Bei meiner Installation würden die WR einen eigenen RCD bekommen, da ist dann kein weiterer vorgeschaltet.
Dann müsste der ja verbaut werden und es gibt kein Wahl ob einer hin muss oder nicht 😉
- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500
Theoretisch kann man einen 4pol RCD auch 2polig betreiben.
Jein. Funktioniert zwar in seiner eigentlichen Funktion, aber je nach Aufbau tut die Prüftaste evtl. nicht. Bei manchen RCDs braucht die sogar 2 anliegende Phasen (welche muss man ggf. ausprobieren).
Die Spannung liegt laut Victron Rechner zwischen 365,5V-234,6V für 11 Module müsste doch passen, oder ist es was anderes?
Voc bei -10C° ?
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Voc bei -10C° ?
Ja, weil die Module einen Voc von 29.8V bei 25C° haben. Das Datenblatt hatte ich am Anfang mit angehangen.
ok aber ich würde die 11 trotzdem an den sb5 hängen der freut sich über die extra spannung
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Dann muss ich langsam aber zu einem 3P WR gehen. 9+11 macht 8,2kwp. Der Sb 5.0 kann max 7,5kwp. Selbst wenn ich bei ost/west mit 70% niedrigern realen peak rechne bin ich bei 5.74Kwp und lasse 1.14 Kw liegen. Der Sb kommt doch noch mit 175V klar, natürlich hat der dann höhere Verluste. Die Frage ist ob die Mehrkosten für 3p das dann wieder holen ❓
der peak ist wenn dann nur ein paar stunden da verlierst du nicht viel
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ja, weil die Module einen Voc von 29.8V bei 25C° haben. Das Datenblatt hatte ich am Anfang mit angehangen.
achtung das datenblatt scheint falsch zu sein!
anscheinend haben die einen voc von 53V
hier die offizielle seite
https://www.maysunsolar.de/portfolio/items/210mm-monokristalline-schwarze-photovoltaikmodule-400w-410w
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
achtung das datenblatt scheint falsch zu sein!
Danke für den Hinweis! Es gibt jedoch zwei Versionen. Ich hatte da auch mit den geschrieben. Das ist sehr verwirrend.
Sooo Die letzten Tage musste ich mich intensiver um den Elektriker kümmern. Ist jetzt aber alles geregelt.
Somit konnte ich an die Bestellung. Die Victron Komponenten habe ich bei Panda bestellt. Haben echt gute Preise.
Bei den PV Modulen habe ich jetzt auch noch andere bestellt. Zwar immer noch Maysun jedoch andere Module mit etwas mehr Spannung.
Den Wechselrichter werde ich mir gebraucht kaufen, dabei ist
mir aufgefallen das es den Fronius 6.0.3m immer mal wieder recht günstig gibt. Was meint ihr könnte der auch funktionieren?
Aufteilung wäre dann
Ost: 10 Fronius(263V-403V), 6 Mppt(158V-242V)
West: 12 Fronius(316V-485V), 9 Mppt(237V-365V)
Oder einen String mit 22 Modulen? Macht man sowas?
Eine Einschätzungen von euch wäre super
mir aufgefallen das es den Fronius 6.0.3m immer mal wieder recht günstig gibt. Was meint ihr könnte der auch funktionieren?
ist das ein 3 phasiger?
funktionieren wird der schon nur mit etwas reduziertem wirkungsgrad
läuft halt nicht wenn das netz ausfällt aber wenn das egal ist
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
ist das ein 3 phasiger?
funktionieren wird der schon nur mit etwas reduziertem wirkungsgrad
läuft halt nicht wenn das netz ausfällt aber wenn das egal ist
Ja ist ein 3 phasiger. Notstrom wäre mir nicht wichtig, habe die letzten 10Jahre nicht einen Ausfall gehabt...
Als kleine Lösung wäre dann ja auch eine Steckdose am AC Out beim MP mögich, oder? Lädt der Mppt dann eigentlich dann noch den Akku?
Zum Verständnis:
Notstrom würde nicht gehen, weil bei Netzausfall der MP den Wechselrichter nicht das 50hz Netzvorgeben könnte, weil 3P und nicht 1P?
Habe meine Zeichnung aktualisiert. Schieflast ist bei 3P dann kein Problem?
Ja ist ein 3 phasiger. Notstrom wäre mir nicht wichtig, habe die letzten 10Jahre nicht einen Ausfall gehabt...
Als kleine Lösung wäre dann ja auch eine Steckdose am AC Out beim MP mögich, oder? Lädt der Mppt dann eigentlich dann noch den Akku?
ich hatte auch noch keinen elementarschaden am haus habe aber trotzdem eine versicherung 😉
ja klar der mppt 450/100 lädt auch bei netzausfall den akku als kleine rückversicherung müsste das reichen um notstrom vom mp2 zu bekommen
du kannst ja den mp2 so anschließen dass der automatisch eine phase bei dir im haus bei netzausfall weiterversogt idealerweise wo kühl und gefriergeräte dranhängen
genau der 3 phasige bekommt dann kein netz von einem mp2 und ja schieflast sollte da kein problem mehr sein