Hallo die Herren,
Ich werde die Tage meine PV Anlage in betrieb nehmen. Es fehlt nur noch das PV Kabel was vom Dach zum WR gelegt werden muss.
Gibt es eine Reihenfolge die man beachten sollte wenn man das alles das 1. mal in Betrieb nimmt.
Also z.b. erst WR einschalten dann die DC Schalter umlegen oder andersherum?
Ich möchte ja nicht gleich am Anfang was falsch machen
Grüße Alex
Steht dazu nichts in der Bedienungsanleitung? Ich würde zunächst dem Wechselrichter einschalten und dann die PV (Vielleicht sogar im Dunkeln)
6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀
Hallo Alex,
wenn das Handbuch sich ausschweigt würde ich erst die AC Seite verbinden und dann die DC, denn DC Seitig passiert das sowieso jeden Morgen wenn die Sonne auf geht, das sollte das Gerät also verkraften. Wenn du ganz sicher gehen willst dann verbinde DC wären es noch recht dunkel ist.
LG Anna
Inselanlage: 3kWp (8x180W+4x400W), 2xMPPT ( SUN GTIL 2000), Multiplus II 5000, 21,5kWh Speicher (EVE DIY)
DIY Powerstation: 2,9kWh (4x EVE LF230), DalyBMS
Ich würde es genau umgekehrt machen.
1. Am DC Schalter messen ob Spannung von PV ist.
2. DC einschalten.
3. Am WR messen ob DC da ist. AC darf keine Spannung haben.
4. Sicherungen vom WR an. AC messen. Spannung muss da sein.
5. Strommesszange nehmen und DC und AC messen. Strom muss da sein.
Hallo,
erstmal danke für eure Antworten. Ich dachte ich bekomme ne Mail wenn hier jemand antwortet. Habs nicht mitbekommen.
Also der WR ist ein MPI 5.5K
Und ich habe jetzt doch etwas in der Anleitung gefunden.
Wenn ich das richtig verstehe also erst DC Seite einschalten und dann AC!
Kann das jemand bestätigen?
Lg Alex
Ja das stimmt. Erst DC dann AC
Aber übersetze dir mal die Anleitung mit Google Übersetzer. Da kannst du das ganze Dokument übersetzen lassen. Liest sich dann sogar verständlich.
Mike
MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen
Ich habe nur Erfahrung mit einem sehr alten Wechselrichter. Richtig schweres Teil mit Ringkern-Trafos von AeroSharp. Bei dem ist es so:
Die interne Steuerelektronik speist sich komplett aus der Photovoltaik-DC. Vom Stromnetz trennt er sich mit einem NO-Relaiskontakt. Erst wenn DC kommt, fängt er an, eine Initialisierungsprozedur zu fahren, im Rahmen derer er den Relaiskontakt schließt und sich mit dem Netz verbindet. Wenn er dann keine Netzspannung sieht, sagt er: "Grid Error!".
Dort ist die Power-Up-Reihenfolge daher klar. Würde man ihn erst nur an DC anschließen, generiert man die Fehlermeldung "Grid Error!", was man nicht möchte. Daher macht man es besser andersherum: Erst die AC-Seite anstecken, was erst mal keine Auswirkungen hat, weil das Trennrelais ohnehin offen ist. Dann DC anstecken. Dann läuft er sauber ohne Fehler durch die Initialisierungsprozedur, schließt den Relaiskontakt, überwacht ca. 1 Minute lang Netzfrequenz und -spannung und fängt dann mit dem Einspeisen an.
Das bezieht sich aber, wie gesagt, auf die Technik von vor 10 Jahren. Kann inzwischen anders sein. Dass morgens bei Sonnenaufgang erst AC anliegt und dann DC dazukommt, hat sich allerdings nicht geändert 🙂
Im Handbuch Seite 15 ist es genau beschrieben… Batterie, Module, Netz
Hab zwar keinen Mpi, der PowMr Hybrid den ich habe funktioniert ganz gleich. Der braucht die Spannung vom Akku, dann PV und dann kann man noch das Netz dazu schalten.
Hier noch der Link zum PDF:
http://www.mppsolar.com/manual/MPI%205.5K%20HYBRID/5.5K%20hybrid%20inverter%20manual-20160817.pdf
Google Translate:
Schritt 1: Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme folgende Voraussetzungen:
Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter sicher befestigt ist
Prüfen Sie, ob die DC-Leerlaufspannung des PV-Moduls den Anforderungen entspricht (siehe
Abschnitt 6)
Überprüfen Sie, ob die Spannung des offenen Stromkreises ungefähr gleich ist wie die
erwarteter Nennwert vom örtlichen Versorgungsunternehmen.
Überprüfen Sie, ob der Anschluss des AC-Kabels an das Stromnetz (Versorgungsunternehmen) korrekt ist, wenn das Versorgungsunternehmen benötigt wird.
Vollständig mit PV-Modulen verbinden.
Prüfen Sie, ob AC-Trennschalter (wird nur angewendet, wenn das Netz benötigt wird), Batteriestromkreis
Trennschalter und DC-Trennschalter richtig installiert sind.
Schritt 2: Schalten Sie den Leistungsschalter der Batterie ein und schalten Sie dann den PV-DC-Unterbrecher ein. Wenn danach eine Verbindung mit dem Versorgungsunternehmen besteht, schalten Sie bitte den AC-Leistungsschalter ein. Zu diesem Zeitpunkt ist der Wechselrichter bereits eingeschaltet. Es gibt jedoch keine Ausgabeerzeugung von Lasten. Dann:
Wenn das LCD aufleuchtet, um den Status des aktuellen Wechselrichters anzuzeigen, wurde die Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen. Nach dem Drücken der „ON“-Taste für 1 Sekunde, wenn das Versorgungsnetz erkannt wird, beginnt dieser Wechselrichter, die Lasten mit Strom zu versorgen. Wenn kein Dienstprogramm vorhanden ist, drücken Sie einfach die „ON“-Taste für 3 Sekunden. Dann beginnt dieser Wechselrichter, die Lasten mit Strom zu versorgen.
Wenn bei diesem Wechselrichter ein Fehler auftritt, erscheint eine Warn-/Fehleranzeige auf dem LCD-Display. Bitte informieren Sie Ihren Installateur.