5 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
975 Ansichten
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
Themenstarter  

Hallo in die Runde 😉
ich würde mein DIY Solar Projekt gern mit dem MPI5K realisieren (ist auch schon bestellt und kommt hoffentlich Ende Juli).
Nun hat mein Elektriker bedenken was die Schieflage und Einspeisekriterien angeht.
Argumente dass sich max. Einspeiseleistung einstellen lässt und VDE Zertifikat reichen scheinbar nicht.
Ich habe ca. 40m vom Anschlusskasten zur Garage wo die Installation vorgenommen werden soll.
Welchen Querschnitt würdet ihr da empfehlen? Ich hatte 6mm² geplant - er meint das ist viel zu wenig für die 5KW bzw. wenn man das VDE-Limit annimmt 4.6KVA die der MPI5K auf eine Phase gibt?!

Victron scheint mir als Lösung für 8,5KWp + 48V Speicher am Ende zu teuer.
Gibt es evtl sogar noch andere Alternativen (die vor 2023 verfügbar sind)?

Ich sitze da etwas in einer Sackgasse - da alles bestellt ist bereitet es mir durchaus einiges an Kopfzerbrechen.
Den MPI5K könnte ich sicher noch stornieren.

Herzlichen Dank schon einmal für eure Anmerkungen


   
Zitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1106
 

Sorry aber ich kann den Kollegen gut verstehen.
Wenn 4,6 kW die Schieflastgrenze ist, dann nützt auch "einstellbar" nichts.
Die 6mm2 hören sich erstmal ok an, aber es geht immer um die Gesamtanlage und die kann nur ein Elektrischer vor Ort sauber einschätzen.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
Themenstarter  

Was ich nicht ganz verstehe ist, dass es ja nicht wenige user hier gibt, die genau den MPI5K verwenden und angemeldet haben.
Wie gesagt, für Alternativen wäre ich auch offen - mit Victron lande ich 2-Phasig bei mindestens 4500€ oder übersehe ich was?
Fronius macht nur BYD-Speicher?!
Vielen Dank für dein Feedback!


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
Themenstarter  

Diese 70% Wirkleistungsgrenze war/ist ja je nach Ausführung auch ne reine Software-Grenze im WR eingestellt vom Installateur.


   
AntwortZitat
(@wolfgang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 383
 

Hallo in die Runde 😉
ich würde mein DIY Solar Projekt gern mit dem MPI5K realisieren (ist auch schon bestellt und kommt hoffentlich Ende Juli).
Nun hat mein Elektriker bedenken was die Schieflage und Einspeisekriterien angeht.
Argumente dass sich max. Einspeiseleistung einstellen lässt und VDE Zertifikat reichen scheinbar nicht.
Ich habe ca. 40m vom Anschlusskasten zur Garage wo die Installation vorgenommen werden soll.
Welchen Querschnitt würdet ihr da empfehlen? Ich hatte 6mm² geplant - er meint das ist viel zu wenig für die 5KW bzw. wenn man das VDE-Limit annimmt 4.6KVA die der MPI5K auf eine Phase gibt?!

Victron scheint mir als Lösung für 8,5KWp + 48V Speicher am Ende zu teuer.
Gibt es evtl sogar noch andere Alternativen (die vor 2023 verfügbar sind)?

Ich sitze da etwas in einer Sackgasse - da alles bestellt ist bereitet es mir durchaus einiges an Kopfzerbrechen.
Den MPI5K könnte ich sicher noch stornieren.

Herzlichen Dank schon einmal für eure Anmerkungen

Wann hast Du den MPI5K bestellt und zu welchem Preis bist Du dran gekommen ?
Danke


   
AntwortZitat