Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Akku Größe im Verhä...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Akku Größe im Verhältniss zur PV Anlage

4 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
870 Ansichten
(@seubix)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo,

evtl. bin ich hier falsch aber in der Akku-Sektion habe ich nix passendes gefunden wo ich es posten sollte.

Ich hätte mal eine Verständnisfrage - Ich bekomme bisher dazu die unterschiedlichsten Antworten.
Welche Akkugröße soll man wählen?
Es geht NICHT um Rentabilität oder Eigenverbrauchsoptimierung oder so.
Alles was jetzt folgt sind "Spielwerte"!

Es geht mir darum, dass mir immer wieder gesagt wird:
Du hast eine 5KW Anlage. Mache die Batterie Kapazität NIE größer als das
was Du nach Abzug des Eigenverbrauchs (tagsüber) übrig hast, da Du die Batterieen sonst niemals
voll laden kannst was denen absolut schadet.

Wenn das stimmt - in wieweit machen dann die vorhanden (Auch von A.S.) Anlagen mit 10KW und 22KW Speicher Sinn?
Da müsste ja so eine Anlage 2 Tage laden (Ohne Eigenverbrauch) damit die Batterien voll werden.

Danke
Frank


   
Zitat
(@luxbee)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 350
 

Eine 5kw-peak Anlage schafft bei voller Sonneneinstrahlung und richtigem Winkel eben 5 kw pro Stunde. Also kanns du damit die meiste Zeit im Jahr ein 10kw- Akku locker laden. Im tiefsten Winter eben nicht. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Kann man lösen indem man eine grosse Anlage baut, die es schafft im Winter dein Akku zu laden, und im Sommer ne anständige Netzvergütung erbringt.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

16 x 230Ah sind erstmal gut für den anfang

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

1. zuerwartende Last (0,5C Entladestrom maximal)
2. kann ich die aus Punkt 1 errechnete Grösse sinvoll beladen? (abhängig von Grösse der PV und deren angeschlossene Laderegler)
3. ist Punkt zwei unsinnig, Punkt 1 verringern... oder Punkt2 vergrössern

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
Teilen: