Benötige Hilfe bei Auswahl von Laderegler

26 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
5,259 Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

warum holst du nicht den mpi 5,5k? reicht dir die leistung nicht oder möchtest du drehstrom?

wenn du bei netzausfal ldein haus versorgst läuft eben nur eine phase von drei es sei denn du machst eine phasenkopplung über einen notstomumschalter da gibts aber einiges zu beachten

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Ich habe dir die Möglichkeiten genannt.
Ich würde den 5000er Multi nehmen und einen 3 phasigen WR am AC-In und fertig. So oft gibts ja keinen Stromausfall und wenn, dann hast du ja sicher noch was im Akku.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 peak
(@peak)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich von den mpi 5,5k halten soll. Technisch würde der zwar gut passen und ist auch preislich attraktiv aber ich denke, dass ich mich bei Victron besser aufgehoben fühle.

@stromsparer99:
Sorry, war nur mal laut gedacht. Dein Vorschlag ist durchaus interessant!
Konkret würde das bedeuten, dass ich die Panels an einen Fronius Symo 6.0-3-M hänge und diesen dann bei dem MultiPlus2 5000 am AC-In anschließe. Die Batterie könnte dann vom Multi mit 70A geladen werden. Wenn ich den 3000er nehmen würde, wäre der Aufbau identisch, nur dass dieser lediglich mit 35A die Batterie laden kann, oder?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich von den mpi 5,5k halten soll. Technisch würde der zwar gut passen und ist auch preislich attraktiv aber ich denke, dass ich mich bei Victron besser aufgehoben fühle.

den haben hier einige im forum auch die 10kw version
aber ich kann dich schon verstehen

dennoch bedeutet es nicht wenn du victron kaufst dass es keine defekte geben kann.

der mpi ist eben alles zusammen in einem gerät weniger kabelsalat und weniger platzverbrauch

ich hab auch son ranziges china teil als backup für mein sma system das chinateil hat mir schon ohne akku (ja es funktioniert ohne akku) schon 2000kwh vom dach geholt dieses jahr

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich von den mpi 5,5k halten soll. Technisch würde der zwar gut passen und ist auch preislich attraktiv aber ich denke, dass ich mich bei Victron besser aufgehoben fühle.

@stromsparer99:
Sorry, war nur mal laut gedacht. Dein Vorschlag ist durchaus interessant!
Konkret würde das bedeuten, dass ich die Panels an einen Fronius Symo 6.0-3-M hänge und diesen dann bei dem MultiPlus2 5000 am AC-In anschließe. Die Batterie könnte dann vom Multi mit 70A geladen werden. Wenn ich den 3000er nehmen würde, wäre der Aufbau identisch, nur dass dieser lediglich mit 35A die Batterie laden kann, oder?

Ja, und dass du eben nur max 2400Watt AC vom Multi bekommst.
2400 Watt wären mir zu wenig. Egal ob Wasserkocher, Spülmaschine, Herd , Backofen Waschmaschine usw. da reichen 2400 Watt nicht.
Ich habe 2 3000er Multi, wenn man nicht dauernd drauf achtet, kommt ruck zuck in Bezug.
Man kann sich auch geiseln und dauernd nachrechnen ob man jetzt noch was einschalten kann oder nicht.
Wenn dich der Netzbezug nicht stört ist das natürlich wurscht.
Aber die meisten die so eine Anlage bauen werden da relativ ehrgeizig und wollen Netzbezug vermeiden.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 peak
(@peak)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

@stromsparer99
Aus welchem Grund würdest du einen 3 Phasen WR verwenden? Der Fronius-Konfigurator schlägt mir den Primo vor.
Wenn das geklärt ist, habe ich mein Setup gefunden! 😀


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

@stromsparer99
Aus welchem Grund würdest du einen 3 Phasen WR verwenden? Der Fronius-Konfigurator schlägt mir den Primo vor.
Wenn das geklärt ist, habe ich mein Setup gefunden! 😀

Weil du 6,2KW nicht einphasig anklemmen darfst?,
Oder begrenzt auf 4,6KV

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

@peak
3 phasen wr sind meist ineffezienter als einphasige (schau dir unbedingt den eigenverbrauch der geräte an)

soll die anlage angemeldet werden?

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
 peak
(@peak)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Ja die Anlage soll angemeldet werden. Bin auch noch am überlegen, ob ich an die Förderung des Speichers ran komme.

Du meinst den Eigenverbauch des Fronius WR und des Multiplus?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

Vielen Dank für eure Kommentare!
D.h. ihr seht die Leitungslänge auch kritisch? Die vorgeschlagenen Alternativen hören sich ja auch nicht wirkliche günstiger an?
Wäre eine andere Verschaltung der Panels mit zwei günstigeren MPPTs (zb 2x MPPT150/35) möglich? Die Pylontech Akkus haben ja auch nur einen empfohlenen Ladestrom von 25A.

Victron hat ja vor kurzem einen 450V laderegler rausgebracht kannte ich noch nicht

werde ich mir evtl zulegen als ergänzung

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
 peak
(@peak)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo nochmal,

so die Panels sind auf dem Dach und der Victron mit den Pylontechs eingebaut. :clap:
Jetzt muss nur noch der Elektriker die Inbetriebnahme machen.
Eine Frage habe ich aber noch:
Muss der Speicher auch beim Netzbetreiber angemeldet werden oder nur beim Marktstammdatenregister? Da mein Elektriker sich nur die PV-Anlage und den Fonius kümmert, hat er keinen Speicher bei dem NAB angegeben.


   
AntwortZitat