Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Batteriewechselrichter für Netzunterstützung (ohne PV)

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
847 Ansichten
(@dreske)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
Themenstarter  

Guten Morgen,

mein erster Beitrag, eine kurze Suche hat nichts ergeben.
Ich bin neu hier, daher sage ich mal Hallo!

Ich suche aktuell einen Batteriewechselrichter für meine Anforderungen.
Ich habe auf dem Grundstück drei PV Anlagen verteilt mit 10 kWp. Durch die räumliche Verteilung haben die alle ihren eigenen Wechselrichter.
Ein "zentraler" Hybrid WR kommt also nicht in Frage. Daher suche ich einen "reinen" Batterie WR.

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den WR in den Hauptstrom "einschleifen" will, oder in parallel dazu schalten will.
Angenommen, ich baue ihn in die Hauptleitung ein und der WR hat 3000W. Das bedeutet, dass er 3kW selbst erzeugen kann, aber aus dem Netz durchaus mehr durchschleifen kann, oder?
Wir brauchen nämlich regelmäßig >11kW für das Auto.

Meine aktuelle Vorstellung entspricht einer Topologie des Victron Multiplus II. Also der WR misst den Überschuss/Verbrauch am Zähler (oder mit eigener Klemme) und steuert danach die Auf- bwz. Entladung des Akkus.

Ist der Victron dafür gut? Zu viel? Zu wenig?
Von der Dimensionierung tendiere ich zu 3kW. Damit ist alles gedeckt.

VG
DIrk


   
Zitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Der Multiplus 48/3000/35 hat 2400W.
Du musst zwei Szenarien betrachteten.
1) Netz ist da. Der Multiplus kann über den ACin ins Netz einspeisen und so den Verbrauch im Haus kompensieren. An ACout können auch Lasten grösser 2,4kW hängen da die vom Netz mit versorgt werden.
Es ist egal ob die Last am ACin, ACout1 oder ACout2 hängen.
2) Notstrom. Nur ACout1 ist aktiv und wenn du Lasten grösser 2,4kW betreibst geht der MP2 aus.

Wenn du auch bei Notstrom deinen Akku laden möchtest muss der WR an ACout1 betrieben werden. Hier bei ist noch die 1:1 Regel zu beachten und der WR muss über Frequenzerhöhung gesteuert werden können.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@dreske)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo,

danke für die Antwort. Um Notstrom ihr die Dimensionierung geht es mir aktuell noch gar nicht zwangsläufig.
Erstmal nur darum, ob der Multiplus 2 das generell das richtige Gerät ist, und nicht vielleicht zu viel kann oder zu wenig.

Aber ich denke, der sieht genau richtig aus.
Dimensionierung kommt als nächstes.

Danke und VG
Dirk


   
AntwortZitat
Teilen: