Brauche Hilfe Victron Anlage - MPPT Konfiguration

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
600 Ansichten
(@robertp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hallo,

ich habe eine Anlage mit Fronius Wechselrichtern 3x Multiplus 5000 auf 3 Phasen, 14 KWP Speicher von Axistorage und einem Laderegler MPPT250/100

Der Laderegler war bisher nicht beschalten, die Anlage lief problemlos.

Nun wollte ich den Laderegler auch versorgen. Jedoch ist es so, dass der Laderegler nicht aufhört die Batterie zu laden wenn sie voll ist. Wenn ich im Menü "ESS - Netzeinspeisung - DC-gekoppelte PV Überschusseinspeisung" aktiviere, dann fließt die ganze Energie des Ladereglers in die Batterie. Dies hört auch dann nicht auf wenn die Batterie zu 100 Prozent geladen ist (siehe Screenshot, füge ich hinzu).

Wenn ich den Punkt "DC-gekoppelte PV Überschusseinspeisung" deaktiviere, dann fährt der Laderegler gegen null sobald die Batterie voll ist. Aber das will ich ja nicht, ich würd ja gerne den überschüssigen Strom einspeisen.

Hat jemand einen Rat?


   