Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo zusammen,
wie kompliziert ist es eine PV Anlage aufzubauen und anzuschließen? Ich bin gelernter IT-SE und hab Grundkenntnisse was Strom angeht.
Meine Überlegungen sind, mit Absprache eines Elektrikers die PV anlage selber aufzubauen, bis zum Wechselrichter und den Anschluss ans Hausnetz machen lassen. Meine bessere Hälfte sieht das recht kritisch.
Als Beispiel diese Anlage hier:
2 * 7 Solarmodule mit Steckverbindung.
- kann man die auch falsch anschließen - wie Plus an Plus oder lässt es das Steckersystem nicht zu?
- die Batterie sieht ebenfalls wie ein Stecksystem aus
- Wie hoch ist die Möglichkeit einen Stromschlag zu bekommen? Bei 14 Modulen ist man ja schnell bei > 500 bis 1000 Volt!
Wenn der Wechselrichter im Keller stehen soll, und die Kabel von der Länge her nicht reichen, kann ich die Kabel vom PV Modulen verlängern, auf ca. 20 Meter? Oder ist es ratsam auf dem Dachgeschoss eine Unterverteilung einzubauen?
Danke!
Die MC4 Stecker falsch zusammen stecken geht nicht.
Lass aber auf wenn du Stecker auseinander ziehst. Wenn Licht auf die Module fällt produzieren die Strom und Spannung. Wenn du dann die Stecker trennst hast du eine gute Chance auf einen saftigen Lichtbogen, insbesondere wenn eine Last wie ein WR an dem String hängt.
Das kann lebensgefaehrlich sein.
Auch wenn deine PV Spannung nicht “gewollt” geerdet ist kannst im Falle eine unbeabsichtigten Erdschluss Hochspannung gegen Erde haben.
Deswegen baue ich immer DC Sicherungsautomaten ein an denen ich erst mal die Last wegschalten kann.
Dann liefen die Module zwar noch Spannung aber erst mal keinen Strom.
Danach könntest du den String in der Mitte auftrennen, dann hast du auf beiden Hälften nur noch die halbe Spannung.
Nichts desto trotz musst du aufpassen was du machst.
20m Solarkabel ist schon eine Nummer. Das geht wahrscheinlich nicht unter 6-quadrat kabel.
Außerdem solltest du dir überlegen pro string einen Generator Anschluss Kasten mit HV-Ableitern und Sicherungen möglich dicht an den Modulen zu setzen.
Mein elektriktrik haette bei mehr als 11 Meter leitungslaenge zwei HV anleitet pro String sehen wollen.
Eine unterm Dach und einen im Keller vor dem WR.
Du könntest dir auch überlegen den WR unters Dach / Dachgeschoss zu bauen und nur mit 3x2,5 NYM oder 5x1,5 NYM in den Keller zu gehen. Bei WR unterm unbeaufsichtigt Dach solltest du einen WR nehmen der ‘hermetisch dicht’ ist, also auch im Freien betrieben werden kann. Z.B Ein Fronius Symo.
Sollte da mal was innen drinnen abrauchen kannst du davon ausgehen das nix davon rauskommt und ein Feuer verursacht.
Wenn du entsprechend Raum unterm Dach hast is das sicher weniger kritisch als in meinem Fall
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
Hallo,danke für deine Antworten! Das hilft mir für meine Planung schon mal weiter.
Bei den komplettangeboten hab ich leider nie was von dc Sicherung oder generatoranschlusskasten gelesen 🤷♂️
Macht aber Sinn!
Dann würden die strings oben mit dem GAK verbunden, abgesichet mit der DC sicherungsautomat. Eine 3*2,5m2 Kabel führt in den Kellerzum wechselrichter.
Den wr will ich ungern auf dem Dachboden stehen haben. Die Temperaturen können im Sommer evtl zu hoch sein.
Was meinst du mit:
>>HV anleitet pro String
Ich versuch das mal eine Skizze zu zeichnen, mit den Komponenten.
Hochspannungsableiter sind Gasentladungsstrecken die Hochspannung (durch Blitze und elektrische Felder) gehen Erde ableitet.
Die Hochspannung kannst du dir über die Module oder auch die String Kabel aus der Luft fischen.
I’m wesentlichen Schützen die deinen Wechelsrichter und Hausnetz. In deinem Sicherungsschrank solltest do nochmal ein ähnliches Teil haben das sich SLS nennt. Der schützt das Netz außerhalb deines Hauses vor HV die in deinem Haus entstehen könnte.
Ich habe in meinen GAK’s HV Ableiteter und DC Sicherungsautomaten verbaut und noch mal selektiv Schmelz Sicherungen vor meinen WR.
Die Schmelzsicherungen sind empfindlicher als die Automaten, so dass die WR auf jeden Fall geschützt sind. Wenn ich die Leitungen freischalten will schalte ich eben unterm Dach die Automaten aus.
Manchmal sind in einem GAK nur HV-Ableiter verbaut, manchmal auch noch Schmelz Sicherung verbaut.
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
Hallo Arc.
Ich stehe ebenfalls ganz am Anfang, und habe interessiert mitgelesen.
Dazu zwei Fragen: wie wird die Größe der DC- Automaten berechnet? Ich plane eine 5000kWp Anlage. Muss ich erst die Stringspannungen messen, und dann nach P/U=I die Ströme errechnen?
Zweite Frage: wo finde ich Die von Dir beschriebenen HV-Ableiter?
Danke vorab
Stephan
5000kwp? WOW?
5 GIgawatt? Da spielst du aber echt in der Champions league mit. 😜
Du meinst sicher 5KWp
Deine DC Sicherungen richten sich nach dem maximalen Strom der in dem String fließen kann.
Sind deine Module in Reihe geschaltet ist der Bemessungsstrom der Nennstrom eines Moduls mit etwas überlast zuschlag. Dieser Wert darf aber den Kurzschlusstrom der Module nicht überschreiten, sonst würde die Sicherung nie auslösen.
Bei Reihenschaltung musst du die maximale String Spannung beachten. Hierzu muss die Spannungsfestigkeit der Sicherungen passen.
Hast du parallel geschaltete Module ist der bemessubgsstrom die Summe der einzelströme der Module.
Auch da wieder sicherheitszuschlag obendrauf rechnen.
Bei der spannungsfestigkeit ist immernoch die steingspannung Ausschlag gebend.
Rechenbeispiel:
Reihenschaltung 10 Module a 40V mit je 12A ergeben eine Stringspannung von 400V - also muss die spannungsfestikeit der Sicherung darüber liegen. Dein Nennstrom im Sting liegt bei 12A also wirst du eine 15A Sicherung nehmen.
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
5 GIgawatt? Da spielst du aber echt in der Champions league mit. 😜
Du meinst sicher 5KWpDeine DC Sicherungen richten sich nach dem maximalen Strom der in dem String fließen kann.
Sind deine Module in Reihe geschaltet ist der Bemessungsstrom der Nennstrom eines Moduls mit etwas überlast zuschlag. Dieser Wert darf aber den Kurzschlusstrom der Module nicht überschreiten, sonst würde die Sicherung nie auslösen.
Bei Reihenschaltung musst du die maximale String Spannung beachten. Hierzu muss die Spannungsfestigkeit der Sicherungen passen.Hast du parallel geschaltete Module ist der bemessubgsstrom die Summe der einzelströme der Module.
Auch da wieder sicherheitszuschlag obendrauf rechnen.
Bei der spannungsfestigkeit ist immernoch die steingspannung Ausschlag gebend.
Rechenbeispiel:
Reihenschaltung 10 Module a 40V mit je 12A ergeben eine Stringspannung von 400V - also muss die spannungsfestikeit der Sicherung darüber liegen. Dein Nennstrom im Sting liegt bei 12A also wirst du eine 15A Sicherung nehmen.Bei den Überspannungsableitetn kannst du die teuren von der Firma Dehn nehmen. Da sind die sicherungs Einsätze zwar einzeln austauschbar, aber immer noch teurer als die hier: https://www.ebay.de/itm/144026446673
Wenn es bei mir wirklich mal im GAK so gefunkt hat das ein HV ableiter abgeraucht ist macht es mir auch nix mehr aus die vier Leitungen zu lösen und das grad das ganze Teil auszutauschen.
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
5 Megawatt? Da spielst du aber echt in der Champions league mit. 😜
Du meinst sicher 5KWpDeine DC Sicherungen richten sich nach dem maximalen Strom der in dem String fließen kann.
Sind deine Module in Reihe geschaltet ist der Bemessungsst der Nennstrom eines Moduls mit etwas überlast zuschlag. Dieser Wert darf aber den Kurzschlusstrom der Module nicht überschreiten, sonst würde die Sicherung nie auslösen.
Bei Reihenschaltung musst du die maximale String Spannung beachten. Hierzu muss die Spannungsfestigkeit der Sicherungen passen.Hast du parallel geschaltete Module ist der bemessubgsstrom die Summe der einzelströme der Module.
Auch da wieder sicherheitszuschlag obendrauf rechnen.
Bei der spannungsfestigkeit ist immernoch die steingspannung Ausschlag gebend.
Rechenbeispiel:
Reihenschaltung 10 Module a 40V mit je 12A ergeben eine Stringspannung von 400V - also muss die spannungsfestikeit der Sicherung darüber liegen. Dein Nennstrom im Sting liegt bei 12A also wirst du eine 15A Sicherung nehmen.
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
Hallo zusammen,
hab ebenso eine Frage zum Anschließen eine PV Anlage, würde mich über eure Unterstützung freuen!
Ich möchte 70 Module Ja Solar 410 W mit meinen Fronius Symo 20-03-M verbinden, der Wechselrichter hat 3 DC Eingänge die ich auch in Anspruch nehmen müsste aber es stehen nur 2 MPP zur Verfügung, meine Frage, wenn ich die 3 DC benutze, stehen mir immer noch die 2 MPP zur Verfügung oder lediglich wenn ich 2 DC Anschlüsse benutze?
Oder macht eher eine Parallel Verbindung Sinn?
Der Wechselrichter kann Max 1000V die Module aber knapp 32 V pro Stück, hoffe, ihr versteht mein anliegen!
Danke!