Hi PVFlo,
als erstes interessiert mich, wie du das schöne Bild erstellt hast. Ich suche derzeit ein Programm, mit dem man bißchen planen und hin- und herschieben kann.
@alle anderen:
Die Antworten bzw die Hintergründe zu den Antworten habe ich noch nicht ganz verstanden. Wäre nett, wenn mich einer etwas genauer aufklärt.
So ein MPP Solar MPI Hybrid 10k (knapp 40A Ausgang, korrekt?) sollte doch für die Süd und entweder Ost- oder Westseite reichen, um 3-phasig das Haus + Akku zu versorgen. Laderegeler, MPPT, usw sind dort schon integriert. Ist das korrekt? Fehlt also nur noch die zweite Erkerseite, die dann nur noch den Akku zusätzlich lädt.
Ab da bin ich raus...
Wenn der MPI den Akku lädt, das Haus versorgt und Überschüsse einspeist, wie wird dann das andere Gerät (oder bestehend aus irgendwelchen mehreren) zum Parallelbetrieb angeschlossen?
Einphasige Wechselrichter zur Haus-Versorgung würde funktionieren, so lange nicht
- ein Verbraucher über die 16A kommt oder
- ein Verbraucher die 120° aus dem Drehfeld benötigt
- solange die Summe der Ströme auf den drei Phasen den verwendeten Neutralleiter nicht überlastet.
Alles was mit Heizen zu tun hat, könnte bei einphasig Probleme haben - wenn die standard 1,5/2,5mm² verwendet werden (Durchlauferhitzer, Sauna, ...), richtig?
Über etwas Aufklärung tät ich mich freuen
greez2all
Tweety
Wie froh bin ich, daß ich Spinat nicht leiden kann. Denn schmeckte er mir, so würde ich ihn essen und ich hasse das Zeug!
Hi PVFlo,
als erstes interessiert mich, wie du das schöne Bild erstellt hast. Ich suche derzeit ein Programm, mit dem man bißchen planen und hin- und herschieben kann.
PVsol Demo
Bei mir hat die Südfläche alleine knapp 10KW, da klemm ich den MPI10K(oder Derivat) mit 2 Trackern dran.
Ost/West mit jeweils einen Tracker, z.b. SUN2000-6KTL von Huawei oder ähnliches, der speist direkt ins AC-Netz ein, deckt meine Grundlast.
Mir ist leider keine Möglichkeit bekannt, den Akku beim MPI10K noch über einen anderen WR zu laden, kennt ihr da eine Lösung?
Hallo PVFlo,
der MPI10K hat doch 10kW 3-phasig Ausgangsleistung.
Photovoltaik Eingang bis zu 900V und 14,85kW, 2x 18A. Tracker sind ebenfalls integriert.
Ich habe jetzt Deine Leistungen des Erkers nicht parat, aber eine Seite ginge glaube ich noch. Auf der anderen Seite, sich Wurzel-2 Reserve zu lassen ist nie verkehrt.
@ahkoch: Danke, das Proggi schaue ich mir mal an.
greez2all
Tweety
Wie froh bin ich, daß ich Spinat nicht leiden kann. Denn schmeckte er mir, so würde ich ihn essen und ich hasse das Zeug!
Hallo PVFlo,
der MPI10K hat doch 10kW 3-phasig Ausgangsleistung.
Photovoltaik Eingang bis zu 900V und 14,85kW, 2x 18A. Tracker sind ebenfalls integriert.Ich habe jetzt Deine Leistungen des Erkers nicht parat, aber eine Seite ginge glaube ich noch. Auf der anderen Seite, sich Wurzel-2 Reserve zu lassen ist nie verkehrt.
@ahkoch: Danke, das Proggi schaue ich mir mal an.
greez2all
Tweety
Ein Modul hat bei mir 41,13V.
Bei 900V pro Tracker passen 21Module dran. Ich brauche aber 27, daher belege ich nur 14 und 13 auf beide Tracker, und für OST/WEST einen eigenen Tracker vom anderen WR.