Hallo,
das sieht nicht gut aus. Um zu sehen, ob das andere besser können habe ich einen unbenutzen Victron Battery Switch zerlegt und hier das Bild von den Kontakten:
Die Kontaktflächen sind ca. 2x8mm groß, also ca. 16²mm, grob abgeschliffen leicht verkratzt. Das Fett auf der sehr rauen Kunststoffbahn, über die die beweglichen Kontakte laufen, ist schon leicht kupferfarben. Könnte sein, das damit die Kontakte gereinigt werden. Das wäre immerhin schon mal was. Könnte aber auch kupferfarbene Paste sein. Das ist nicht so genau ersichtlich.
Wie so ein Schalter aussieht, wenn er benutzt wurde ist ganz am Schluss hier zu sehen:
Auch keine Alternative für hohe Ströme ...
Viele Grüße,
steve
Oh - ich will nicht wissen wie der Schalter aussieht, wenn unter Vollast mal eine Notabschaltung darüber gemacht werden muss. Allein der Lichtbogen dabei...ich habe Zweifel, ob er von alleine erlischt oder munter weiter brennt. 😨
Bei sicherheitsrelevanten Power-Schaltern gebe ich lieber 40-70 Euro aus. Ich nehme gerne zweipolige Lasttrennschalter (unten habe ich schnell ein Foto gemacht). Dann habe ich die Wahl, ob ich allpolig oder nur Plus schalte.
(Raster auf dem Untergrund ist 1cm)
(@posthorn) Hallo, hast du mal den Spannungsabfall über die Schalter bei 50A oder so gemessen? Wäre interessant. Ich finde leider noch nicht ein mal ein Datenblatt über die beiden Schalter.
Viele Grüße
Edit: Die Frage richtig adressiert
Nein, nach der Widerstandsmessung direkt ausgebaut und für Schrott erklärt.
Ungleichmäßige Kontaktflächen.. Überzeugt jetzt nicht wirklich.q.e.d.
Oh - ich will nicht wissen wie der Schalter aussieht, wenn unter Vollast mal eine Notabschaltung darüber gemacht werden muss. Allein der Lichtbogen dabei...ich habe Zweifel, ob er von alleine erlischt oder munter weiter brennt. 😨Damit der Lichtbogen erlöschen kann, muß vor allem schnell geschaltet werden, deswegen ja auch die (hoffentlich!) hohen Federkräfte.
Dennoch muß man sich bei einem Not-Aus vorher schon eine richtige Reihenfolge überlegen, in großen Lettern ausdrucken und gut sichtbar an die Anlage hängen. Zuerst wird man wohl die PV-Module per qualitativ hochwertigem DC-Lasttrennschalter abtrennen, dann den WR herunterfahren und zuletzt die BAT abschalten, auf der jetzt ohnehin keine sehr große Last mehr sein sollte.
EDIT:
Auch die BNetzA warnt vor Schundprodukten aus dem Reich der Mitte.
Daniel
Oder Material verwenden dass mit Lichtbögen kein Problem hat. Das war für mich ein Grund einen NH Trenner zu verwenden. Diese benötigen Kraft zum Öffnen und Schließen was aber für den großen Druck auf die Kontakte spricht. Außerdem gibt es keinen Schalter mit einem so großen Kontaktabstand.
Gruß
Drahtzieher.
Das war für ich ein Grund einen NH Trenner zu verwenden.Welchen nimmst Du da, wenn ich mir die Neugier erlauben darf? Und ist der auch für DC (also ohne den AC-Nulldurchgang) zugelassen?
Daniel
Die gibt es ja von vielen Herstellern, ich wollte was aus der EU haben und hatte mich für den kleinen Trenner hier entschieden, da mir 160A locker reichen:
https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_isa05221-a_de.pdf
Relais von Schrack benutze ich schon seit vielen Jahren und war immer zufrieden.
Gruß
Drahtzieher.
hatte mich für den kleinen Trenner hier entschieden, da mir 160A locker reichen:Ui, ui, ui, sehr interessanter Preis. Da habe ich gleich mal ein Browserlesezeichen draufgesetzt. Der könnte eine ernstzunehmende Konkurrenz für den BAT-Schalter von Victron werden. Danke für den heißen Tip! 👍https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_isa05221-a_de.pdf
Wie machst Du das? Sicherst Du dann gleich Plus- und Minuspol zusammen ab?
Daniel
Kann man tun aber ich hab nur die Plusleitung durchgeführt. Die Minusleitung von Batterie bis zur Sicherung wäre in meinem Fall 3 mal so lang wie die zum WR also macht es eigentlich keinen Sinn, hängt natürlich vom Einbauort ab. Außerdem ist ja bekanntlich jede Sicherung auch ein kleiner Widerstand, vorallem wenn man sie knapp bemisst so wie ich.
EDIT: Den Trenner gibt es mit zwei Anschlussvarianten, einmal mit Klemmung und einmal mit M8 Schraubanschluss.
Gruß
Drahtzieher.
https://www.schrack-technik.de/shop/nh-trenner-arrow-blue-groesse-00-1-polig-160a-m8-isa05224-a.html
Das ist perfekt und bestellt
Viele Grüße,
steve
Achso ja natürlich, hab mir den 3 Pol geholt um noch eine andere Hilfsspannung schalten zu können und der NH Größe 00 eh schon sehr kompakt ist. Aber hast Recht, das sollte erwähnt werden 😊
Drahtzieher.
Ich habe auch den 3p aber auch nur, da der 1phasige damals nicht lieferbar war und es preislich auch nicht so der Unterschied war.. ist zwar etwas klobig aber egal..
IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.
Der NH Trenner ist eindeutig eine gute Lösung.
Welche Sicherungen verwendet ihr da?
(@posthorn) Hallo, hast du mal den Spannungsabfall über die Schalter bei 50A oder so gemessen? Wäre interessant. Ich finde leider noch nicht ein mal ein Datenblatt über die beiden Schalter.
Viele Grüße
Vom Einbau der beiden Trenner bin ich noch weit entfernt, kann aktuell keine großen Ströme drauf geben.
Aber im Trockendurchgang habe ich mein YR1035 mal nicht zur Messung von Innenwiderständen genutzt, sondern hier die Übergangswiderstände gemessen. Es geht ja jeweils um Milliohm.
Beim 250A Trenner bin ich auf 0,49mΩ gekommen und beim 400A Trenner 0,38mΩ.