den Gen Port des Deye anschließen.
Den unten beschriebenen String habe ich vorübergehend am Deye betrieben. Die MPP minimal Spannung des Deye von 200V habe ich mit dem String im Sommer nie erreicht. Die PV-Leistung lag immer nur bei weniger als 1400W. An einem kleinen Wechselrichter hatte ich zuvor die Nennleistung der Module erreicht.
- 5 Module
- Peakleistung = 2050W
- Max Leerlaufspannung (-10°) = 228V
- Max MPP Spannung 189V
- Max MPP Strom 12,1A