Hi.
Habe da mal paar fragen, ihr könnt mir bestimmt helfen.
Aktueller stand,
1x 3,6 kwp Hausdach am SolarEdge SE4000H HD Wave angeschlossen.
1x 3,7 kwp Gartendach am Growatt 3000TL-X
Es wird ins Netz eingespeist im Moment.
Knapp 11 Cent Einspeisevergütung.
Wollte jetzt eine plyontech 9,6 kWh Batterie zu legen.
Wie gehe ich da am besten vor?
Beide WR auswechseln und nur 1 Hybrid WR kaufen ?
Oder beide behalten und ein Batterie WR ?
Brauche ich noch zusätzliche Komponenten?
Und eine letzte Frage. Meine Frau hat Angst das wir bald ohne Strom da stehen, Putin Ukraine und so.
Welche Möglichkeiten hätte ich zwecks Notstrom und PV?
Wäre echt nett, wenn ihr mir das beantworten könnt.
Danke schon mal
Am einfachsten die Anlage so belassen. Ist das Volleinspeisung oder Überschusseinspeisung?
Einen MultiPlus2 GX mit 4x Pylontech dazunehmen, dann hast du 9,6 kWh Akku und Notstrom am Multiplus.
Als Netzzähler brauchst du noch den EM24.
Meine Frau hatte auch Angst dass wir bald ohne Strom da stehen, Scholz, Habeck, Baerbock und so.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Danke für die Rückmeldung.
Eigenverbrauch und der Überschuss wird eingespeist.
Der hier „Victron Multiplus-II 48/3000/35-32 GX“ oder welcher wäre das dann ?
Wofür ist der EM24 ?
Es läuft alles über 1 Phase bei mir. Weiß nicht ob das wichtig ist.
Ja, der würde passen.
(Es gibt den MP2 auch mit mehr Leistung, das wäre der 5000er. Je nachdem, vieviel Last du vollständig über den MP versorgen willst.)
Die Endung "-GX" bedeutet immer, dass die Steuerung (das GX-Gerät) schon integriert ist.
Manche nehmen lieber die nicht-GX Variante, dann muss ein GX-Gerät separat installiert werden. Das heißt "Cerbo GX"
Der EM24 ist ein dreiphasiger EnergyMeter. Kommt in deinen Hausanschluss nach dem Stromzähler, und sagt dem MP2, was gerade auf welcher Phase bezogen oder eingespeist wird. Bei Überschuss / Einspeisung holt sich der MP die entsprechende Strommenge, und lädt damit den Akku. Bei Netzbezug schiebt der MP2 Strom aus dem Akku ins Hausnetz.
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-GX-inverter-charger-DE.pdf
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Ok. Glaube habe es verstanden 😂.
Also reicht der 3000er, denke ich?
Günstigste was ich jetzt sehe ist,
1318 Euro für den 3000er.
Pylontech 4766 Euro inkl. Rack und Kabel
Kann man die noch erweitern oder ist bei 9,6kwh
Ende ?
Welchen EM24 muss ich nehmen ? Gibt ja 2 oder ?
Es steht irgendwie nie dabei.
Muss ca. 7-8 Meter überbrücken dann zum MP2
https://greenakku.de/Zubehoer/Systemueberwachung/Fernbedienung-Ueberwachung/Cerbo-GX::2757.html
https://greenakku.de/Batterien/Lithium-Batterien/48V-Lithium:::7_56_142.html
usw.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)