Stimmt das was in PVSOL gezeigt wird ? Ich finde in den DEYE Datenblättern dafür keine Hinweise:
Verglichen z.b. mit Fronius gibt es zwar im Strom auch dort oft Unterschiede zwischen den Trackern aber die Leistung pro Tracker ist dennoch identisch. Bei DEYE sagt PVSOL nun aber das der zweite Tracker nur halbe Leistung hat. Ist das wirklich so ?
18. Dezember 2022 17:30
Moin Moin
Ja der mpp 1 hat 2 Eingänge 10600w insgesamt,
der mpp2 hat 1 Eingang 5200w ….
so habe ich das auch verstanden
gr Bart
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
25. Dezember 2022 21:21
Am ersten MPPT kannst du zwei Strings Parallel anschließen, somit kommt man auf den doppelten Strom und bei gleicher Spannung auf doppelte Leistung