auch auf die Gefahr hin, gesteinigt zu werden, ich habe seit längerem den Shelly3EM in der Installation hängen, dieser kommuniziert seit letzer Woche auch mit den Multiplus2
Beschreibung der Installation
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
Ist doch ok. Was spricht dagegen?
auch auf die Gefahr hin, gesteinigt zu werden, ich habe seit längerem den Shelly3EM in der Installation hängen, dieser kommuniziert seit letzer Woche auch mit den Multiplus2
Beschreibung der Installationshelly2.jpg
shelly1.jpg
Was hast du als GX bei dir am laufen? RPi VenusOS oder CerboGX das wäre auch noch interessant zu wissen. Denn wenn man das CerboGX verwenden muss man auch dort das OS dazu anpassen und da sollte man wissen was man auf der Konsole macht! 😉 Beim Rpi ist es einfach, den da Clone ich mir zuerst mal die SD Karte und dann ziehe ich mir das von Git und führe es aus.
PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!
siehe "Beschreibung der Installation", leider werden Links in dem Forum nicht stark hervorgehoben,
der Mensch, der das umgesetzt hat, nutzt es auf einem CerboGX
ich selber habe ein Venus auf einem Pi3
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
siehe "Beschreibung der Installation", leider werden Links in dem Forum nicht stark hervorgehoben,
der Mensch, der das umgesetzt hat, nutzt es auf einem CerboGX
ich selber habe ein Venus auf einem Pi3
Ja habe es schon im Git gesehen, er kompiliert sein VenusOS selber und schiebt das seine Angepasste Version auch das Cerbo rauf.
PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!
So:
Ich habe mir ein ET340 besorgt und mal alles ausprobiert:
1. Im Messmodus A zeigt das ET340 bei Einspeisung keine negativen Leistungswerte an
2. Im Messmodus B zeigt das ET340 bei Einspeisung negative Leistungswerte und bei Bezug positive Werte an. So soll es sein!
3. Aus 1 und 2 folgt, dass Victron das ET340 in jedem Fall im Messmodus B betreibt, damit die für eine Regelung notwendigen Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Ich vermute fast, dass das beim Anschließen des ET340 an das GX device via Modbus so gesetzt wird, ohne dass der User das mitbekommt.Eine Möglichkeit die gemessene Energiemenge Phasensaldierend zu messen gibt es soweit ich das sehe nicht! Auch nicht in der Herstellersoftware, da gibt es keine weiteren Einstellungen welche die Messung der Energiemenge beeinflussen.
Als Workaround könnte man die Energiemenge mit einem Skript in kurzen Abständen für alle Phasen einzeln abfragen und dann selber saldieren und das an das VRM/dbus geben. Das ist mir aber zu viel gebastel. Ich werden gegen ein anderes SmartMeter tauschen welches phasensaldierend arbeitet
Das prüfe ich nochmal, nachdem ich wegen defektem em24 auf et340 umgestellt habe.
Wichtig ist die Einspeisung auf der ersten Phase, damit es funktioniert. Aber für mich sieht das okay aus. Einspeisung auf L1, nun Verbraucher auf L2 und auf L1 wird Leistung erhöht um L2 auszugleichen.
Übersehe ich noch was?
@ Bartus...
Mal deinen RCD Typ A überdenken... Bei PV spez. mit trafolosen WR wird bestimmt ein Typ B sinnvoll sein (bei Typ A geht der Summenstromwandler u.U. in die Sättigung und löst nicht mehr aus)
Gruß
Achim
@achim genau das überlege ich, Victron selber schreibt folgendes:
Der Umrichter enthält einen Netzfrequenz-Trenntransformator. Dies schließt die Möglichkeit von Gleichstrom an allen Wechselstromanschlüssen aus. Es könne von daher RCDs vom Typ A verwendet werden.
https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_GX/de/installation.html
Demnach sollte doch der deutlich günstigere Typ A funktionieren oder was meinst du ?
für die Regelung ist ein ET340 problemlos geeignet.
Nur die gezählten Energiemengen unterscheiden sich wegen der anderen Zählweise von denen die z.B. der EVU zählt. In normalen Nutzungsszenarien ist das sicherlich vertretbar, aber mich hat es gestört, deswegen ist es bei mir raus
@achim genau das überlege ich, Victron selber schreibt folgendes:
Der Umrichter enthält einen Netzfrequenz-Trenntransformator. Dies schließt die Möglichkeit von Gleichstrom an allen Wechselstromanschlüssen aus. Es könne von daher RCDs vom Typ A verwendet werden.
https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_GX/de/installation.html
Demnach sollte doch der deutlich günstigere Typ A funktionieren oder was meinst du ?
Typ A / B hat nichts mit der Stromquelle zu tun, egal ob jetzt Netz oder Victron
Der FI ist für die Stromsenke zuständig, bzw. den Personenschutz an dieser
Problematisch sind hierbei Geräte die
- 3phasig angeschlossen sind, insbesondere 3phasig angeschlossene Schaltnetzteile enthalten - im Haushalt sehr selten
- 1phasig angeschlossene Geräte die zur Gleichrichtung nur eine einzelne Diode enthalten - nur noch sehr sehr selten anzutreffen, gab es z.B. in alten Zeitschaltuhren
Bei den heute üblichen Schaltnetzteilen mit Brückengleichrichter löst auch ein Typ A zuverlässig aus
Wer sich die Frage nach Typ A oder B stellt sollte diese für seine komplette Hausinstallation stellen, das hat mit dem Victron erst mal nur indirekt zu tun
mein Speicher: BMW G05 45e
@achim genau das überlege ich, Victron selber schreibt folgendes:
Der Umrichter enthält einen Netzfrequenz-Trenntransformator. Dies schließt die Möglichkeit von Gleichstrom an allen Wechselstromanschlüssen aus. Es könne von daher RCDs vom Typ A verwendet werden.
https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_GX/de/installation.html
Demnach sollte doch der deutlich günstigere Typ A funktionieren oder was meinst du ?
Typ A / B hat nichts mit der Stromquelle zu tun, egal ob jetzt Netz oder Victron
Der FI ist für die Stromsenke zuständig, bzw. den Personenschutz an dieserProblematisch sind hierbei Geräte die
- 3phasig angeschlossen sind, insbesondere 3phasig angeschlossene Schaltnetzteile enthalten - im Haushalt sehr selten
- 1phasig angeschlossene Geräte die zur Gleichrichtung nur eine einzelne Diode enthalten - nur noch sehr sehr selten anzutreffen, gab es z.B. in alten ZeitschaltuhrenBei den heute üblichen Schaltnetzteilen mit Brückengleichrichter löst auch ein Typ A zuverlässig aus
Wer sich die Frage nach Typ A oder B stellt sollte diese für seine komplette Hausinstallation stellen, das hat mit dem Victron erst mal nur indirekt zu tun
Danke dir
Hallo,
evntuell überlesen oder nicht gefunden:
wo schließe ich am Multiplus II (3000) AC-in an?
zwingend an L1 oder ist das egal?
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
Hallo,
evntuell überlesen oder nicht gefunden:
wo schließe ich am Multiplus II (3000) AC-in an?
zwingend an L1 oder ist das egal?
mfg, stocki
L1.
Also daran wo bei deinem Energymeter L1 steht.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Danke,
also am ET340 an Buchse 4.
Dann wird's schon eng am Abgang, da hängt der Keller und die Wohnung (2-Klemme) und jetzt der Muliplus mit 'ner extra Leitung dran.
Gibt's Klemmen von 3 auf 1?
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
Du willst jetzt aber nicht wirklich einen ET340 als Grid Zähler einbauen? Der kann die phasen nicht saldiert ins Portal übertragen, dein Monitoring ist dann komplett falsch.
Du brauchst ein EM24 oder EM540
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Hi, warum nicht?
nach dem Stromzähler sitzt der ET340, von dort gehts ins Hausnetz und ebenfalls zum Multiplus 2, der wird gesteuert vom Cerbo der dann auch sagt:
Überschuß in den Speicher oder umgedreht.
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten