Anlage mit 280kWp und 140kW/h Notstromfähig machen... mit Multiplus?

19 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
995 Ansichten
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Nein, dieses 1:1 ist irgend eine Sache die wie ein physikalisches Gesetz postuliert wird...

Der Bekannte hat 280 kWp Solar und will 30 kW Dreiphasig aus seiner 48 V Batterie?? dann drei 10'000er Multis oder drei Deye 10K oder 12K letztere können auch selber PV im Blackout.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Die 1:1 Regel gilt für alle Batteriewechselrichter die ein Netz für einen PV Wechselrichter stellen wollen.

Der WR der das Netz für einen anderen stellt muss mindestens gleich groß sein, weil er sonst nicht die Netzfrequenz halten kann.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stan161)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
Themenstarter  

Zur 1:1 Regel.

Angenommen bei Stromausfall habe ich aktuell 20kw Last, dann könnten maximal 10kw aus PV-WR kommen und die restlichen 10kw kommen dann aus Multis oder Deye-WR (egal bei Deye ob aus Akku oder PV), richtig? 

Das spielt auch keine Rolle, ob ich PV-WR am Generator Eingang habe, die Hälfte der Leistung muss aus Batterie, Bzw PV bei Deye kommen, richtig? 

Kann ich bei den Multis PV-WR an den Generator-Eingang hängen um die Baterien zu laden? Oder ist der Multi dann wie eine ganz normale Last und es braucht einen anderen WR mit 1:1 Regel, der das Netz herstellt? 

Und kann der Deye auch als Ladegerät für die Akkus funktionieren und hat der ein Generatoreingang? Also angenommen schwache Lichtverhältnisse und nur über die kWps an den Deye würde der Akku nur gering oder gar nicht geladen werden? Könnten da dann PV-WR dran hängen zum Akku laden?


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Der Multiplus2 hat keinen Generatoreingang.

Er hat einen AC-In und einen AC-Out. Wenn du Notstrom möchtest dann klemmst du die Verbraucher an AC-Out.

Wenn die PV bei Netzausfall funktionieren soll, dann kommt der PV WR auch an AC-Out.

PV Wechselrichter funktionieren nur netzparallel oder wenn ein BatterieWr das Netz stellt.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat