Autarkiekönig Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 592
 

Kann man doch... Wenn GEN als MI konfiguriert ist und die CT-Klemmen richtig sitzen, nimmt er nur den Überschuss von dem im Haus verteilten anderen WR

Grid Charge und dergleichen NICHT aktivieren. Sonst holt er den Rest aus dem Netz.


   
AntwortZitat
 Mayk
(@mayk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
Themenstarter  

@benni Moin Benni.

Wo sollen die anders sitzen als am Hauseingang? Der Deye muss ja wissen ob er aus der Batterie das Haus versorgen soll oder nicht. Grid Laden hab ich nicht an das steht ja eindeutig in der Anleitung für was das gut ist Generator hätte ich eingeschaltet wenn er nicht von selbst schon den Überschuss nehmen würde.

 

Von daher wäre ich für jede Idee dankbar bei der ich nur die PV Leistung des Deye zum Laden der Akkus nutzen kann er aber gleichzeitig auch das Haus versorgen kann.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Klar ist das normalste der Welt das Hirnies wie Du überall WR anhängen, an den GEN Port, ans Grid,

aber ist OK Du bist der Checker hier, vermutlich aus Neufünfland du kommst gut ohne meine 2 cts zurecht.


   
AntwortZitat
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 592
 

Nochmal: einfach den GEN Eingang auf MI konfigurieren. Daran anschliessen musst nix. Aber konfigurieren. Es ist völlig egal wo im Haus der WR verbaut ist. Der Deye nimmt dann dessen Überschuss und packt es in die Batterie und holts Abends wieder raus.


   
AntwortZitat
 Mayk
(@mayk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
Themenstarter  

@auric an dem Gen ist ein Wechselrichter angeschlossen warum habe ich schon oben geschrieben weshalb ich auch die Funktion eingestellt habe. Am Haus selber sind noch zwei andere WR (ja hab ich auch schon gaanzz weit vorne geschrieben) parallel mit dem Deye.

Ach Hirnies wie ich schließen natürlich WR ans Grid da ich ja Einspeisen möchte und auch an den GEN Port wie in der Anleitung beschrieben um dem Deye mehr Leistung zum Laden zur Verfügung zu stellen. Das ich dass nicht brauche da er eh die Leistung der anderen WRs dazu nimmt war mir nicht bekannt und steht auch nirgends.

Dafür gibt es ja so ein Forum um zu fragen und nette Kollegen wie Linuxdep oder Bennie die einem helfen. Dann gibt es noch Dich der einfach nur Dummes Zeug von sich gibt.

Hättest du nicht nur Bilder angeschaut sondern gelesen wäre es dir auch aufgefallen aber hey warum auch wenn man null zum eigentlichen Problem beitragen kann. Pro Tipp: Schreib einfach nichts!

Linuxdep hat sofort gemerkt das da noch mehr WR am Haus sind. Man sieht ja auch schön das am Gen was kleines Arbeitet und am Grid was größeres wenn man sich das Bild was du so schön angemalt hast anschaut. 

@Bennie: Dann bestimmt der Gen auf MI das er alles an Überschuss in den Akku packt was das Haus hergibt und wenn die Funktion aus ist nimmt er nur eigene PV Leistung?

Kann das gerade nicht testen da die Akkus voll sind. Falls das aber so ist wäre ein Hinweis in der Anleitung ganz nett und hätte meine Frage ohne Forum beantwortet.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Kommt gut... Deine Einführung hier ins Forum,

die User sollen gefälligst merken was du zusammengebastelst hast bevor sie dir gnädigerweise aus der Scheisse helfen sollen.

Du wirst hier noch viel Unterstützung erleben. 👍 


   
AntwortZitat
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 592
 

Veröffentlicht von: @mayk

Dann bestimmt der Gen auf MI das er alles an Überschuss in den Akku packt was das Haus hergibt und wenn die Funktion aus ist nimmt er nur eigene PV Leistung?

Ganz genau... siehst dann morgen 😉


   
AntwortZitat
 Mayk
(@mayk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
Themenstarter  

@auric ja hab mich direkt wohl gefühlt nach deinen ganzen Konstruktiven Antworten Danke nochmals dafür.So nett und hilfsbereit möchte man das haben.

Leider habe ich wohl deine gezielten Fragen nach der verbauten Hardware überlesen ist natürlich mein Fehler.

Von daher schließe ich jetzt mal meinen Diesel Generator an GEN und produzier noch etwas Öko Energie für die Energiewende👍

 


   
AntwortZitat
(@jensner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 35
 

Hallo Leute,

ich hänge mich da mal dran.
Ich betreibe 2 Anlagen mit jeweils einem Deye 12k und jeweils 2 Seplos Mason 280ah-Akkus (Anbindung via CAN + zusätzlicher Überwachung via RS485 - Solaranzeige)
Die eine Anlage läuft bereits seit letztem Jahr mit den beiden Akkus (2 x 14kwh)
Die andere Anlage habe ich diese Woche von 1 auf 2 Akkus (analog zur Anderen) aufgestockt.

Grundsätzlich lauft alles korrekt.
Einzig ist mir heute an letzterer Anlage aufgefallen, dass diese, sobald die Akkus voll sind, die Einspeisung zum Teil aus den Akkus zieht. (ca. 1,5kw)
Die Einstellungen zwischen beiden Deye 12k sind identisch, die Firmware die Gleiche, nur das Verhalten ist unterschiedlich.
Ich habe den Deye auch schon mal komplett stromlos geschaltet und neu gestartet.

Anbei mal ein paar Einstellungen (auf beiden identisch)

 

Ich bin aktuell leider etwas Ratlos.
Die einzige Möglichkeit das abzustellen ist die Einspeisung herunter zu drosseln.
Ich lasse das jetzt mal so laufen und schaue ob das an irgend einem SOC-Wert aufhört.

Gruß Jens 


   
AntwortZitat
(@uwe-stuer)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1
 

@jensner 

Ich habe das selbe Problem und bin ebenfalls mit 2 Deye WR im Haus versorgt.

Ich helfe mir aktuell damit den Akku kurz neuzustarten, dann lässt er's wieder sein...

 

Konntest du bereits eine Lösung hierzu finden? Vielleicht magst du diese einmal mit uns teilen?

 

LG Uwe 


   
AntwortZitat